Я бы ... если бы Вы сначала спросили (перед прокладкой) посоветовал бы 4 мм.кв.Zorro писал(а):Источник цитаты кабель - прокладывал медь ,естественно сечением 2,5
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыЯ бы ... если бы Вы сначала спросили (перед прокладкой) посоветовал бы 4 мм.кв.Zorro писал(а):Источник цитаты кабель - прокладывал медь ,естественно сечением 2,5
Существует общепринятая таблица ... при каких сечениях - какой применять автомат.Zorro писал(а):Источник цитатымного народу меня уверили что 2,5 за глаза хватит, документация к прибору подтверждает их слова
elalex писал(а):Источник цитаты Про "за глаза" сильно упоминать не стоит. Да, я тоже считаю, что 2,5мм² передаёт 5кВт, но:
- это не сильно больше 4кВт
- расчёт идёт на номинал гостовского кабеля, в чем нет уверенности.
Поддерживаю номинал автомата 20А.
У него вааще (по рисунку в первом посту) алюминий 1,5мм²elalex писал(а):Источник цитаты Zorro:
Насколько понимаю, у вас алюминий 2,5мм². Так автомат 16А не защищает розетки от перегруза и великоват для 2,5мм².
На автомат тоже нужно посмотреть.
TOPMO3 писал(а):Источник цитатыУ него вааще (по рисунку в первом посту) алюминий 1,5мм²elalex писал(а):Источник цитаты Zorro:
Насколько понимаю, у вас алюминий 2,5мм². Так автомат 16А не защищает розетки от перегруза и великоват для 2,5мм².
На автомат тоже нужно посмотреть.
Атвичаю ... если в коробку (где подключена люстра) приходит 1,5 мм.кв. - выбирайте вариант удобный для Вас.Zorro писал(а):Источник цитаты ...Вариант какой - 1 или 2?
Да ... а в чем нецелеобразность видите?Zorro писал(а):Источник цитаты Тоесть первую схему всю проводом сечением 1.5? Или же всю 2,5, что не целесообразно…