ДСУП в взрывоопасных помещениях.

Любые вопросы по организации и проведению безопасной работы в электроустановках (допуск, переключения, технические мероприятия и т.п.)
Eleb
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 май 2019, 12:00
Репутация: 0
Контактная информация:

ДСУП в взрывоопасных помещениях.

Сообщение Eleb » 30 май 2019, 04:42

Регламентируется ли каким то документом, какой должен быть проводник изолированный или голый в ДСУП во взрывоопасном помещении. В данный момент интересует зона В-Iа. Не в ПУЭ, не в ГОСТ 30852.13-2002 ответа конкретного не нашел.
Правильно ли я понимаю провода ПЩ, ПВ1 и ПВ3 все одинакового могут применяться в данном случае с сечением от 4мм2?
Эксперт AA
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 10 май 2019, 22:18
Репутация: 4
Контактная информация:

ДСУП в взрывоопасных помещениях.

Сообщение Эксперт AA » 03 июн 2019, 23:10

ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996)
Г.7.1 (7.3.92) Во взрывоопасных зонах любого класса применение неизолированных проводников, в том числе токопроводов к кранам, талям и т.п., запрещается.
Г.7.11 (7.3.102) Во взрывоопасных зонах всех классов запрещается применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой.
ПУЭ-7
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:

при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;

при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.

Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

2,5 мм - при наличии механической защиты;

4 мм - при отсутствии механической защиты.

Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм .
Eleb
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 май 2019, 12:00
Репутация: 0
Контактная информация:

ДСУП в взрывоопасных помещениях.

Сообщение Eleb » 06 июн 2019, 07:42

Эксперт AA писал(а):Источник цитаты ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996)

Ну в этом госте про изоляцию уравнивания потенциалов ничего конкретно не сказанно, разве что:
"Г.7.9 (7.3.100) Нулевые рабочие и нулевые защитные проводники должны иметь изоляцию, равноценную
изоляции ф азных проводников."
Эксперт AA писал(а):Источник цитаты Г.7.1 (7.3.92) Во взрывоопасных зонах любого класса применение неизолированных проводников, в том числе токопроводов к кранам, талям и т.п., запрещается.

Вот этот пункт в принципе отметает использование ПЩ провода.
Эксперт AA писал(а):Источник цитаты Г.7.11 (7.3.102) Во взрывоопасных зонах всех классов запрещается применение проводов и кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой.
ПУЭ-7

Ну в ПВ и ПуГВ проводниках применяют ПВХ, а не полиэтилен. Так что тут это не влияет на выбор.


Ну если подвести итог, то для выполнения ДСУП в моем случае подходят: ПВ1, ПВ3 и ПуГВ проводники с сечение от 4мм2.
Спасибо, за подробный ответ!