Выключатель для насоса.

Расчет и выбор сечения жил проводов и кабелей, их марки и заявленные характеристики, способы прокладки, соединения, маркировка и т.п.
Аватара пользователя
lahesis333
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 11:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение lahesis333 » 25 май 2019, 09:20

Всем доброго дня! Очень нужен совет, помогите пожалуйста! Прошу прощения если мои объяснения покажутся нудными-но вопрос очень для меня важен!
Есть насос для повышения давления воды sprut gpd 15-9а. У него есть коробка управления(клеммная коробка) которая работает в трех режимах:1.Выкл(насос не работает),2. Авто(насос включается при открытии крана), 3.Ручной(насос работает постоянно независимо открыт кран или нет и есть ли вода в стояке). Насос расположен в неудобном месте и для этого коробка управления была отделена от насоса и с помощью кабеля ввг перенесена в доступное место. Было это проделано из-за того, что бывает настолько низкое давление в стояке что насос просто не включает автоматику и приходится вручную переключать в режим принудительной циркуляции. Сейчас делаю ремонт и хотелось бы реализовать включение-выключение насоса с помощью просто клавишного выключателя. Т.е. нужно понять к каким из контактов «припаяться» чтобы подсоединить выключатель.
Прилагаю фото самой коробки управления и приблизительную схему. Также мной был произведен замер индикаторной отверткой(других приборов нет) наличия фазы или ее отсутствия на том или ином контакте. В таблице указаны три режима работы , + и – соответственно наличие-отсутствие фазы на контактах. Может быть это как то поможет?
Скриншот 25.05.2019 08-51-17-401.png
upload_2019-5-23_16-26-13.png
upload_2019-5-23_16-26-13.png (5.73 КБ) 1965 просмотров
upload_2019-5-23_16-23-15.png
upload_2019-5-23_16-22-44.png
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение ПАВ » 25 май 2019, 11:17

lahesis333 писал(а):Источник цитаты 2. Авто(насос включается при открытии крана)


Это у Грундфоса три режима/скорости, там такая сложная схема нужна, у вас наверняка, все проще, но добавлен контакт в датчике протока для режима 2. А тут где он?
Поэтому тут с одним индикатором, да под напряжением, да без опыта будет сложно разобраться. А заочно- тем более. Нужен тестер/омметр как минимум.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение elalex » 25 май 2019, 13:44

1.Изготовьте и приобретите другие приборы для определения напряжения и состояния контактов - ламповый (накаливания) пробник и мультиметр. 1-ручный индикатор - инструмент профессионала, а не любителя.
2.На принципиальной схеме должна быть маркировка участков схемы и заводская маркировка контактов. Последняя - пишется в скобках.
3.В таблице переключений непонятно, что за номера колонок. Впечатление, что показана часть таблицы, а полная таблица не показывается.
4.Электриков не интересует, где фаза. Их интересует принципиальная схема.
5.Впечатление, что параллельно заводским выключателям нужно поставить внешние - 3-клавишным переключателем.
Последний раз редактировалось elalex 25 май 2019, 13:53, всего редактировалось 2 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение elalex » 25 май 2019, 13:44

.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
lahesis333
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 11:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение lahesis333 » 25 май 2019, 15:14

elalex писал(а):Источник цитаты Впечатление, что параллельно заводским выключателям нужно поставить внешние - 3-клавишным переключателем.

Совершенно верно! Причем чтобы на основной коробке управления всегда был включен режим работы АВТО, а в случае падения давления можно было переключить на постоянную работу доп. переключателем. Схему чертил не я, поэтому не могу Вам дать более детального варианта. В таблице номера колонок-это номера контактов на коробке управления. Они пронумерованы на фотографии самой коробки.
Подскажите, если я приобрету мультиметр, то произведенные мной замеры могут помочь Вам в решении моей ситуации?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение elalex » 25 май 2019, 16:06

