elalex писал(а):Источник цитаты 2.Никак не могу привыкнуть, что на форуме всё, что не электрика - то политика. Не как у людей.
elalex писал(а):Источник цитаты В этажном щитке достаточно и 1-полюсного автомата под сечение вводного кабеля
elalex писал(а):Источник цитаты комплект бюджетных УЗИПов
elalex писал(а):Источник цитаты Брать "заземление" от застройщика смертельно опасно. Нужно делать своё
elalex писал(а):Источник цитаты Вся схема, рассказанная словами - должна бы нарисована
Rumato писал(а):Источник цитаты Схемы нет вообще, есть список, который надо превратить в схему, тогда будет наглядно
elalex писал(а):Источник цитаты Сколько жил будут иметь кабели - будет видно, как бог даст. Где 2, где 3, где 4, где 5 жил.
6
Rumato писал(а):Источник цитаты Можно поставить одно УЗО на всю квартиру и этого будет достаточно
Rumato писал(а):Источник цитаты Вводной автомат, 2 УЗО 63А-30мА, под ними кучка автоматов. По сечениям кабелей всё правильно.
Rumato писал(а):Источник цитаты 10 мА крайне желательно на водонагреватель, в остальных случаях оно не очень нужно.
elalex писал(а):Источник цитаты что такое функциональность и дешевизна - совершенно непонятно
TOPMO3 писал(а):
Источник цитаты Я таки не понял ... проводка по квартире не проложена что-ли?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я бы автору посоветовал использовать щиток от застройщика, не меняя его ... это самый дешевый вариант.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты предположу, что есть проектная схема электропроводки, которая обязана соответствовать требования нтд ... почему автор не согласен с ней?
В
ПАВ писал(а):Источник цитаты Потому сейчас покупаются голые стены, "от застройщика", а там лепи, шо душе угодно
elalex писал(а):Источник цитаты В квартире не должно быть никаких аппаратов, не защищённых УЗО
elalex писал(а):Источник цитаты Никаких автоматов С в квартире быть не должно.
Спасибо за труд ... оценивать смысла нет, зато выяснились почти все Ваши "хотелки" ... "допросы партизана" можно прекращать, начинаем выкладывать варианты.Alex2019 писал(а):Сегодня весь день рисовал. Оцените результат.TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я бы автору посоветовал использовать щиток от застройщика, не меняя его ... это самый дешевый вариант.
elalex писал(а):Источник цитаты По-простому, при аварии обрыва ноля она подает опасное напряжение на сеть защитных проводников.
elalex писал(а):Источник цитаты ощные - 2-3 шт на рабочую сторону кухни, сечением 2,5мм²=5кВт на автоматах В20, и в ванную. Все розетки с индивидуальными термореле защиты от перегрузок
elalex писал(а):Источник цитаты - пример объединения жил в кабели. Допустим, в одном направлении должно идти 10 жил одного сечения. Их можно объединить в 2 кабеля по 5 жил (10=5+5) или 1 кабель 4 жилы и 2 кабеля по 3 жилы (10=4+3+3), или по 2 кабеля по 3 и 2 жилы (10=3+3+2+2
elalex писал(а):Источник цитаты сечением 2,5мм²=5кВт на автоматах В20, и в ванную
elalex писал(а):Источник цитаты По-простому, при аварии обрыва ноля она подает опасное напряжение на сеть защитных проводников
Rumato писал(а):Источник цитаты УЗО 63А-10мА не существует
Rumato писал(а):Источник цитаты УЗО с током утечки на 32мА не существует
Rumato писал(а):Источник цитаты Я уже сказал, ставите 2 УЗО 63А-30мА, под ними равномерно распределяете автоматы, свет то же под УЗО.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 36_ти модульный бокс, а это огромный размер ... в простенок влезет?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вот вариант схемы на 24 модуля (возможно и это не влезет) ... обсуждайте.
И чо?Alex2019 писал(а):Никакого простенка нет, он просто вешается сбоку от входной двери в прихожей на стену (монолитнобетонную). Так что подойдет любого размера. НО! Я посмотрел цены на 36-ти модульные боксы и офигел от дороговизны! Какая-то пластмасска полторы тысячи...
http://forum-electrikov.ru/viewtopic.php?t=748 ... бесплатная.В какой программе вы составили схему? Она платная? Я задолбался в "Пэйнте" рисовать.
Какой смысл обсуждать первую схему, коли, я же, выкладываю измененную?Итак, ваша первая схема. Сразу бросается в глаза, что УЗО 25А на свет не защищен. Сумма обслуживаемых им автоматов 48А, вводной АВ тоже его не защищает. Вроде как так не рекомендуется делать. Во второй вашей схеме этот момент исправлен.
Разве, всё Вами перечисленное, не включаются в розетки? На фига перечислять оборудование, когда можно просто сообщить о количестве розеток?1) Вы из моей схемы выбросили отдельные автоматы на холодильнык, приточку и полотенцесушитель.
Насчет нестандартного подключения холодильника - прописывается в описании (в техзадании) желаемой схемы ... то что Вы думаете нам не известно, тем более сами нарисовали холодильник отключаемым со всей квартирой.Мне кажется удобным иметь возможность отключить электричество во всей квартире, а холодильник оставить включенным.
А СВЧ и печь имеют прямое подключение или тоже на розетках?Я немного отредактировал вашу схему: СВЧ + Печь + к ним прибавил розетки,
Что за приточка такая? Повторюсь ... не вижу смысла прописывать на схеме всё оборудование, Ваша проточка входит в "розетки" ... или она у Вас подключается не через розетку?2) Приточки в вашем варианте нет.
