Как организовать щиток, чтобы он был функционален и не очень дорог?
Добавлено: 22 мар 2019, 19:04
Добрый день!
У меня нет опыта сбора щитков, делаю для себя. В щите на лестничной площадке стоит автомат EKF C63 с двойной ручкой.
В квартирном щитке от застройщика мне достались:
Автоматы: один С50, три С16
УЗО: два 25А, 30 мА.
Я долго думал, как организовать щиток и вот, к чему пришел.
Все кабеля- трехжильные медные ВВГнг-LS (лучше- ППГнг-HF, если найду). Площадь сечения: для освещения- 1.5 мм2, для варочной панели- 6.0 мм2, а для всего остального (подавляющее количество приборов и розетки) - 2.5 мм2.
ОСВЕЩЕНИЕ:
Без УЗО:
- Автомат B10 - Свет в санузле
- Автомат B10 - Свет в прихожей
- Автомат B10 - Свет в комнате
КУХНЯ:
УЗО 25А 32 мА (этот УЗО достался бесплатно):
- Автомат B16 - холодильник (100-200 вт) плюс свободная розетка.
УЗО 63А 32 мА:
- Автомат С25 - (Кабель 6.0 мм2) - Варочная панель, 2 комфорки (общ. 3000 Вт)
- Автомат B16 - Две розетки для СВЧ-печи (1000 Вт) и Мини-печи (1000 Вт)
- Автомат B16 - Розетка на кухне
КОМНАТА.
УЗО 63А 32мА:
- Автомат B16 - Розетка у кровати
- Автомат B16 - Комп (четыре розетки, соединены последовательно)
- Автомат B16 - Розетки над столом (шесть штук, соединены последовательно как гирлянда)
УЗО 25А 32мА (второй доставшийся бесплатно УЗО):
- Автомат B16 - Приточка с подогревом (1000 Вт)
САНУЗЕЛ:
УЗО 63А 10мА:
- Автомат B16 - Розетка над раковиной + розетка в прихожей (для бритвы)
- Автомат B16 - Стиралка (2000-2500 Вт)
- Автомат B16 - Полотенцесушитель (50 Вт)
Вот и все. Есть такие вопросы:
1) Нормально ли составлена схема? Какие проблемы вы видите?
2) Как можно удешевить схему?
3) Куда деть два бесплатных УЗО? Как видите, есть два УЗО 25А 32 мА, они достались бесплатно, поэтому все равно их нужно как-то использовать. Я не нашел ничего лучше, чем прилепить их на приточку и холодильник. Может можно как-то скомпоновать подключения так, чтобы уменьшить количество оставшихся УЗО?
4) УЗО в санузле на 10 мА тока утечки- не слишком ли много я навешал на него автоматов и приборов?
5) Я пока нерешил, какое УЗО ставить в санузел- тип А или АС. Разница в цене двухратная, но так ли это нужно?
5) Можно ли вешать один узо одновременно на варочную панель и другие устройства?
Заранее благодарю за любую помощь.
У меня нет опыта сбора щитков, делаю для себя. В щите на лестничной площадке стоит автомат EKF C63 с двойной ручкой.
В квартирном щитке от застройщика мне достались:
Автоматы: один С50, три С16
УЗО: два 25А, 30 мА.
Я долго думал, как организовать щиток и вот, к чему пришел.
Все кабеля- трехжильные медные ВВГнг-LS (лучше- ППГнг-HF, если найду). Площадь сечения: для освещения- 1.5 мм2, для варочной панели- 6.0 мм2, а для всего остального (подавляющее количество приборов и розетки) - 2.5 мм2.
ОСВЕЩЕНИЕ:
Без УЗО:
- Автомат B10 - Свет в санузле
- Автомат B10 - Свет в прихожей
- Автомат B10 - Свет в комнате
КУХНЯ:
УЗО 25А 32 мА (этот УЗО достался бесплатно):
- Автомат B16 - холодильник (100-200 вт) плюс свободная розетка.
УЗО 63А 32 мА:
- Автомат С25 - (Кабель 6.0 мм2) - Варочная панель, 2 комфорки (общ. 3000 Вт)
- Автомат B16 - Две розетки для СВЧ-печи (1000 Вт) и Мини-печи (1000 Вт)
- Автомат B16 - Розетка на кухне
КОМНАТА.
УЗО 63А 32мА:
- Автомат B16 - Розетка у кровати
- Автомат B16 - Комп (четыре розетки, соединены последовательно)
- Автомат B16 - Розетки над столом (шесть штук, соединены последовательно как гирлянда)
УЗО 25А 32мА (второй доставшийся бесплатно УЗО):
- Автомат B16 - Приточка с подогревом (1000 Вт)
САНУЗЕЛ:
УЗО 63А 10мА:
- Автомат B16 - Розетка над раковиной + розетка в прихожей (для бритвы)
- Автомат B16 - Стиралка (2000-2500 Вт)
- Автомат B16 - Полотенцесушитель (50 Вт)
Вот и все. Есть такие вопросы:
1) Нормально ли составлена схема? Какие проблемы вы видите?
2) Как можно удешевить схему?
3) Куда деть два бесплатных УЗО? Как видите, есть два УЗО 25А 32 мА, они достались бесплатно, поэтому все равно их нужно как-то использовать. Я не нашел ничего лучше, чем прилепить их на приточку и холодильник. Может можно как-то скомпоновать подключения так, чтобы уменьшить количество оставшихся УЗО?
4) УЗО в санузле на 10 мА тока утечки- не слишком ли много я навешал на него автоматов и приборов?
5) Я пока нерешил, какое УЗО ставить в санузел- тип А или АС. Разница в цене двухратная, но так ли это нужно?
5) Можно ли вешать один узо одновременно на варочную панель и другие устройства?
Заранее благодарю за любую помощь.