1.Если выложена только часть таблицы - уберите её, чтобы не озадачивать людей.
2.Если будет составлена принципиальная схема, то по ней просто принимается решение по вашей проблеме.
Более того, достаточно знать только схему заводского переключателя режимов. Почему нет его фото?
3.Делайте всё, что сможете, посмотрим.
Самый дешёвый мультиметр стоит несколько $, может пригодиться и для других дел в будущем.
4.То, что вас несколько - усложняет понимание. Можете стать испорченным телефоном.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение TOPMO3 » 25 май 2019, 16:49

lahesis333 писал(а): Причем чтобы на основной коробке управления всегда был включен режим работы АВТО, а в случае падения давления можно было переключить на постоянную работу доп. переключателем.
Ну-ну ... интересная у Вас "хотелка". :biggrin:
Представьте ... Вы хотите, чтобы на автомобиле, постоянно была включена какая-то скорость и Вы хотите, чтобы была возможность включать еще другую - не выключая предыдущую. В результате у Вас или заглохнет двигатель или развалится КПП (коробка переключения передач) ... (эту аналогию дал в надежде, что хоть в механике, что-то понимаете) ... с насосом ситуация подобная будет ... или не будет работать, или перегорит какая нить обмотка.
Купите блок розетки с выключателем (см.рис.) и установите его на место той розетки, к которой подключен, в данный момент насос ... на насосе установите требуемый режим, а выключателем будете включать или отключать питание на насос.
Вложения
1.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение ПАВ » 25 май 2019, 17:57

Нисагласный! Вполне возможен вариант простого принудительного включения в режиме АВТО путем включения конт. группе реле протока, а оно там есть, простого включателя. Но для этого надо досконально разобраться со схемой.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
lahesis333
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 11:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение lahesis333 » 25 май 2019, 19:29

elalex, таблица выложена в полном объеме. Все три режима работы и наличие фазы на контактах при разных режимах работы. Принципиальную схему увы никак не смогу предоставить(( Фото переключателя имеется на фото коробки управления(круг черный с 10ю точками это он и есть). При прозвонке мультиметром, что именно и в каких режимах мне нужно будет замерять скажите пожалуйста?!
Аватара пользователя
lahesis333
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 11:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение lahesis333 » 25 май 2019, 19:33

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Купите блок розетки с выключателем (см.рис.) и установите его на место той розетки, к которой подключен, в данный момент насос ... на насосе установите требуемый режим, а выключателем будете включать или отключать питание на насос.

Все немного сложнее...Насос установлен в туалете(в коробе из гипсы и плитки), коробка выведена в шкафчик над унитазом. А выключатель нужен, чтобы можно было из ванны(когда купаешься) включать насос при недостаточном напоре воды.
Аватара пользователя
lahesis333
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 01 дек 2018, 11:20
Репутация: 0
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение lahesis333 » 25 май 2019, 19:38

ПАВ, Скажите пожалуйста, а что будет если не получится со схемой разобраться?Просто выложенная мной схема была нарисована не мной, а дана мне знакомым у которого якобы был похожий насос. Но судя по всему насос у него стоит не для повышения давления вода а циркуляционный. Я уже неделю роюсь в интернете в надежде найти эту схему, но пока безрезультатно...
Нет хотя бы приблизительных вариантов, которые более чем на 50% дадут гарантию жизнеспособности насоса после экспериментов?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение ПАВ » 25 май 2019, 20:37

Не знаю, что будет, но вариант один- не сами, так ищите понимающего с тестером. Схема эта таки касается ЦН с тремя режимами мощности и вряд ли у вас такое- там нет датчика протока.
Скорее всего- две обмотки- рабочая и сдвигающая с конденсатором последовательно. А уже включение- или прямое, или через контакты датчика протока/давления- качает, пока оно не станет равным установленному, отключает. В нэте эти картинки как раз и есть.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение elalex » 25 май 2019, 22:18

lahesis333:
1.В Вашем деле куча непоняток и несогласованностей:
2.Непонятно, как схема переключателя согласовывается с его внешним видом. Должно быть явно видно, в каком положении переключатель.
3.Непонятно, как добрались до контактов переключателя.
4.Непонятно, где в переключателе контакт 4.
5.Если даже таблица и полная - наличие фазы, измеренной 1-ручным индикатором - ничего не говорит.
6.На схеме перемычка между контактами 5 и 6, ряда из 8 контактов, в натуре её нет.
В натуре есть перемычка между контактами 1 и 2, ряда из 8 контактов, на схеме её нет.
Почему в ряду из 8 контактов четные и нечетные выглядят по-разному?
7.У вас очень запутанная ситуация - непонятно что, с непонятной схемой, непонятными измерениями.
8.Видимо, без мультиметра и пошагового инструктажа для определения схемы - дела не будет.
9.Возможно, понадобится и прямой эфир по Skype.
10.Нужно будет поставить мультиметр в режим омметра и перемерять сопротивления между всеми возможными парами контактов. Наверно, будет около сотни измерений.
По анализу результатов измерений должна получиться схема.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение TOPMO3 » 26 май 2019, 07:53

lahesis333 писал(а):
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Купите блок розетки с выключателем (см.рис.) и установите его на место той розетки, к которой подключен, в данный момент насос ... на насосе установите требуемый режим, а выключателем будете включать или отключать питание на насос.

Все немного сложнее...Насос установлен в туалете(в коробе из гипсы и плитки), коробка выведена в шкафчик над унитазом. А выключатель нужен, чтобы можно было из ванны(когда купаешься) включать насос при недостаточном напоре воды.
А хто Вам мешает установить этот блок в ванной ... в магазинах полно удлинителей (разной длины) с выключателем.
Ведь явно ... что Вы не в состоянии, не разобрать коробку управления, не срисовать схему ... остается только организация по питанию. :pardon:
з.ы. ... Предполагаю схема не сложнее этого ...
Вложения
00000.jpg
Последний раз редактировалось TOPMO3 26 май 2019, 08:36, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение ПАВ » 26 май 2019, 08:23

elalex писал(а):Источник цитаты lahesis333:
1.В Вашем деле куча непоняток и несогласованностей:
2.Непонятно, как схема переключателя согласовывается с его внешним видом. Должно быть явно видно, в каком положении переключатель.
3.Непонятно, как добрались до контактов переключателя.
4.Непонятно, где в переключателе контакт 4.
5.Если даже таблица и полная - наличие фазы, измеренной 1-ручным индикатором - ничего не говорит.
6.На схеме перемычка между контактами 5 и 6, ряда из 8 контактов, в натуре её нет.
В натуре есть перемычка между контактами 1 и 2, ряда из 8 контактов, на схеме её нет.
Почему в ряду из 8 контактов четные и нечетные выглядят по-разному?
7.У вас очень запутанная ситуация - непонятно что, с непонятной схемой, непонятными измерениями.
8.Видимо, без мультиметра и пошагового инструктажа для определения схемы - дела не будет.
9.Возможно, понадобится и прямой эфир по Skype.
10.Нужно будет поставить мультиметр в режим омметра и перемерять сопротивления между всеми возможными парами контактов. Наверно, будет около сотни измерений.
По анализу результатов измерений должна получиться схема.


2- переключатель- черный кружочек с белым штифтом для ручки переключения.
6- схема от совершенно другого насоса, внешне схожего, функционально нет. Поэтому все разговоры излишни. Наверняка и табличка от другого насоса.
10- про сотню вы загнули.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение ПАВ » 26 май 2019, 09:09

ТОРМОЗ, схема тянет на 5, а вот про заземление забыли, однако. Ради воскресенья- 4. :yes:
На всякий поджарный, схема ЭЦН Грундфос:
Вложения
nasos-cirkul-remont-5091.jpg
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение TOPMO3 » 26 май 2019, 09:10

Вариант с двумя одинаковыми переключателями (логика - ИЛИ) ... сложный (для ТС) и неудобный, т.к. придется контролировать оба переключателя.
Вложения
0000.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение TOPMO3 » 26 май 2019, 09:19

Самый простой и не требующий вмешательства в заводскую схему ...
Вложения
00000.jpg
00000.jpg (4.8 КБ) 1872 просмотра
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение ПАВ » 26 май 2019, 09:21

Не, сдвоенный отпадает- и вряд ли есть такой, и сложный он во избежание.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Выключатель для насоса.

Сообщение TOPMO3 » 26 май 2019, 09:24

ПАВ писал(а):Источник цитаты ТОРМОЗ, схема тянет на 5, а вот про заземление забыли, однако.
А каким боком заземление влияет на оперативное управление? :wink:
В магазинных удлинителях, РЕ_контакт, присутствует по умолчанию.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Не, сдвоенный отпадает- и вряд ли есть такой, и сложный он во избежание.
Дык автор не в состоянии даже определить номера контактов переключателя ... я нарисовал просто так, зная что оно не выполнимо для него. :biggrin:
Последний раз редактировалось TOPMO3 26 май 2019, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Провода и кабели»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей