Сообщение Darth Abbadonyz » 06 май 2019, 21:23
Лет 10 назад сестра снимала квартиру - в большой комнате лампочки перегорали регулярно - в месяц раз из 3 рожков
одну или две меняли. Засиделся я как-то у нее - смотрю моргнуло, через полчаса еще, через 5 мин опять,
через час снова. Полез к люстре - из потолка люмень со времени постройки дома, на алюминиевые крючки накинуты петли
из люстры (многопроволочная медь) и "ездиют" по этому люменю, аки язык по голой заднице.
Беру зажимные ваги (222 серия) - они понимают как моно-, так и многопроволоку - вставляю в них медь из люстры
и с другого конца вывожу медные перемычки из монопроволочного провода, далее беру втычные ваги с пастой
(серию сейчас не вспомню) - втычные понимают только монопроволоку, но с пастой понимают как медь, так и люментий.
Перемычку вставляю во втычную вагу с пастой, а с другого конца люмень с проводки.
Проблема ушла сама собой.
Это Вам еще одно место для проверки - как соединена люстра с проводкой.
Кроме того - что творится во включателях, в розетках, в щитках (как квартирном (если он есть), так и в этажном) - все ли соединения
протянуты? Если есть распредкоробки (а они, хоть это и неправильно, могут быть спрятаны под обоями (а еще и под штукатуркой)),
то какие в них соединения, если резьбовые - не ослабли ли?