Oldwalker писал(а):[post]52282[/post
Но вопрос заключался в необходимости согласования этих замен с УК. Или допустимо посамовольничать?
Oldwalker писал(а):Источник цитаты Это понятно, про квартирный щиток. УЗО на 25 А стоит в ЭТАЖНОМ щитке, который, по идее, пломбируется. Сообщать в УК, что они придурки и я хочу их поправить, или не сообщать - вот в чем вопрос...
Единственное, что меня смущает в этой теме ... по логике после счетчика ожидается автомат или дифавтомат, но ни как не УЗО ... надеюсь автор не путает?Oldwalker писал(а):Источник цитаты ... трехфазное УЗО на 25 А ...
Вам решать ...Oldwalker писал(а):Источник цитатыНе вижу смысла на входе в квартирном щитке ставить автомат. (Длина кабеля от этажного щитка до квартиры не более 5 метров).
ПУЭ писал(а):7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
Монтаж только начинаю, вопросы ещё будут. Очень надеюсь на помощь профессионалов.
Т.е., вводного кабеля сечением 4мм явно недостаточно
УЗО на 25 А после автомата на 32А - нонсенс, как и вводной кабель 4мм.