Страница 2 из 2

Помогите выбрать ТТ для ТП на 400кВа

Добавлено: 19 апр 2019, 17:01
Константин
была?... то есть её сейчас нет что ли? ага.. до меня дошла немного ясность картины.Вам надо чтобы были меньшие показания на учете... меньше мотало как говорят. Я не любитель приветствовать воровство. Но скажу вам так. Вы хоть ТТ 800/5 поставьте на показания это в вашем случаи не отразится. Зря шороху навели. Для этих целей надо вторгаться либо в программные уставки прибора учета или в конструктив ТТ или самого счетчика для внесения изменений. Поиграться так сказать с сопротивлением...

Помогите выбрать ТТ для ТП на 400кВа

Добавлено: 19 апр 2019, 23:00
Darth Abbadonyz
400кВа - это примерно 133 кВа на фазу (400/3).
Ток 133кВа/230В ~ 579.7А.
Или можно посчитать не по фазным, а по линейным токам/напряжениям:
(400кВа/400В)/√3 ~ 577.35А.
Разница в цифрах - из-за ошибок округления - это менее 0.4 %.
ТОЭ правильно сказал: "600/5 - это ваш правильный выбор"