Stepan писал(а):Источник цитаты Генератор ГС-8 похоже не возбуждается, т.к. на номинальных оборотах двигателя выдает 190В фазного напряжения. В чем может быть причина?
При увеличении оборотов, напряжение повышается до номинального 380/400В, но при подключении нагрузки к нему (обогреватель), выходное напряжение падает до 300В. В чем причина понять не могу
Мое мнение (
после просмотра схемы) ... у Вас, скорее всего, не работает
АРН (
автоматический регулятор напряжения).
Его функция (
в моем понимании) ... при просадке выходного напряжения (
увеличение нагрузки) на его выходе должно увеличиваться напруга (
постоянка) для обмотки возбуждения ... это
первый вариант.
Второй вариант ... "сдохло" одно или два плеча схемы Ларионова ... "потуги"
АРН бессильны поддерживать возбуждение на силовом роторе.
з.ы. ... еще возможны
проблемы с питанием исправного
АРН.
Смеюсь последний ... тормоз однако!