Вопрос знатокам ПУЭ

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение ТОЭ » 16 май 2019, 10:39

elalex писал(а):Источник цитаты Наплевать на ПУЭ.

Прочтите название темы
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение elalex » 16 май 2019, 10:41

Я знаток ПУЭ.
Врага нужно знать в лицо.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение Константин » 16 май 2019, 15:07

Марина79 писал(а):Источник цитаты Да, это щит учета на ввводе. Основная цель на данный момент - получить розетку на участке для строительных работ(дом еще только в проекте). Соответственно в нем только то, на чем настояла сетевая компания, бодаться с ними не было особого желания.
Еще несколько вопросов:

Спасибо за ответы, прикладываю фото ЩУ.

Это сетевеки наверно соберали?Знакомая картина. Как попало и где попало. Закончу установку ВПУ покажу подобное.

Марина79 писал(а):Источник цитаты 1. Возможно будет после появления дома перенести в ВРУ дифавтомат и ОПС и будет ли это караться сетевиками т.к. однолинейная схема утверждена в таком виде?

Вобщето ВРУ у вас есть. И оно перед нами на вашем фото. Я так понимаю вы хотели сказать перенести в Распределительный Щит будущего дома?
Отвечу. ОПС класса "В" нечего туда убирать. Оно находится на своем месте. Вам на оборот для обеспечения более комплексной защиты установить в РЩ дома ОПС класса "С". На счет переноса какого автомата вы толкуете речь не понятно. Толи УЗО ВД вы так назвали. Толи автоматический выключатель от которого подключена розетка в нутри вашей металооболочке(корпус щита).
Марина79 писал(а):Источник цитаты 2. Можно сделать провод от ЩУ до ВРУ 4-х жильным, а заземление у ЩУ и ВРУ сделать общим? (есть трофейная система вертикальных заземлителей 9м из нержавейки, использовать ее только для ЩУ как-то жалко)

Нет. Вы коммутируете PEN провод через аппарат ВД, что крайне нельзя делать в системах TN-C-S. Чтобы использвать 4х жильные проводники Нужно изменять схему вашего щита. А именно убрать 4х полюсной ВД-заменить на 3х полюсной автоматический выключатель. ВД тогда можно забрать в дом.PEN провод подключить от ГЗШ (ваш кроссмодуль).В таком случаи будет можно. В противном только 5 жильными.
Да и использовать шинопровод в земле как 5ю жилу дороже нежели протянуть все 5 жильным проводником. Сварочные работы раз,окрашивание сварочных швов два,выполнение герметизации перехода с шин на провод как ни крути три. Опрессовка наконечников для ответвления от шин четыре. И это все дополнительные деньги. Это вам только кажется что шиной проложить будет дешевле чем использовать 5ти жильный проводник.
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение Darth Abbadonyz » 17 май 2019, 22:51

elalex писал(а):Источник цитаты Наплевать на ПУЭ.

Плюйте, сколько хотите, у себя дома. А людей плохому учить не надо,
начитаются - а потом сгорят, или брейк-данс станцуют.
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение elalex » 18 май 2019, 07:08

Выполняющие ПУЭ в частном жилье - это скоты, а не люди. Их нельзя пускать в дом.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение Константин » 18 май 2019, 12:57

elalex писал(а):Источник цитаты Выполняющие ПУЭ в частном жилье - это скоты, а не люди. Их нельзя пускать в дом.

h-154623.jpg
Аватара пользователя
Yury
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 29 мар 2019, 21:29
Репутация: 2

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение Yury » 18 май 2019, 14:58

Марина79 писал(а):Источник цитаты Да, это щит учета на ввводе. Основная цель на данный момент - получить розетку на участке для строительных работ(дом еще только в проекте). Соответственно в нем только то, на чем настояла сетевая компания, бодаться с ними не было особого желания.Еще несколько вопросов: 1. Возможно будет после появления дома перенести в ВРУ дифавтомат и ОПС и будет ли это караться сетевиками т.к. однолинейная схема утверждена в таком виде? 2. Можно сделать провод от ЩУ до ВРУ 4-х жильным, а заземление у ЩУ и ВРУ сделать общим? (есть трофейная система вертикальных заземлителей 9м из нержавейки, использовать ее только для ЩУ как-то жалко)Схема заземления: ЩУ---->полоса 4х40мм (длина 3метра)----> вертикальный заземлитель---->полоса 4х40 (длина до стены дома 3-4метра)---->ВРУ?

Ответы см. в статьях:
"Вводно-распределительное устройство для электроустановки индивидуального жилого дома" - http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html . В последних комментариях - как нужно воздействовать на сети;
"Заземляющее устройство для электроустановки индивидуального жилого дома" -
http://y-kharechko.livejournal.com/22689.html .
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение elalex » 18 май 2019, 17:59

Как понимаю, автор статей - тоже Yury.
В статьях можно найти пару десятков тяжёлых и опасных ошибок, пусть ими руководствуются менее подкованные читатели, чем на форуме.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Darth Abbadonyz
Сообщения: 183
Зарегистрирован: 02 окт 2018, 20:59
Репутация: 34

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение Darth Abbadonyz » 18 май 2019, 20:52

elalex писал(а):Источник цитаты Выполняющие ПУЭ в частном жилье - это скоты, а не люди. Их нельзя пускать в дом.

Я у себя дома делаю по ПУЭ - именно поэтому сплю спокойно.
Покой - это ложь, есть только страсть,
через страсть я получаю силу,
через силу я получаю мощь,
через мощь я получаю победу,
через победу мои оковы рушатся,
Сила освободит меня.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение elalex » 18 май 2019, 21:37

Скоты всегда спят спокойно, потому что не думают.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Вопрос знатокам ПУЭ

Сообщение TOPMO3 » 19 май 2019, 06:56

elalex писал(а):Источник цитаты Скоты всегда спят спокойно, потому что не думают.
А зачем выжидать до ноября ... или у тебя цель такая ... оставить побольше кучку, после себя?
Смеюсь последний ... тормоз однако!

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей