Страница 2 из 4

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 15:02
elalex
Zorro:
1.Ну вот, как всегда: только стоит потрясти посетителя за душу, как из его щитов начинают вываливаться скелеты.
2.Вводной автомат лучше бы D32.
3.Все остальное перенести в квартирный распределительный щиток.
4.В квартире лучше 2 электромеханических УЗО типа А: ИЭК ВД1-63, 63А, 30мА.
5.Групповых автоматов побольше, с защитной характеристикой В.
6.Если квартира достаточно богатая - поставить комплект УЗИП 2класса, реле напряжения.
7.Сделать своё заземление ТТ.
8.2-полюсный автомат - ни к чему.

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 17:38
Zorro
А кабель то тот ... какого сечения и материалу?
---------------------------------
кабель - прокладывал медь ,естественно сечением 2,5, вся остальная проводка в квартире - люминь

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 17:51
TOPMO3
Zorro писал(а):Источник цитаты кабель - прокладывал медь ,естественно сечением 2,5
Я бы ... если бы Вы сначала спросили (перед прокладкой) посоветовал бы 4 мм.кв. :smile:
А по стартовому вопросу (первый пост) ... делайте как изначально задумывали ... хуже того, что у Вас происходит, бум надеяться, уже не будет.
В Вашем случае, требуется полная переделка электропроводки ... согласно требованиям правил. :pardon:

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:00
Zorro
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
Zorro писал(а):Источник цитаты кабель - прокладывал медь ,естественно сечением 2,5
Я бы ... если бы Вы сначала спросили (перед прокладкой) посоветовал бы 4 мм.кв. :smile:

много народу меня уверили что 2,5 за глаза хватит, документация к прибору подтверждает их слова.
...Вариант какой - 1 или 2?

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:07
elalex
Про "за глаза" сильно упоминать не стоит. Да, я тоже считаю, что 2,5мм² передаёт 5кВт, но:
- это не сильно больше 4кВт
- расчёт идёт на номинал гостовского кабеля, в чем нет уверенности.
Поддерживаю номинал автомата 20А.

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:11
TOPMO3
Zorro писал(а):Источник цитатымного народу меня уверили что 2,5 за глаза хватит, документация к прибору подтверждает их слова
Существует общепринятая таблица ... при каких сечениях - какой применять автомат.
1,5 мм.кв. - 10А (или 6А)
2,5 мм.кв. - 16А
4 мм.кв. - 32А и т.д.
Я в своих советах использую её ... не люблю чтобы было на пределе или около его.

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:13
elalex
Никакая она не общепринятая.

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:15
Zorro
elalex писал(а):Источник цитаты Про "за глаза" сильно упоминать не стоит. Да, я тоже считаю, что 2,5мм² передаёт 5кВт, но:
- это не сильно больше 4кВт
- расчёт идёт на номинал гостовского кабеля, в чем нет уверенности.
Поддерживаю номинал автомата 20А.

Кабель качественный, сечение соответствует требуемому, перед покупкой и прокладкой всё проверено, так что вопрос не в этом, а в первом посте темы

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:16
TOPMO3
elalex писал(а):Источник цитаты Zorro:
Насколько понимаю, у вас алюминий 2,5мм². Так автомат 16А не защищает розетки от перегруза и великоват для 2,5мм².
На автомат тоже нужно посмотреть.
У него вааще (по рисунку в первом посту) алюминий 1,5мм²

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:25
Zorro
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты
elalex писал(а):Источник цитаты Zorro:
Насколько понимаю, у вас алюминий 2,5мм². Так автомат 16А не защищает розетки от перегруза и великоват для 2,5мм².
На автомат тоже нужно посмотреть.
У него вааще (по рисунку в первом посту) алюминий 1,5мм²

товарищи! на рисунке еще не вопплощенная в жизнь схема, точнее их две, провода будут медные

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:28
TOPMO3
Zorro писал(а):Источник цитаты ...Вариант какой - 1 или 2?
Атвичаю ... если в коробку (где подключена люстра) приходит 1,5 мм.кв. - выбирайте вариант удобный для Вас.
Если в коробку приходит провод 2,5мм.кв. - делаете по 2_му варианту.
--------------------
Низя уменьшать сечение ... т.е. к 1,5мм.кв. подключать 2,5мм.кв. :wink:

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:33
Zorro
Тоесть первую схему всю проводом сечением 1.5? Или же всю 2,5?

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:45
TOPMO3
Zorro писал(а):Источник цитаты Тоесть первую схему всю проводом сечением 1.5? Или же всю 2,5, что не целесообразно…
Да ... а в чем нецелеобразность видите?
Я бы сказал, что "всю"- 2,5 мм - это как бы на перспективу ... может когда нить и нагрузка на розетку повысится.
Да и автоматы на 16А - многовато для 1,5мм.кв. слишком.

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 18:46
Zorro
спасибо

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 19:15
elalex
Zorro:
1.Я правильно понял, что вопрос не о пожаре или смерти жильцов, а о пилоте?
Другими словами, Вас не интересует квартира и жизнь, Вас интересует пилот?
2.А что, провести розеточную линию в комнату, хотя бы в коробе - нельзя?
Может, хватит обсуждать дурное объединение освещения и розеток?

схема проводки в комнате

Добавлено: 23 мар 2019, 21:22
Zorro
Что значит розеточная линия в коробе? Пилот это просто выход из положения, который благополучно работает десяток лет.

схема проводки в комнате

Добавлено: 24 мар 2019, 05:14
elalex
1.Когда люди хотят сделать схему питания лучше, но не хотят бить стены - я рекомендую проводить линии питания кабельными коробами под багетами на потолке.
2.Очень вероятно, что пилот работает не благополучно, а ужасно десяток лет, и эти годы вы прожили не пороховой бочке.
Другие жили на пороховой бочке и 50лет, и не знали об этом.

схема проводки в комнате

Добавлено: 24 мар 2019, 08:01
Zorro
Как уйти от пилота, что может быть заменой

схема проводки в комнате

Добавлено: 24 мар 2019, 09:03
elalex
Это ко мне? Рассказать ещё раз?

схема проводки в комнате

Добавлено: 24 мар 2019, 09:08
Zorro
К тебе. Тоесть кроме колхоза предложить ничего не можешь--доска ламината, на ней внешние розетки. Ещё раз спрошу чем заменить пилот, раз он вам так не нравится