О повторном заземлении ноля

Сообщение elalex » 22 май 2019, 09:50

.
Последний раз редактировалось elalex 29 май 2019, 20:25, всего редактировалось 2 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение Константин » 22 май 2019, 15:16

elalex писал(а):Источник цитаты Недаром стали делать проходные нулевые шины до счетчика для заземления ноля.

Не делали только проф не пригодные люди.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение elalex » 22 май 2019, 15:26

Входящий на участок ноль, хоть до, хоть после счетчика - заземляют только сумасшедшие и негодяи.
Проходные нулевые клеммники делают специально для них.
Последний раз редактировалось elalex 23 май 2019, 07:58, всего редактировалось 5 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение TOPMO3 » 22 май 2019, 17:22

elalex писал(а):Источник цитаты Входящий ноль заземляют только сумасшедшие и негодяи.
У тя похоже к маразму добавилось и раздвоение личности.
Сам с собой спорить начал ... перечитай хоть свой первый пост. :biggrin:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение Константин » 22 май 2019, 17:47

Давненько это уже.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение ПАВ » 22 май 2019, 20:15

Увидеть бы эту схему- и по фазе, и по нулю...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение elalex » 22 май 2019, 21:53

.
Последний раз редактировалось elalex 23 май 2019, 02:09, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение elalex » 23 май 2019, 02:08

Я выкладывал схему подключения НИКа:
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... aRAft8D0Xj
Приложение Б.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение TOPMO3 » 23 май 2019, 06:07

elalex, ты давай ... возьми, обоих себя, в руки, и попробуй определиться и выскажи свое мнение по "повторке".
Если, до счетчика, заземляют "только сумасшедшие и негодяи"(с) ... а после счетчика (что я постоянно отвергал, даже с простыми счетчиками) тянет на финансовые потери ... шо делать "простым крестьянам" ... какой даешь совет?
Кстати ... "повторка" после счетчика - это отклонение от требований, нелюбимого тобой, ПУЭ ... видать правду молвит народ ... когда дело касается денег ... можно и врага объявить союзником. :biggrin:
Насчет того, что ты выкладывал схему подключения ... я хотел было удивиться, чему нить необыкновенному, твоему творению, а оказалось ... фи, можно было одним предложением описать.
Вложения
1.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение ПАВ » 23 май 2019, 08:19

Тот шунт, иногда ТТ в схеме с шунтами по фазам(картинку с таким уже выкладывал), служит не для учета тока, а для контроля за перетоком при попытке воровства путем изменения порядка включения. От него и поступает сигнал РЕВЕРС на панели счетчика.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение elalex » 23 май 2019, 11:19

Одному мужику со счётчиком НИК сделали в розетке (без защитного проводника) бойлера перемычку между нулем и защитным контактом. Бойлер был естественно заземлен через шланг с металлической оплеткой или трубку - на водопровод.
С ноля сети через счётчик, розетку бойлера, перемычку, корпус бойлера - ток 5А потек на землю. Ток тек даже при выключенных групповых автоматах. Дифзащиты не было.
Мужик хватился только тогда, когда счётчик насчитал ему 1000 непотребленных кВт•часов.
Вот Вам и шунт в нулевом проводе.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение ПАВ » 23 май 2019, 11:24

А кто ему доктор, что он не смотрел на панели счетчика? И вы лично это видели, или кто-то кому-то сказал?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение tupos » 23 май 2019, 12:04

Не плохо бы объяснить природу процесса протекания тока от нулевого проводника на защитный проводник
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение elalex » 23 май 2019, 12:06

Человек выложил свою ситуацию на YouTube.
Счётчик перестал считать ток на ноль, когда сняли перемычку в розетке. Поставили дифзащиту.
Защитный проводник существует только в шнуре бойлера, больше нигде.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение ПАВ » 23 май 2019, 12:20

Для вас ПУЭ, для меня все эти ХХ-тубы не авторитет ни разу, там такую херню откровенно и авторитетно гонят, пусть бабульки ее смотрят и слушают.
Начнем с того, что нет ничего о водопроводе, и чтоб бесследно эти 5 ампер шуршали, мало верится, если учесть, что далеко не все они сварены в единый проводник.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение ТОЭ » 23 май 2019, 12:39

tupos писал(а):Не плохо бы объяснить природу процесса протекания тока от нулевого проводника на защитный проводник

Тоже слышал такую инфу о накручивании в бОльшую сторону электронным счетчиком при неравенстве токов в фазном и нулевом проводе. Спокойно могут заложить такую функцию при настройке на заводе
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение ПАВ » 23 май 2019, 12:56

Провел экскремент- итальянский шланг, см фото, при токе через оплетку 1,5 А на длине 1,5 м показал падение напряжения 0,9...1 А, материал плетенки далеко не идеальный проводник- нержавейка, контакта надежного между трубой бойлера и оплеткой нет и быть не может, т.к. нет его между собственной накидной гайкой и гильзой, обжимающей плетенку на втулке шланга. Если кому-то нравится такое соединение, не здоровье.
P1019651.JPG
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение TOPMO3 » 23 май 2019, 13:32

tupos писал(а):Источник цитаты Не плохо бы объяснить природу процесса протекания тока от нулевого проводника на защитный проводник
Вроде так ... по описанию.
Вложения
00000.jpg
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение ПАВ » 23 май 2019, 13:41

Схема верная, только херня это все- нет нормального и надежного контакта в паре гайка/труба. Какой-то- возможно есть, и не более. И опасная к тому же идея, идиотская, мягко говоря, ничем не лучше ситуации с обрывом в нулевом проводнике системы TN-C.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

О финансовой опасности повторного заземления ноля

Сообщение elalex » 23 май 2019, 14:28

ТОЭ:
Счётчики НИК делаются по ГОСТ 31819.21-2012 (IEC 62053-21:2003). В этих стандартах есть что-то про накручивание?
Завод-изготовитель может заложить в счётчик что-то, чего нет в стандарте?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru