Страница 9 из 10

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 19 апр 2019, 00:06
elalex
.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 19 апр 2019, 00:07
elalex
1.Да, специалисты с приборами или лаборатория за кучку денег с удовольствием исследуют качество электроэнергии, но не найдут причину одновременного отключения групповых автоматов.
2.Спецы регистрируются на форуме с разными целями - поговорить с коллегами про электрику и жизнь, оценить свой профессиональный уровень и уровень коллег, порассуждать над логикой правил, помочь любителям (и это нормально), но никак не сравнивать анатомические особенности своих тел. Тела сравнивают на других форумах.
3.Только весьма примитивные люди не видят разницы между сравнением знаний, умений, логического мышления и сравнением тел. Так же как только дикие люди считают употребление сексуальной терминологии допустимым в обсуждении технических проблем.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 19 апр 2019, 07:15
ПАВ
Дмитрий Полищук писал(а):Источник цитаты 3. Продолжайте спрашивать СПЕЦОВ, которые на форуме зарегистрировались с целью меряться х...ми (у кого длиньше - у кого толще).


Безусловно, хренами меряться нужно при наличии приборов и за деньги.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 19 апр 2019, 15:32
Константин
ПАВ писал(а):Источник цитаты Если не доказано ничего- не факт. Во всяком случае, касательно переноски. Или вы таки верите, что к ней притянут провод в 2,5 квадрата, она хандрит, провод терпит, а АВ нет? Причем- все.

Её жгут до тех пор пока она нет рассыпется. О чем ты милейший. Про АВ не вспоминай у ТС он отрабатывает от сверхтоков КЗ. То есть отрабатывает электромагнитный расцепитель.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 19 апр 2019, 15:39
TOPMO3
Подарим тему (каку-нить будущую) ... видно будет (если не смоет...)

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 19 апр 2019, 15:56
кви-45
ПАВ писал(а):Источник цитаты А почему без нагрузки не коротит? Или речь о гире в качестве нагрузки?

Потому что от тока нагрузки зависят токи утечки, (вот например для УЗО допустимый ток утечки определяют из расчета на 1А - 0,4 мА), которые протекают между фазами или фазой и нулем, они то и являются главными разрушителями изоляции. Токи утечки сперва изоляцию сушат, потом в ней появляются микротрещины с пылью или сыростью, которые приводят к пробоям и отключению автоматов, причем необязательно следующий пробой пойдет по тойже трещине (она может восстановить свои диэлектрические свойства), а пойдет в другом месте или вообще все будет нормально до следующей бяки.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 19 апр 2019, 16:13
кви-45
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Подарим тему (каку-нить будущую) ... видно будет (если не смоет...)

Только , если ТС признается , что схимичил. Кстати , где Вы Igorek ?

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 17:07
1gorek
Я прошу прощения, разбираюсь до сих пор. Есть уверенность, что причин было(?) несколько и они слишком разные. Это и несколько неисправных потребителей и социальная часть. Но что-то прояснится только после праздников. Холодильник из гарантийного ремонта вернется послезавтра, в его отсутствие все стало лучше. Возможно простое совпадение. Дело в том, что безаварийный промежуток в 10 дней пока не является для меня доказательством, что проблема устранена.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 17:10
1gorek
Дмитрий Полищук писал(а):Источник цитаты Если вопрос ещё актуален, то я вижу 3 варианта:

Спасибо, я все еще надеюсь разобраться сам, но адрес записал.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 17:13
ПАВ
1gorek писал(а):Источник цитаты Есть уверенность, что причин было(?) несколько и они слишком разные. Это и несколько неисправных потребителей и социальная часть.


А вот с этого места, Штирлиц, подробнее, особенно с социалки желательно начать. И при чем тут внезапно возникший холодильник.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 17:28
1gorek
Про социалку пока промолчу, нет полной картины.
Холодильник он не внезапно возникший. Если сначала читать тему, то холодильников три. Два сидят на отдельной ветке, которую НЕ ВЫБИВАЕТ. На этой ветке персонально для них стоит сетевой фильтр. Внутри фильтра: по нулю и фазе два не связанных дросселя 2мГн, между ними конденсатор типа Х2 0,15мкФ, дальше синфазный дроссель 2х500мкГн и еще один конденсатор Х2 на 0,15 мкФ. Довольно типовая схема для TN-C сети. Третий холодильник, дай бог памяти, "юрюзань-м" или типа того уверенно выбивал автомат C16 через 5-10 минут работы. Посмотрели на него, вздохнули и решили купить новый - dexp, цифры не помню. Холодильник был куплен в известной торговой сети, но прям с прилавка. Сказали, что на складе уже таких нет. Т.е. вот теперь у меня нет уверенности, что он был исправен изначально. Привезли его бесплатно и через несколько дней он захандрил. Симптомы простые - через произвольное время (от нескольких часов до нескольких минут) ток сначала возрастает до 5-6 ампер и за несколько секунд выбивает тот же (точнее уже замененный) C16. Послезавтра его должны привезти, манагер сказал, что неисправностей не обнаружено. К этому времени у меня будет еще один аналогичный фильтр.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 17:42
ПАВ
Да на кой хрен холодильникам эти фильтры, особенно Юрюзани??? Он же простой, как грабли агрегат, электроники там нет и не было, ни он помех не создает, ни ему помехи сетевые не страшны, оставьте его в покое!!! И жрет он от силы 10 ампер при пуске, все.
И фильтры все эти только для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ проникновения помех от ВАШИХ приборов в сеть, к соседям, а не наоборот- мотору компрессора плевать на помехи, лишь бы было номинальное напряжение в сети. А это- если есть, то есть, если нет- никакой фильтр не добавит.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 17:55
1gorek
ПАВ писал(а):Источник цитаты И фильтры все эти только для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ проникновения помех от ВАШИХ приборов в сеть

Я с Вами совершенно согласен, хотя реверсивные свойства не отменял ни кто. Юрюзань - была более полгода назад - ее нет, послезавтра будет DEXP из ремонта.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 18:01
1gorek
ПАВ писал(а):Источник цитаты И жрет он от силы 10 ампер при пуске, все.

Почему выбивает C16? Автомат плохой? Так автоматы уже заменены все не один раз. Про золу в розетках, кстати. Она обычным тестером не звонится. Мегомметр просить я не стал, но есть уверенность, что даже на пластике эта зола при каком-нибудь импульсе "стрельнёт".

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 18:11
ПАВ
1gorek писал(а):Источник цитаты хотя реверсивные свойства не отменял ни кто


О чем речь, о каких реверсивных свойствах??? Там просто асинхронный мотор, и НЕ создающий, и НЕ воспринимающих помех, кроме, как пусковой ток, о чем вы?

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 20:29
1gorek
Я о том, что все (ну или почти все) фильтры реверсивны. Фильтр подавляет помехи как исходящие, так и входящие.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 28 апр 2019, 21:43
elalex
Да, от помехи в пару киловольт - фильтр не помешает.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 30 апр 2019, 09:34
Voloxa
1gorek писал(а):Источник цитаты Фильтр подавляет помехи как исходящие, так и входящие.

Вы еще к помехам и гармоники сюда приплетите.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 30 апр 2019, 11:56
elalex
1.А что, знакомы с ними?
2.Помехи и гармоники - это одно и то же. Всякую помеху можно разложить на гармоники. Однажды я целый день раскладывал на гармоники напряжение после регулятора, для 10 его положений. Дошёл, помню, до 20-ой гармоники. Потом ещё и посчитал коэффициент гармоник, и построил график зависимости коэффициента от положения регулятора.

Странное срабатывание автоматов.

Добавлено: 02 май 2019, 21:02
1gorek
Вроде проясняется все. Наложение причин. Сначала убитая проводка плюс один неисправный потребитель, а вот дальше один человечек со справкой... Если все подтвердится после майских напишу.