Страница 1 из 1

Синхронный генератор ГС-8!

Добавлено: 12 апр 2019, 16:55
Stepan
Всем привет! ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ!
Проблема такая: Генератор ГС-8 похоже не возбуждается, т.к. на номинальных оборотах двигателя выдает 190В фазного напряжения. В чем может быть причина?
При увеличении оборотов, напряжение повышается до номинального 380/400В, но при подключении нагрузки к нему (обогреватель), выходное напряжение падает до 300В. В чем причина понять не могу :sad:

Синхронный генератор ГС-8!

Добавлено: 12 апр 2019, 21:42
TOPMO3
Stepan писал(а):Источник цитаты Всем привет! ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ!
Проблема такая: Генератор ГС-8 похоже не возбуждается, т.к. на номинальных оборотах двигателя выдает 190В фазного напряжения. В чем может быть причина?
При увеличении оборотов, напряжение повышается до номинального 380/400В, но при подключении нагрузки к нему (обогреватель), выходное напряжение падает до 300В. В чем причина понять не могу :sad:
А схема у Вас есть?
---------
з.ы. ... вот нашел ... почитаю ... бум разбираться. :wink:
http://nskgenerator.ru/rukovodstvo-po-montazhu-ekspluatac

Синхронный генератор ГС-8!

Добавлено: 13 апр 2019, 10:23
ПАВ
Описание несколько оригинальное, сначала бы тестером пройтись.

Синхронный генератор ГС-8!

Добавлено: 13 апр 2019, 11:22
TOPMO3
Stepan писал(а):Источник цитаты Генератор ГС-8 похоже не возбуждается, т.к. на номинальных оборотах двигателя выдает 190В фазного напряжения. В чем может быть причина?
При увеличении оборотов, напряжение повышается до номинального 380/400В, но при подключении нагрузки к нему (обогреватель), выходное напряжение падает до 300В. В чем причина понять не могу :sad:
Мое мнение (после просмотра схемы) ... у Вас, скорее всего, не работает АРН (автоматический регулятор напряжения).
Его функция (в моем понимании) ... при просадке выходного напряжения (увеличение нагрузки) на его выходе должно увеличиваться напруга (постоянка) для обмотки возбуждения ... это первый вариант.
Второй вариант ... "сдохло" одно или два плеча схемы Ларионова ... "потуги" АРН бессильны поддерживать возбуждение на силовом роторе.
з.ы. ... еще возможны проблемы с питанием исправного АРН.

Синхронный генератор ГС-8!

Добавлено: 13 апр 2019, 12:02
TOPMO3
Stepan писал(а):Источник цитаты Генератор ГС-8 похоже не возбуждается, ...
Порылся в интернетах ... у Вас, генератор, произведенный в России или на Украине?
Как я понял, они кардинально отличаются, по всем параметрам ... окромя буковок - ГС-8. :smile:

Синхронный генератор ГС-8!

Добавлено: 14 апр 2019, 07:20
Stepan
TOPMO3 писал(а):
Stepan писал(а):Источник цитаты Генератор ГС-8 похоже не возбуждается, ...
Порылся в интернетах ... у Вас, генератор, произведенный в России или на Украине?
Как я понял, они кардинально отличаются, по всем параметрам ... окромя буковок - ГС-8. :smile:


Спасибо за ответ. Я посмотрю шильдик, может быть там информацию о производителе найду. Генератор по внешнему виду очень старый, на нем установлен блок возбуждения и корректор КНМ-3. По возможности скину фото

Синхронный генератор ГС-8!

Добавлено: 14 апр 2019, 09:05
TOPMO3
Stepan писал(а):
TOPMO3 писал(а):
Stepan писал(а):Источник цитаты Генератор ГС-8 похоже не возбуждается, ...
Порылся в интернетах ... у Вас, генератор, произведенный в России или на Украине?
Как я понял, они кардинально отличаются, по всем параметрам ... окромя буковок - ГС-8. :smile:


Спасибо за ответ. Я посмотрю шильдик, может быть там информацию о производителе найду. Генератор по внешнему виду очень старый, на нем установлен блок возбуждения и корректор КНМ-3. По возможности скину фото
Значит у Вас не украинский ... у них упрощен до упора ... возбуждение на постоянных магнитах.
http://www.eti.su/ писал(а):Корректор КНМ-3 предназначен для автоматического поддержания установленного напряжения на определенном уровне регулировки уровня напряжения на выходе генераторов и их автономной и параллельной работе.
Корректор предназначен для использования в составе синхронных генераторов номинальным напряжением 400В, частоты 50 Гц серии ГС.
Корректор напряжения использует в качестве сигнала трехфазное напряжение генератора. Выходным элементом корректора является силовой транзистор VT1, расположенный вне корректора, посредством которого происходит управление величиной среднего тока возбуждения возбудителя генератора.
Транзистор VT1 работает в импульсном режиме, то есть средний ток транзистора, а следовательно, и ток возбудителя от скважности выходных импульсов.
При повышении напряжения генератора сверх установленного корректор увеличивает скважность выходных импульсов , вследствие чего увеличивается средний ток через транзистор VT1, уменьшается ток возбуждения возбудителя, и напряжение генератора снижается до установленного.
Для обеспечения параллельной работы корректор КНМ-3 формирует статические нагрузочные характеристики с устройства параллельной работы.
На боковых панелях корректора КНМ-3 установлены табличка с наименованием типа корректора и порядковым номером, и табличка «СТАТИЗМ», поясняющая назначение регулировочного резистора, шлиц которого выходит на панель корректора.
Маркировка проводов корректора выполнена бирками.
Попробую поискать схему ... не все же под пломбами ... наверно. :biggrin:

Синхронный генератор ГС-8!

Добавлено: 14 апр 2019, 09:10
TOPMO3
Вот нашел какой ...
000.jpg

Вот на другом сайте описание, более подробное по принципу ... https://poznayka.org/s88646t1.html
А вот тут вопросы и советы по наладке ... http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=83163&page=3