Лампы накаливания?.. "ноу комент".3) Освещение можно сделать так: 10А для комнаты, чтобы хватило на мощную люстру с лампами накаливания. Впрочем, я не собираюсь устанавливать более 3-х ламп по 75 Вт (общ. 225 Вт). Для санузла и прихожей хватит и 6А, предложенных вами. Получится 25А УЗО защищен 6+6+10=22А автоматами. УЗО всего на 3А выше, чем сумма обслуживаемых им АВ. Мала разница? Стоит ли так делать?
4) Другой вариант- вообще повесить освещение санузла и прихожей на один АВ. Тогда хватит 10А на оба.
Вас только "минусы" надо? Чем не устраивает двухрозеточный блок ... пушшай оба будут подключены ... отключайте какой хотите.5) Полотенцесушитель. Т.к. подключение скрытное, должна быть возможность выключить его через щиток. Подключать к АВ стиральной машины не хочется: если захочется отключить стиралку, но оставить полотенцесушитель, это будет нельзя сделать. Можно использовать полотенцесушитель, подключаемый открытым способом (вилкой). Тем более, что розетка для стиралки находится прямо под полотенцесушителем. Не знаю, какие минусы у такого способа подключения.
У Вас, вааще то, на бритву отдельный автомат ... объединил Ваши, "полотенцесушилка" и "бритва" под слово "розетки" ... моя ошибка, надо было объединить еще слово "стиралка" - туда же ... и всё под один автомат на 16А.Напомню, в вашей схеме розетка и стиралка на отдельных АВ:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Лампы накаливания?.. "ноу комент".
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Чем не устраивает двухрозеточный блок
elalex писал(а):Источник цитаты Если Вам трудно нарисовать ерундовскую схему в Paint
elalex писал(а):Источник цитаты Не забывайте: 10А=2кВт. У вас какая-то группа освещения будет 2кВт?
elalex писал(а):Источник цитаты Кстати, что в этажном щите? Туда заглядывали? Там ваш вводной автомат, гляньте - какой он. Ну, и фото вблизи, конечно.
Дык ... на Вашем фото видно, сколько УЖЕ влезло ... три УЗО + три автомата = девяти_модульный ящик ... только не видно, навесной или встроенный.Alex2019 писал(а):Источник цитатыКто-нибудь может сказать, сколько влезет в мой щиток? Есть только одна фотка (в начале темы) и размеры: ширина-30см, высота-40 см. Посмотреть в живую не могу.
А чем объясняется сие требование?А вот приточка должна быть со скрытым подключением. Т.е. НЕ с помощью вилки. Поэтому хотел отдельный автомат. Какая это будет приточка- не знаю. Может Тион, а может подешевле самодельная (фильтры + вентилятор + ТЭН для подогрева).
Я Вам писал ... вторая схема потому и такая ... её не надо перерисовывать, а только переназначать автоматы. Пробуйте у себя распределить, то что нарисовано ... потом можно будет скорректировать изменения.Наверное разумно действительно стиралку, полотенцесуш. и розетку для бритвы на один автомат В16 повесить. А в освободившееся место вставить автомат для приточки.
Предлагаю свет всей квартиры запитать от одного автомата на 6 ампер.elalex писал(а):Источник цитаты Не забывайте: 10А=2кВт. У вас какая-то группа освещения будет 2кВт?
Никакая. Максимум ватт 300.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Я Вам писал ... вторая схема потому и такая ... её не надо перерисовывать, а только переназначать автоматы. Пробуйте у себя распределить, то что нарисовано ... потом можно будет скорректировать изменения.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Предлагаю свет всей квартиры запитать от одного автомата на 6 ампер.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Насчет "отдельный автомат" - согласен, если Вы конкретно будете приобретать с подогревом
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты на Вашем фото видно, сколько УЖЕ влезло ... три УЗО + три автомата = девяти_модульный ящик ... только не видно, навесной или встроенный.
Что, решили обойтись этим щитком ... ?
elalex писал(а):Источник цитаты Клеммы вводного автомата на лестнице пломбированные?
elalex писал(а):Источник цитаты Если освещение всего 300Вт - зачем разговоры про автомат 10А?
elalex писал(а):Источник цитаты А какая схема была нарисована? Разве не спланированная?
elalex писал(а):Источник цитаты Возможно появление в ванной водонагревателя?
elalex писал(а):Источник цитаты В розетку для бритвы могут включить фен?
elalex писал(а):Источник цитаты Чего это приточка должна быть подключена скрыто? Сделать ей отдельную линию проще, чем поставить ей отдельную розетку?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты упомянутый Вами ТИОН, имеет вилку от производителя ... будете отрезать чо-ли? И как Вы это себе представляете
elalex писал(а):Источник цитаты В 2-розеточном блоке ощутимо (в 2 раза) хуже контакты в месте втыкания вилки. Контакт подключения проводов выполнен не лучшим образом - нельзя сделать колечко вокруг винта.
Блок может быть нагружен не больше, чем одиночная розетка.
elalex писал(а):Источник цитаты Измерьте длину Din-рейки и поделите на 17,5мм - столько модулей влезет.
Как это "Посмотреть вживую не могу"?
ТОРМОЗ - типичный реалист, понимающий, что в однокомнатной квартире, даже при пропадания света, очень тяжело заблудиться (в темноте) ... да и никто не отменял наличие розеточного "ночника" или настольной лампы ... пульт телевизора всегда под рукой ... включи телевизор - гарантирую, что хватит света ... ну и тупой же ты елалекс ... аффигеть!elalex писал(а):Alex2019:1.ТОРМОЗ - типичный совок, привыкший обходиться минимумом удобств, отсюда и предложение про 1 группу освещения.