Автономный источник питания для прибора 220в

Вопросы по подключению, выбору, установке и эксплуатации источников бесперебойного питания (ИБП).
Maxfun
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
Репутация: 0
Контактная информация:

Автономный источник питания для прибора 220в

Сообщение Maxfun » 08 фев 2019, 15:16

Доброго времени суток, уважаемые специалисты! Хочу обратиться за помощью к разбирающимся в вопросе людям.

Требуется стабильное бесперебойное питание нагревательного прибора мощностью 1500вт (амперы не знаю) в течении хотя бы 15 минут (больше - лучше). Нужен источник питания, рассчитаный всего на один запуск, сохраняющий свою ёмкость без подзаряда какое-то значительное время. Работать это будет в достаточно замкнутом пространстве, но с возможностью организации вентиляции.

Собственно, вопросы:

Какая ёмкость элемента необходима для работы 1500вт прибора в течении хотя бы 15 минут, и какие аккумуляторы подошли бы?
Подойдёт ли автомобильный АКБ на роль питающего элемента, какой связке и каким образом он мог бы обеспечить питание бытового прибора 220в?
Хорошо бы узнать, какая критическая эксплуатационная температура таких аккумуляторов и элементов электронных плат
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Автономный источник питания для прибора 220в

Сообщение elalex » 08 фев 2019, 16:09

Вещь называется инвертор. Подбирается по напряжению питания и выходной мощности.
Выдаваемая электроэнергия 1500Вт•0,25часа≈400Вт•часов.
Требуемая ёмкость аккумулятора, с учётом КПД, 500Вт•часов/напряжение аккумулятора.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Автономный источник питания для прибора 220в

Сообщение ПАВ » 08 фев 2019, 18:40

Maxfun, тогда уже и про КПД инвертора стоит помнить- для нагрузки 1500Вт нужен прОцентов на 15 больше. А вообще, исходных данных мало, например- какие температуры в месте работы такого инвертора- для АКБ это существенно. Если только нагреватель- форма тока может быть любой, если там еще что-то есть- отдельный вопрос- что именно?
А вообще, хоть как, а 1500 Вт и есть 1500Вт, считайте- почти стартер Жигулей советских - там было 1700 Вт, и типовой АКБ 55 А*ч хватало ненадолго, особенно зимой. Т.е. для тянуть такую нагрузку непрерывно даже 15 минут, с учетом потерь всех, нужна приличная АКБ, чем потом ее заряжать?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Автономный источник питания для прибора 220в

Сообщение TOPMO3 » 08 фев 2019, 19:42

... это ... или просто назвать модель готового изделия.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Автономный источник питания для прибора 220в

Сообщение ПАВ » 08 фев 2019, 20:10

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты ... это ... или просто назвать модель готового изделия.


Интернет тесен, выбор широчайший, и кривая и нормальная синусоида, без встроенного ЗУ и с ним...
В жизни все не так, как на самом деле...

Вернуться в «Источники бесперебойного питания (ИБП)»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость