Странное срабатывание автоматов.

Вопросы по электромонтажу, не попавшие в основные разделы
Аватара пользователя
1gorek
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:00
Репутация: 1
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение 1gorek » 28 мар 2019, 19:40

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты они обязаны, по первому сигналу идти проверять ... они обязаны обслуживать

Я не знаю, как в Ижевсе, но в Калуге, конкретно в моей УК есть бухгалтер, паспортист и техник.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Пусть докажут/ покажут ... как в отдельно взятой квартире может происходить скачки напруги.

А я как докажу, что у меня скачки напруги?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Похоже Вам нравится, когда сгорает Ваше личное оборудование

Конечно нет, я сюда за помощью пришел. Потому, что понял, что до моих проблем УК дела нет, а "свободные электрики" могут исправить только совсем уж явный косяк, например когда винты на автоматах не затянуты.
По-этому надеяться можно только на себя.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2019, 19:42

Вот мое видение/предположение причины проблемы.
В других квартирах ... проблем не будет и жаловаться не будут!!!
000.jpg

Вообще то и нарисовать невозможно ... тама может нули собраны на один болт и контакты херачат произвольно
Последний раз редактировалось TOPMO3 28 мар 2019, 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 28 мар 2019, 19:43

1gorek писал(а):Источник цитаты Конечно нет, я сюда за помощью пришел.


А чем вам помочь, если вы, при наличии тестера, до сих пор ни слова о статистике с напряжением не сказали? Поговорить? Так говорим, если это помогает.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение TOPMO3 » 28 мар 2019, 19:51

ПАВ писал(а):Источник цитаты
1gorek писал(а):Источник цитаты Конечно нет, я сюда за помощью пришел.
А чем вам помочь, если вы, при наличии тестера, до сих пор ни слова о статистике с напряжением не сказали? Поговорить? Так говорим, если это помогает.
Можно конечно попробовать замерить напругу на верхних вводного (после отработки) ... но после отработки автоматов (нагрузка упала) контакт на нуле может сразу востановиться.
Тут нужен прибор с фиксацией параметра, в момент события.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение tupos » 28 мар 2019, 19:52

1gorek, сделайте фото монтажа, как я предлагал страницей ранее
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
1gorek
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:00
Репутация: 1
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение 1gorek » 28 мар 2019, 19:57

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Тут нужен прибор с фиксацией параметра, в момент события.

Знакомые парни обещали на выходной аккумуляторный осциллограф с изолированным входом и памятью событий дать, по-мониторю.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 28 мар 2019, 20:28

Да бог с тем осциллографом, что сейчас- утро-день-вечер, минимум-средняя-максимум нагрузка? СКОЛЬКО???
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
1gorek
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:00
Репутация: 1
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение 1gorek » 28 мар 2019, 20:44

Сделал фото. Старался, но что вышло, то вышло.
Вложения
3.JPG
Аватара пользователя
1gorek
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:00
Репутация: 1
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение 1gorek » 28 мар 2019, 20:56

ПАВ писал(а):Источник цитаты что сейчас- утро-день-вечер, минимум-средняя-максимум нагрузка?

Клещей нет. Прямо сейчас общий свет (на глаз) ватт 120, плюс три холодильника сами по себе, плюс комп 200 ватт. Напряжение 213 вольт. Я прямо на вольтметр весь день глаза не луплю, но в UPS, который обслуживает компьютер, есть AVR. Он щелкает реле и издает короткий "пик" если напряжение меньше 202 вольт и больше 235 и я сегодня его не слышал ни разу. С 11 часов и до 17 ни одной сработки автоматов. Сейчас бахает время от времени. Раз минут в 20-30 :sad: по разным линиям.
P.S. пока писал стало 217 вольт.
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение Rumato » 28 мар 2019, 22:23

Где то хреновый контакт, стоит проверить подключение к стояку. В крайнем правом автомате изоляция провода не зажата? Очень похоже. Ну и перемычки посмотрите внимательней.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
tupos
Сообщения: 1344
Зарегистрирован: 10 авг 2015, 13:36
Репутация: 303
Откуда: Шадринск
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение tupos » 29 мар 2019, 05:51

Автоматы от перенапряжения не срабатывают
ПРАВИЛА: http://forum-electrikov.ru/ucp.php?mode=terms
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение TOPMO3 » 29 мар 2019, 07:13

tupos писал(а):Автоматы от перенапряжения не срабатывают
Ну да ... они срабатывают от повышенного тока на нагрузках, при превышении ... опять же ... не понятно, почему эти нагрузки не "сдыхают" при этом.
Случайное отключение, любых автоматов, на любой линии ... говорит только о том, что проблема не в квартирной проводке, а на общей.
Общими являются два провода - фазный и нулевой ... окромя перенапряжения между ними, объяснений я не вижу (ну разве что, еще мистическое).
1.jpg

Игорь, а что за "лишние" провода?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение elalex » 29 мар 2019, 08:12

1gorek:
Свободные электрики сделают всё, за что заплатите.
Другое дело, что они заточены на монтаж нового, а не поиск неисправностей в старом. Но, если заплатить хорошо (возможно, очень хорошо) - найдут и исправят. Возможно, одним из способов будет разборка всего вашего монтажа.
Лично я берусь за любые электрические работы. При поиске неисправностей оплата идёт по времени. Скажем, 1 час поисков =$1.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 29 мар 2019, 08:44

1gorek писал(а):Источник цитаты P.S. пока писал стало 217 вольт.

Да что толку с вашего "стало"? Было в пиках сколько? Какой тестер- стрелочный или цифровой? Если второе- пики можно и не увидеть.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
1gorek
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:00
Репутация: 1
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение 1gorek » 29 мар 2019, 12:59

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Игорь, а что за "лишние" провода?

Это один и тот же провод. Когда-то давно был подключен дверной звонок. Он давно отключен, но на нулевой шинке провод остался. Звонок электронный с трансформаторным питанием. Второй провод никуда сейчас не подключен. Сам звонок на стенке на гвоздике висит.
ПАВ писал(а):Источник цитаты Да что толку с вашего "стало"? Было в пиках сколько? Какой тестер- стрелочный или цифровой?

Цифровой тестер, самый наверное дешевый DT-830.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение elalex » 29 мар 2019, 15:01

А как же, что-то толковое поймать тестером можно. Хоть аналоговым, хоть цифровым.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение ПАВ » 29 мар 2019, 15:07

Пик можно и не увидеть, там не непрерывная обработка в АЦП.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
1gorek
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:00
Репутация: 1
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение 1gorek » 29 мар 2019, 15:39

elalex писал(а):Источник цитаты Свободные электрики сделают всё, за что заплатите.

Я бы сказал по-другому. Они возьмутся за все, за что будет предварительно уплОчено. Но вот не сделали.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение elalex » 29 мар 2019, 15:52

1.Полностью наперед платить глупо.
2.Мастера берут авансы только при больших работах. Поиск неисправности - не настолько большая работа, чтобы был аванс.
Если на маленькой работе мастер просит аванс, то это признак неадекватности - либо мастера, либо хозяина.
Последний раз редактировалось elalex 01 апр 2019, 20:24, всего редактировалось 2 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
1gorek
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 27 мар 2019, 12:00
Репутация: 1
Контактная информация:

Странное срабатывание автоматов.

Сообщение 1gorek » 29 мар 2019, 17:33

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Полностью наперед платить глупо.
2.Мастера берут авансы только при больших работах. Поиск неисправности - не настолько большая работа, чтобы был аванс.
Если на маленькой работе мастер просит аванс, то это признак неадекватности - либо мастера, либо хозяина.
3.Оплата работ с неопределенным результатом требует специального подхода - до начала работ хозяин должен совершенно однозначно договориться с электриком об условиях оплаты. Скажем:
- хозяин должен понимать, что он может просто потерять некоторую сумму денег, если поиск будет неудачным. Объявлять эту сумму электрику не стоит
- электрик должен объявить хозяину свою почасовую оплату поиска
- хозяин должен следить за временем поиска
- как только время поиска, по расчетам хозяина - исходя из выделенной суммы на поиск, закончится - нужно заплатить электрику за затраченное время.
Как видится, несоблюдение любого пункта из этих - вызовет недовольство либо хозяина, либо электрика.

Спасибо!

Вернуться в «Прочие вопросы по электромонтажу»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей