Странное срабатывание автоматов.

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 13 апр 2019, 16:17

Вы себе такую сырость представляете, тем более- не раз в день?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение кви-45 » 13 апр 2019, 17:36

ПАВ писал(а):Источник цитаты Вы себе такую сырость представляете, тем более- не раз в день?

ПАВ, представляю, Всякое было.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 13 апр 2019, 18:21

В квартире, или где??? Ну, блин, ну извините за французский, но как это все в квартире, а не на производстве возможно?
Там что- одни дырявые трубы и такие же провода рядом?
А сподобится даже поток воды на такие подвиги- выбить АВ на 10 и выше ампер, и при этом все бесследно и беззвучно?
Это жеж как, до какого состояния надо довести все???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение кви-45 » 13 апр 2019, 19:24

ПАВ писал(а):Источник цитаты Это жеж как, до какого состояния надо довести все???

Я не утверждаю , что у него кабельные каналы залиты водой, но это одна из маловозможных причин совместно с наложением других таких же, может привести к таким непонятным беспорядочным отключениям. Какой неординарный случай, такие и предположения, вот и все.
ПАВ писал(а):Источник цитаты выбить АВ на 10 и выше ампер, и при этом все бесследно и беззвучно?

Я бы так не сказал, посмотрите на картинку корпуса разобранного автомата, такого от КЗ в ноубуке не получиться
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение TOPMO3 » 13 апр 2019, 19:44

кви-45 писал(а):Источник цитатыПредполагаю , что где-то во вновь проложенной электропроводке или в потребителе была нарушена изоляция , (перетерлась об общий шуруп или возникла при монтаже) , которая в нормальных состоянии мегером не фиксируется, но при определенных условиях (допустим вибрация, появление сырости и тд) приводит к К.З. между проводами.
У него три группы, т.е. три автомата (групповые) и один общий (вводной) ... отключения происходят, бессистемно, во всех группах ... иногда только вводной ... один шуруп на такое не способен. :pardon:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение кви-45 » 13 апр 2019, 21:59

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты один шуруп на такое не способен.

Шуруп??? ….Шуруп на все способен, тем более если электропроводка групп , где-то проложена совместно. Это один из вариантов, которые я бы проверил и ТОЛЬКО, никаких категорических утверждений.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 14 апр 2019, 08:44

Да при первом же к/з по вине шурупа, там бы выгорело все, а про самовосстановление металлов что-то не слышал.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение кви-45 » 14 апр 2019, 09:59

ПАВ писал(а):Источник цитаты Да при первом же к/з по вине шурупа, там бы выгорело все, а про самовосстановление металлов что-то не слышал.

Невсегда, у нас был случай, когда шурупом ввернутым в стену приточной камеры нарушили изоляцию скрытой электропроводки, проложенной в ПВХ трубе в этой стене. Также постоянно выбивал автомат пока жилы не сварились и мы по пятну на стене определили место повреждения. Пришли к выводу , что шуруп от вибрации стены приточки перетер изоляцию кабеля, поэтому и отключался переодически автомат. Только поймите меня правильно, в нашем случае я на этом не настаиваю, но проверил бы еще внутреннюю электропроводку.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 14 апр 2019, 10:02

Вибрация стены, да в жилом доме? Да скорее инопланетяне, чем это.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение Константин » 14 апр 2019, 10:06

ПАВ писал(а):Источник цитаты Вибрация стены, да в жилом доме? Да скорее инопланетяне, чем это

ПАВ, не томози. Я тот кто ремонтирует и обслуживает такие установки. Ты хоть раз бывал в машинном отделении пропиточно вытяжной вентиляции? Там не только стены сотрясаются от грохота. Особенно если центробежный насос потерял один и виброгасителей. С понедельника у меня начинается чистка таких установок хочешь покажу что да как?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 14 апр 2019, 10:09

Отпустил тормоз- мы говорим о производстве, или о жилом капитальном доме?
Зачем показывать? Не раз бывал на разных производствах, и со штампами, и с вентиляторами, и гильотинами приличными, но если стены трясутся, оно валится, это здание. В трясущуюся трубу, кабель-канал еще поверю, но про стену...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение TOPMO3 » 14 апр 2019, 10:21

ПАВ писал(а):Источник цитаты Отпустил тормоз- ...
Эээ ... чо я отпустил?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 14 апр 2019, 10:22

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты Отпустил тормоз- ...
Эээ ... чо я отпустил?

Та неее, это я свой ручник отпустил, там же маааленькими буквами слово "тормоз", правда? :biggrin:
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение Константин » 14 апр 2019, 11:48

ПАВ писал(а):Источник цитаты тпустил тормоз- мы говорим о производстве, или о жилом капитальном доме?
Зачем показывать? Не раз бывал на разных производствах, и со штампами, и с вентиляторами, и гильотинами приличными, но если стены трясутся, оно валится, это здание. В трясущуюся трубу, кабель-канал еще поверю, но про стену...

Хз о чем вы. Я не в читывался в подробности. Слишком много тут Букв..
Но я про вибрации. Дрибезжит оно все. Про звук то вообще пипец. Но каждое в свою меру.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Эээ ... чо я отпустил?

ПАВ писал(а):Источник цитаты а неее, это я свой ручник отпустил, там же маааленькими буквами слово "тормоз", правда?

Ухахахахаах :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение кви-45 » 14 апр 2019, 14:54

ПАВ, мы не понимаем друг друга , поэтому предлагаю закончить наш диалог о возможных причинах возникновения КЗ в электропроводках.

Igorek, а вас прошу обязательно сообщить в чем дело, если конечно разберетесь. Очень интересно узнать!
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 14 апр 2019, 15:55

Константин писал(а):Источник цитаты Я не в читывался в подробности

Если так, то зачем это, Константин-
Константин писал(а):Источник цитаты Хз о чем вы.
Оставим это все, да?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение Константин » 14 апр 2019, 16:41

ПАВ писал(а):Источник цитаты Если так, то зачем это, Константин-

Ну не хочешь говорить.. не надо. тревожить не буду
Аватара пользователя
Pavel
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 01 ноя 2015, 19:40
Репутация: 70
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение Pavel » 14 апр 2019, 20:52

Скорее всего там действительно где-то косяк в новой электропроводке... Топикстартеру все-таки лучше пройтись по всей и осмотреть с пристрастием распредкоробки и розетки, визуально. А СИЗЫ все равно рекомендую заменить на нормальные клеммники, да хотя бы на винтовые. При зачистке кабелей вполне где-либо могла быть повреждена изоляция.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение кви-45 » 14 апр 2019, 23:20

Pavel писал(а):Источник цитаты Скорее всего там действительно где-то косяк в новой электропроводке... Топикстартеру все-таки лучше пройтись по всей и осмотреть с пристрастием распредкоробки и розетки, визуально. А СИЗЫ все равно рекомендую заменить на нормальные клеммники, да хотя бы на винтовые. При зачистке кабелей вполне где-либо могла быть повреждена изоляция.


Согласен, надо искать причину неисправности, бывают самые невероятные, которые подчас не укладываются в разумные понятия.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
1gorek
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:00
Репутация: 1
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение 1gorek » 15 апр 2019, 13:53

кви-45 писал(а):Источник цитаты Igorek, а вас прошу обязательно сообщить в чем дело, если конечно разберетесь. Очень интересно узнать!

Обязательно сообщу.
Вчера перебирал розетки, практически во всех розетках куда были подключены потребители есть сажа и частичные оплавления на латунных контактах. Сегодня выключатели буду перебирать. Есть телевизор, включение которого в любую линию приводит к бабаху через неопределенное время, но телик после этого опять нормально работает. Сегодня после работы разберу, т.к. если это в нем, то следы такой ток должен оставлять. :mad: