Сообщение Darth Abbadonyz » 13 фев 2019, 22:49
Я чес-говоря по фоткам посмотрел - и впал в ступор:
У Вас из второй гофры идет :
0) Приходная фаза на счетчик.
1) Приходная фаза на автомат.
Далее со счетчика отходная фаза учодит во вторую гофру,
отходная фаза с автомата в первую.
Приходный ноль идет из первой гофры на счетчик,
отходной ноль со счетчика во вторую гофру.
Получается:
0) В кабеле первой гофры:
0. Отходная фаза с автомата.
1. Приходный ноль на счетчик.
1) В кабеле второй гофры:
0) Приходная фаза на автомат.
1) Приходная фаза на счетчик.
2) Отходная фаза со счетчика.
3) Отходной ноль со счетчика.
Кроме того по внешнему виду проводов
получается не так как я увидел до этого.
Плюс ко всему не соблюдена цветовая маркировка.
Судя по ответам в теме, люди в этом как-то разобрались,
но у меня открытый перелом мозга (безо всяких смайликов)