не знает ли кто о требовании к пресловутому "видимому заземлению"
elalex писал(а):Источник цитаты применить систему (заземления) ТТ (по типу Японии, с сопротивлением заземления до 500 Ом) с заземляющей жилой в составе кабелей
Simon писал(а):Источник цитаты
Вопрос: хочу посоветоваться, не знает ли кто о требовании к пресловутому "видимому заземлению". Винт на корпусе оборудования заземлять по проекту или кидать общую шину, как обычно?
Simon писал(а):Добрый день.
Ситуация: строится маленький цех (несколько печей и несколько моторов) мощностью около 100 кВт. Оборудование от 1 до 40 кВт. Заказан проект, в т.ч. и электрочасть. Согласно проекту печи питаются от пятижилки, 3ф+н+з. В общем, по всему цеху земля к каждому оборудованию приходит в отдельном кабеле, а общей шины по зданию нет. Согласно проекта земля от контура приходит под РЩ и все.
Вопрос: хочу посоветоваться, не знает ли кто о требовании к пресловутому "видимому заземлению". Винт на корпусе оборудования заземлять по проекту или кидать общую шину, как обычно? Проектантам этим уже не доверяю, т.к. много грубых ошибок уже нашел у них.
Заранее благодарю за ответ.
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Насколько понимаю - большие естественные утечки могут быть только у дурного оборудования.
elalex писал(а):Источник цитаты 2.А какая связь больших естественных утечек и системы (заземления)?
elalex писал(а):Источник цитаты С чего это система зависит от наличия или отсутствия больших естественных утечек?
elalex писал(а):Источник цитаты что важнее - производственный процесс или жизнь работников (дифзащита)?
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Что такое нехилые утечки - не знаю. Если стоит дифзащита 30мА, естественные утечки не должны быть больше 5мА.
Если утечки снизить нельзя - нужно делить их на разные дифзащиты кусками не более 5мА.
2.Нормально заземленное оборудование утечками не щипает.
3.Переиначу вопрос: какая методика выбора системы заземления, в зависимости от суммы утечек?
Какую систему заземления нужно выбрать при сумме утечек 10,100,1000мА?
4.Большие естественные утечки могут быть травмоопасны, если руководство не захочет тратиться на дифзащиту и откажется от неё.
Константин писал(а):Источник цитаты Вы далеки от этого elalex, и не понимаете что остановка работы агрегата во время производственного процесса может убить весь завод. И привести так сказать к техногенной аварии. Для этих целей и были когда то разработаны целый комплекс защитных мер которые обязательны к выполнению.(обеспечения ОСУП и ДСУП,автоматический контроль изоляции,зарание периодические испытания)
ПАВ писал(а):Источник цитаты Про "далеки" не соглашусь.
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Внеплановая остановка производства недопустима тому, кому производство важнее человеческой жизни - скотам.
ПАВ писал(а):Источник цитаты но в любом случае- ЧЕЛОВЕКИ над производством, а не наоборот
elalex писал(а):Источник цитаты то испортилась пластмасса или человек коснулся провода?
elalex писал(а):Источник цитаты 6.Если стоимость остановки завода намного дороже человеческой жизни - пусть владельцы платят за жизнь. Но работники должны это знать и иметь соответствующую зарплату.
tolik писал(а):Источник цитаты 1-Может быть мне шину ПЕН в РП, с которого запитана покрасочная установка разделить на шину N, которую установить на изоляторы, и шину РЕ - т.е. сделать классическую систему TN-C-S и соединить их между собой шиной.