Всем привет! Нужна помощь специалистов.
Проблема с электростанцией YAMAHA EDL26000TE.
Ситуация такая: при работе заниженное напряжение, частота напряжения 25-30 Гц. Повышая обороты двигателя напряжение конечно поднимается, но частота выше 35 Гц не повышается.
Данная электростанция рассчитана на работу двигателя 3000 об/мин, на роторе две обмотки, отсюда и 50 Гц берется, я неоднократно на бытовых генераторах проверял прямую зависимость частоты от оборотов. Здесь же обороты почти никак не сказываются (с 25 до 35 Гц при большом повышении оборотов двигателя).
Первым делом (еще до меня) заменили блок АВР, это не помогло.
Посмотрел возбуждение. В крыше установлен статор возбуждения с 8 катушками. Подавал на них постоянный ток – все намагничиваются. Полагаю, что не замкнуты.
На основном роторе установлен еще один ротор, вырабатывающий трехфазный ток (он вращается внутри статора возбуждения). Провода с него идут на 6 диодов. После выпрямления тока, он подается на обмотку основного генератора. Диоды заменил, ничего не изменилось.
Так как частота напряжения в данной конструкции генератора напрямую завит от оборотов двигателя, то при 3000 об./мин должно быть 50 Гц.
У меня было предположение, что с диодного моста трехфазного генератора возбуждения выходит не постоянный ток и при наложении одних колебаний на другие возникает такая ситуация. Но после замены диодов, пока идей нет, что может быть еще?