bingook писал(а):Источник цитаты Кабель 4х4
bingook писал(а):Источник цитаты по дереву
elalex писал(а):Источник цитаты А если будет КЗ, автомат отключится по КЗ?
elalex писал(а):Источник цитаты - по ГОСТ кабели можно ложить на дерево
elalex писал(а):Источник цитаты - сечение жилы ни о чём не говорит. Производитель соблюдать его не обязан
elalex писал(а):Источник цитаты - ложить сечение 2,5кв на розетки - имеет смысл только на сильно загруженные линии в ванной и кухне, причем эти розетки не будут защищены от перегруза. На остальные розеточные линии достаточно ложить 1,5кв.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Когда ответите на мой вопрос - смысл измерения линии для выбора автомата станет яснее.
A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты - по ГОСТ кабели можно ложить на дерево
Противоречит правилам и логике. Сами придумали ? Не морочьте новичкам головы. Незащищённая проводка только по негорючим поверхностям.
1.На форуме в разных темах велись разговоры по нашим вопросам. Мне нетрудно повторить. Может, даже найду эти темы.
2.Жаль, но придется считать Вас новичком на форуме.
3.Помните:elalex писал(а):Источник цитаты ПУЭ - экстремальные правила для экстремальных условий, когда дурной проект дурными материалами делают дурные электрики.
Конечно - у кого такие условия, должен их выполнять.
Скажем, для нормальных условий написан ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
Там в Таблице А.52.3 - Примеры способов монтажа с указаниями по определению допустимых токовых нагрузок
есть позиции 20, 21 - кабели, закрепленные на или на расстоянии менее чем 0,3 диаметра кабеля от деревянной стены, и закрепленные непосредственно под деревянным потолком.
А что нам предлагает ПУЭ для экстремальных условий и сгораемого основания?
Нужно будет приводить этот ГОСТ в каждом случае монтажа в деревянном доме.
И Вы там были, да не прочитали? Или забыли? Так кто кому морочит голову?elalex писал(а):Источник цитаты - сечение жилы ни о чём не говорит. Производитель соблюдать его не обязан
1. С какого перепуга тогда указано на кабеле сечение ? Для галочки ? Ваша логика не для авторитетных производителей.
2. Не меряйте сечение, а я буду. Вы так и не предложили более хороший способ проверки кабеля, доступный дилетанту без дорогого оборудования.
О прекращении разговоров об измерении диаметров и вычислении сечений
viewtopic.php?t=848
1.Сечение указывается как справочный, а не нормативный параметр. Понимаете, что это означает? Где-то я сказал определение: сечение класса 1,5 - близкое к 1,5. Сечение класса 2,5 - близкое к 2,5. Приводил таблицу из этого ГОСТ (вложение) и говорил, что проверить жилы на сопротивление в магазине нереально.
2.Производитель запросто напихает в жилу железа, и диаметр для таких, как Вы, будет выдержан.elalex писал(а):Источник цитаты - ложить сечение 2,5кв на розетки - имеет смысл только на сильно загруженные линии в ванной и кухне, причем эти розетки не будут защищены от перегруза. На остальные розеточные линии достаточно ложить 1,5кв.
1.5кв. + АВ10 = только на одну розетку от одного кабеля, и защита розетки тебе. В идеале. Для множества розеток с брендовыми АВ это очень дорого. На большее количество розеток одного 1.5кв. мало, учитывая современную мощность бытовых приборов. Выход один - не втыкать в розетку через тройник более одного мощного прибора.
A.Li писал(а):Источник цитатыelalex писал(а):Источник цитаты 1.Когда ответите на мой вопрос - смысл измерения линии для выбора автомата станет яснее.
Для измерения нужен дорогой прибор или вызов электрика с таким прибором. Вы считаете это настолько необходимо, что недостаточно купить для обычной квартиры АВ типа В и нормальный кабель , сделать надёжные соединения ? Неужели АВ может не выбить при КЗ при нормальном монтаже в квартире где протяжённость линии несерьёзная ?
elalex писал(а):Источник цитаты ГОСТ Р 50571.5.52-2011
elalex писал(а):Источник цитаты .Сечение указывается как справочный, а не нормативный параметр. Понимаете, что это означает? Где-то я сказал определение: сечение класса 1,5 - близкое к 1,5. Сечение класса 2,5 - близкое к 2,5. Приводил таблицу из этого ГОСТ (вложение) и говорил, что проверить жилы на сопротивление в магазине нереально.
2.Производитель запросто напихает в жилу железа, и диаметр для таких, как Вы, будет выдержан.
elalex писал(а):Источник цитаты на розеточные линии 1,5кв=3кВт
elalex писал(а):Источник цитаты На линии может быть и 5 розеток
elalex писал(а):Источник цитаты Самые мощные приборы
elalex писал(а):Источник цитаты масляные радиаторы (очень опасные аппараты) 2кВт и пылесосы
elalex писал(а):Источник цитаты измерение
elalex писал(а):Источник цитаты автомат С40. Ток КЗ оказался 200А. Что скажете?
elalex писал(а):Источник цитаты Что скажете?
или 25 тип В. Вводной кстати можно поставить и В40 если соответствующая нагрузка в доме и групповые В16.Константин писал(а):Источник цитаты он вводной. А это значит что его роль только в качестве выключателя разъединителя. Так как назначение по нормам исключительно для снятия напряжения. Подчеркну для снятия а не для автоматического отключения. И там у вас может находится вовсе не автоматический выключатель, а просто ВН. И это нормально. А вот какая оперативная автоматическая защита стоит на групповые линии электропитания уже после этого аппарата вы не сказали вот её номинал должны не превышать 20А.
elalex писал(а):Источник цитаты измерении
elalex писал(а):Источник цитаты Пример из практики
elalex писал(а):Источник цитаты по дереву можно при нормальных условиях, когда кабели не горят
elalex писал(а):Источник цитаты БОльшая толщина не означает лучшую изоляция. Просто набросали на жилу больше дерьма
elalex писал(а):Источник цитаты Продавцы - страшные брехуны
elalex писал(а):Источник цитаты 6кВт на комнату