elalex писал(а):Источник цитаты сечением 2,5мм²=5кВт на автоматах В20, и в ванную
Зачем ставить автоматы В20 на розетки? Быстрый поиск в гугле по запросу "розетка максимальный ток" дал результат, что большинство современных бытовых розеток рассчитаны на ток 10А или 16А.
elalex писал(а):Источник цитаты По-простому, при аварии обрыва ноля она подает опасное напряжение на сеть защитных проводников
Вы имеете ввиду аварию, при которой происходит повышение напряжения до 380В и выход из стоя всех электроприборов в квартире/доме?
Вероятно, что хлопоты по обустройству собственного заземления слишком большие, а вероятность аварии в случае использования стандартного варианта от застройщика не велика. Я ни в коем случае не оспариваю ваш опыт и знания, но почему я НЕ должен доверять застройщику? Мне кажется, никто из соседей не делал свое заземление, а пользуются общедомовым. Исключительно интуитивная догадка, но мне кажется, так и есть. Все мы в одной лодке. В крайнем случае, ну сгорит холодильник и блок питания компьютера, ну и ладно.
Так же меня мучает вопрос- а законно ли делать свое заземление? Каким образом это делается? Кого-нибудь убьет на фиг от таких изысков...
Отвечаю на ваш вопрос- этаж 6-й, материал стен и перекрытий- монолитный железобетон.
Конечно я могу быть не прав и не претендую на истину. Я пришел просить помощи, вы мне стараетесь помочь и я это ценю.
Но я подозреваю, что сделать собственное заземление сложно и не так уж и нужно. Вот что это мне напоминает- установка мощного фильтра на воду. Ведь в случае плохой очистки, вода в кране может быть опасной для здоровья. То и дело в СМИ появляются сообщения, что люди чем-то заразились от водопроводной воды. Фильтр на воду- хорошая в целом идея, но в большинстве случаев можно спокойно пользоваться той водой, которую "предоставил застройщик".
Не претендую на истину, просто излагаю свои дилетантские мысли на ваше предложение.
Благодарю, не знал.
Понятия не имею, откуда закралась эта ошибка. Видимо спутал с величиной пропускаемого тока (32А)
Rumato писал(а):Источник цитаты Я уже сказал, ставите 2 УЗО 63А-30мА, под ними равномерно распределяете автоматы, свет то же под УЗО.
Под одним УЗО будет 40 м провода в общей сложности. Токи утечки будут превышены?
Могло бы быть в два раза меньше. Но я не использую распаечные коробки, а веду все провода прямо от щитка напрямую. Это связано с тем, что в квартире будет выполнена звукоизоляционная облицовка стен толщиной 8 см, а в ней не рекомендуется делать встроенные розетки. Ухудшается звукоизоляция. Будут накладные розетки. Не хочу ставить уродливые накладные распаечные коробки, лучше уж совсем без них. Сама проводка под облицовкой. Отсюда 40 м в сумме для одного УЗО.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 36_ти модульный бокс, а это огромный размер ... в простенок влезет?
Никакого простенка нет, он просто вешается сбоку от входной двери в прихожей на стену (монолитнобетонную). Так что подойдет любого размера. НО! Я посмотрел цены на 36-ти модульные боксы и офигел от дороговизны! Какая-то пластмасска полторы тысячи...
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот вариант схемы на 24 модуля (возможно и это не влезет) ... обсуждайте.
В какой программе вы составили схему? Она платная? Я задолбался в "Пэйнте" рисовать.
Итак, ваша первая схема. Сразу бросается в глаза, что УЗО 25А на свет не защищен. Сумма обслуживаемых им автоматов 48А, вводной АВ тоже его не защищает. Вроде как так не рекомендуется делать. Во второй вашей схеме этот момент исправлен.
1) Вы из моей схемы выбросили отдельные автоматы на холодильнык, приточку и полотенцесушитель. Мне кажется удобным иметь возможность отключить электричество во всей квартире, а холодильник оставить включенным. Я немного отредактировал вашу схему: СВЧ + Печь + к ним прибавил розетки, которые раньше были на отдельном автомате. Вряд ли когда-нибудь в розетки будет включено что-то мощное, вместе с работающими одновременно СВЧ и печью, чтобы выбило автомат. Изменения выделил красным кружочком:
2) Приточки в вашем варианте нет. Хорошо, можно подрубить ее к одной из розеточных групп комнаты. Хотя делаю это с болью в сердце. Таким образом сохранится предложенный вами вариант разводки в комнате одним УЗО и тремя АВ.
3) Освещение можно сделать так: 10А для комнаты, чтобы хватило на мощную люстру с лампами накаливания. Впрочем, я не собираюсь устанавливать более 3-х ламп по 75 Вт (общ. 225 Вт). Для санузла и прихожей хватит и 6А, предложенных вами. Получится 25А УЗО защищен 6+6+10=22А автоматами. УЗО всего на 3А выше, чем сумма обслуживаемых им АВ. Мала разница? Стоит ли так делать?
4) Другой вариант- вообще повесить освещение санузла и прихожей на один АВ. Тогда хватит 10А на оба.
5) Полотенцесушитель. Т.к. подключение скрытное, должна быть возможность выключить его через щиток. Подключать к АВ стиральной машины не хочется: если захочется отключить стиралку, но оставить полотенцесушитель, это будет нельзя сделать. Можно использовать полотенцесушитель, подключаемый открытым способом (вилкой). Тем более, что розетка для стиралки находится прямо под полотенцесушителем. Не знаю, какие минусы у такого способа подключения.
Чертежа электрики в стандартном понимании у меня пока нет. Я все рисую в 3D-редакторе. Чтобы вы имели хоть какое представление о санузле, вот снимок. Напомню, в вашей схеме розетка и стиралка на отдельных АВ: