Страница 4 из 10

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 01 апр 2019, 15:16
1gorek
Убрал вводной автомат, вместо него поставил CHINT 100A выключатель нагрузки (все, что есть в нашем небольшом городе из ВН). Как на зло осциллограф в самый нужный момент уходил в спячку (потому что батарейный), но пару событий поймал. Они абсолютно разные. Сегодня из одного автомата пошел дым. Ток все-таки реальный там тек...

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 01 апр 2019, 17:41
ПАВ
От такого провала криминала быть не может. Да и синус почему-то не синусоидальный- или сеть такая корявая, чего не встречал, или осциллограф.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 01 апр 2019, 18:16
TOPMO3
Как выше писал ... где-то искрит контакт.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 01 апр 2019, 19:10
1gorek
ПАВ писал(а):От такого провала криминала быть не может. Да и синус почему-то не синусоидальный- или сеть такая корявая, чего не встречал, или осциллограф.

Кстати да, мне тоже показалось, что синус не очень. На работе посмотрел - вроде красивый синус, а дома хренота какая-то, верх и низ "щербатый" какой-то.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 01 апр 2019, 19:13
1gorek
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты где-то искрит контакт

Может это у меня искрить? Картинка-то есть, но это ко мне прилетело или от моего потребителя навелось?
"Держаться нету больше сил"(с) Дома все на нервах.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 01 апр 2019, 19:16
elalex
На вводе в квартиру нужно ставить фильтр ВЧ и посмотреть, с какой стороны фильтра есть помехи.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 01 апр 2019, 19:25
ПАВ
1gorek писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты где-то искрит контакт

Может это у меня искрить? Картинка-то есть, но это ко мне прилетело или от моего потребителя навелось?
"Держаться нету больше сил"(с) Дома все на нервах.


А этого картинка не скажет. Тут надо смотреть осциллограмму тока, а не напряжения. Или через тр-р тока, или на шунте. А лучше- двухлучевым/канальным и напряжение и ток, и непременно через тр-ры напряжения и тока для развязки.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 02 апр 2019, 07:46
TOPMO3
1gorek писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты где-то искрит контакт
Может это у меня искрить?
Где искрит Вам никто не скажет - искать надо
... если это у Вас - автоматы не будут из-за него отключаться, будут лампочки подмигивать иногда;
... если во ВРУ подъезда - тогда, да, радуйтесь, что автоматы только отключаются, а не перегорают холодильники и телевизоры - спонтанно.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 02 апр 2019, 07:53
ПАВ
Такое впечатление, что снята картинка при питании БГ/ДГ, там подобное встречается, и пострашнее есть. В упор не пойму, с какого перепугу верха начинает резать.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 02 апр 2019, 07:57
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты Такое впечатление, что снята картинка при питании БГ/ДГ, там подобное встречается, и пострашнее есть. В упор не пойму, с какого перепугу верха начинает резать.
Дилитант на подобии меня, сказанул-бы, что в момент максимума амплитуды напруги - максимум тока ... контакт "не выдерживает" искра появляется.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 02 апр 2019, 08:09
ПАВ
Нууу, вореанд, если предположить наличие мощного варистора, режущего верхушки, тогда и АВ щелкнет, если он таки есть перед варистором.
Хотя, те картинки, что видел при подборе варисторов для своего ВРУ, иначе- там вершинки плоские становятся при токе 1 мА. Но это при 275 и выше вольт. Мистика.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 11 апр 2019, 13:26
1gorek
2-го числа пришел электрик, по моей просьбе перебрал оба ореха. По дороге нашлась искрящая розеточка и перетертый шнурок на удлинителе. На всякий случай поменял автоматы (старые явно выработали свой ресурс по отключениям по КЗ). Неделю - полет нормальный, я уже успокаиваться стал, ан нет, вчера вечером три линии из четырех легли с интервалом в минуту где-то. Даже включать не стал, достал банку сэма из-под стола, выпил при свечах и лег спать. Семье сказал, что я себя в этой теме исчерпал. Сегодня очередной "свободный электрик" придет. Может ему повезет. :biggrin:

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 11 апр 2019, 14:03
TOPMO3
1gorek писал(а):Источник цитаты ... Может ему повезет. :biggrin:
Электрики до Пришествия могут ковыряться и ничего не найдут, т.к. Вы сами писали, что в стояке (в квартире) только одна фаза. Мое мнение, искать надо там где присутствуют все три фазы.
----------------------
Давайте рассмотрим причины, по которым может отключаться автомат (по максималке) я насчитал только две:
1. КЗ в питаемой линии (после автомата) ... если бы отключались автоматы только на одной линии - можно было бы принять ... а так, или отметаем, или имеются проблемы во всех линиях (по всей квартире). :wink:
2. Импульсы перенапряжения (броски амплитуды) ... версия плохо объясняемая, т.к. чаще на слуху, в таких случаях выход из строя оборудования. Но если предположить, что у автора собралось такое оборудование, которое способно выдерживать перенапрягу и только (согласно закона Ома) спокойно пропускает огромный ток, что не выдерживают автоматы, которые отключаются суммой действия тепловика и максималки ... :pardon:
Возможно у кого нить есть свое мнение ... плиз.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 12 апр 2019, 15:35
1gorek
Я извиняюсь, что не по теме. Пришел человек-электрик, сказал, что с 2000 года работает по этому профилю. Посмотрел на выключатель нагрузки, назвал это автоматом на 100 ампер и сказал, что такой ставить нельзя. Посоветовал купить реле напряжения. Я в афиге.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 12 апр 2019, 15:56
elalex
1.Умение удивляться - признак психологической молодости.
2.Не стоит думать, что профессионал априори знает больше.
3.Доведите счёт приглашенным электрикам до десятка. Глядишь, кто-то и выскажет оригинальную идею.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 12 апр 2019, 17:35
1gorek
Третий пункт выполнил, что интересно, большинство посмотрев все даже денег не берут, я в замешательстве.
Второй пункт подтвердил для себя очередной раз.
По первому без комментариев.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 12 апр 2019, 20:26
Pavel
Трудно так вот дистанционно что-то советовать, возможно только предполагать. Там за щитком с проводами полный порядок? И уберите с общей шины два тонких беленьких проводка не относящихся к ныне эксплуатируемой схеме. СИЗы в распредкоробках желательно заменить хотя бы ВАГО 222.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 12 апр 2019, 21:21
TOPMO3
Коллеги, почему никто не добавляет причины, по которой может срабатывать автомат?
Неужели нет больше тех, что я, выше, указал?
Кстати пришла мысля, возможно совсем того ... а вдруг у автора вся проводка из бракованной партии ... иногда прошивает внутрях, без признаков с наружи?!!! :blush:

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 12 апр 2019, 21:44
Pavel
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты из бракованной партии ... иногда прошивает внутрях

Он еще вначале писал, что проверял мегаомметром линии...

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 13 апр 2019, 16:02
кви-45
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Кстати пришла мысля, возможно совсем того ... а вдруг у автора вся проводка из бракованной партии ... иногда прошивает внутрях, без признаков с наружи?!!!


Согласен, что если это не блеф , то надо причину искать в квартире. Если бы гулял нуль общий , то обязательно в других квартирах происходили бы такие же бяки. Предполагаю , что где-то во вновь проложенной электропроводке или в потребителе была нарушена изоляция , (перетерлась об общий шуруп или возникла при монтаже) , которая в нормальных состоянии мегером не фиксируется, но при определенных условиях (допустим вибрация, появление сырости и тд) приводит к К.З. между проводами.