Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Добавлено: 27 ноя 2015, 14:19
mastervictor
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты если в подрозетниках, то почему ненадежно?

Ну чтоб не лезть в правила и дебри,скажу так:
Розетка рассчитана на 16А,соответственно ее контакты так же,а Вы собираетесь на эти контакты повесить еще несколько розеток,и в разы увеличить номинальный ток контактов!
Если делать скрутки,отвод провода к розетки от магистрального,то это я себе трудно представляю,как в установочной коробке поместится три нормальных скрутки,провод,и сама розетка?!

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Добавлено: 27 ноя 2015, 14:19
mastervictor
.

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Добавлено: 27 ноя 2015, 16:05
elalex
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты может я не понятно выразился... я имел ввиду шлейфы как раньше делали- от розетки до розетки, без скруток, через контакты.

Конечно, непонятно. Шлейфы бывают разные, с разрезанными проводами и без. Разрезанные через контакты - те же скрутки. Я применяю исключительно без разрезания проводов от первой розетки в шлейфе до последней. На сайте мне усиленно доказывали, что это очень ненадежно, когда первая розетка в шлейфе выгорает, а остальные этого не замечают.

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Добавлено: 27 ноя 2015, 16:12
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты Если делать скрутки,отвод провода к розетки от магистрального,то это я себе трудно представляю,как в установочной коробке поместится три нормальных скрутки,провод,и сама розетка?!

Да, не всякий электрик сможет это сделать - приходится рассчитывать место и размер каждой скрутки до миллиметра. Гораздо проще обойти все розетки шлейфа без разрезания проводов и скруток внутри розеток.
Наверно, эта работа больше подходит электрикам второго мира, а не ОРП РЭС.

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Добавлено: 27 ноя 2015, 16:19
elalex
mastervictor писал(а):Источник цитаты в разы увеличить номинальный ток контактов

Вопрос интересный, что такое номинальный ток розетки. Думаю, это ток места соприкосновения штырей вилки и лепестков контактов розетки, а не винтового присоединения проводов. Если присоединение проводов пружинное - тогда да, шлейф через него делать рискованно.

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Добавлено: 27 ноя 2015, 17:14
Pavel
Сейчас полно розеток, где сделать шлейф без разрезания провода невозможно- петля слишком толста, чтобы ее просунуть в отверстие для провода, да и
mastervictor писал(а):Источник цитаты Муторно и не надежно!

Шлейфовый или векторный электромонтаж?

Добавлено: 27 ноя 2015, 17:52
elalex
Pavel,
1.Да, не всякая розетка примет безобрывный шлейф. Это почти исключительно розетки с передним присоединением проводов, у которых можно выкрутить винт и обвести вокруг него петлю в форме греческой буквы "омега". Скажем, турецкие розетки Viko, серия Carmen. Лично я не вижу в этом никакой сложности, особенно при сечении 1,5кв.мм. А надежность максимальная - прижатие петли к контактам идет плоскостью.
2.Когда заказчики подсовывают мне розетку с другим способом присоединения, скажем, нужно сунуть провод в дырку и там зажать винтом, там тоже удается сделать безобрывно - голую часть провода складываю вдвое, расковыриваю дырку пошире и сую туда свою складку.
3.Кстати, фирмы не делают розетки под известный запрет последовательного соединения заземлений. И приходится добавлять к розетке Viko шайбу под гайку заземления, и скручивать провод заземления (его части до петли и после), делать вытянутую петлю, прежде чем сунуть его под контакт.