Страница 1 из 1

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Добавлено: 22 янв 2019, 09:21
Хушбахт
Здравствуйте. У меня такая проблема спроектировал одну административный здания и отходящих линии стало очень много около 29-ти и я в электрошитовом поставил два ПР одна 15-одходяших линии и 272 кВА и вторая 14-отходяших и 245кВА. Питания ПР с двумя кабелями между ними поставил АВР. Экспертиза поставила такой вопрос что место ПР постав ВРУ это неправилно и убери АВР . Если кто знает ответь напишити .Заранее спасибо.

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Добавлено: 22 янв 2019, 15:22
TOPMO3
А зачем нужен АВР, при питании обоих ПР, от одной линии?
Мне кажется (но я не уверен ... много не понятного в описании), от Вас хотят, что-то подобное.

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Добавлено: 22 янв 2019, 16:37
кви-45
Тормоз, если Вы хотели перейти на систему TN-C-S, то я бы сделал вот так.

Рисунок (50).jpg

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Добавлено: 22 янв 2019, 17:30
кви-45
Хушбахт » Сегодня, 09:21
Хушбахт, не все понятно. Я так понимаю — У вас есть 29 электроприемников, которые должны быть запитаны от одной системы шин. Вы делите эти электроприемники на две группы по14 и 15 шт в каждой и для этих групп проектируете два ПР и каждую ПР запитываете своим кабелем. Но вам говорят , чтобы обеспечить надежное электроснабжение всех 29-ти электроприемников надо сделать так , чтобы при выходе из строя одного из двух кабелей система АВР переключала электроснабжения этих двух ПР на кабель оставшийся в исправности. ЭТО ТАК ???

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Добавлено: 22 янв 2019, 20:52
TOPMO3
кви-45 писал(а):Тормоз, если Вы хотели перейти на систему TN-C-S, то я бы сделал вот так.
Никуда, я не хочу переходить ... коли считаете, что все поймут разницу в картинках - ради бога ... пушшай будет так. :yes:

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Добавлено: 24 янв 2019, 07:27
Хушбахт
Здравствуйте КВИ-45, у меня 16 осветительных щитков и 13 силовых щитков . Для питания этих щитков я выбрал два ПР. Для каждого ПР я притянул два кабеля от ТП и поставил АВР между этими двумя кабелями. Мне в экспертизе сказали что нужно брать ВРУ место ПР и ненужно здесь АВР так как АВР уже есть на ТП. Вот они прави или нет я незнаю

Нужно выбрать ПР или ВРУ

Добавлено: 24 янв 2019, 11:35
кви-45
Хушбахт, у вас два кабеля, каждый из которых запитаны с ТП с разных секций? Они приходят на ваш АВР и электроснабжение ваших ПР происходит по одному из кабелей, а второй находится в резерве, и когда происходит отключение рабочего кабеля срабатывает АВР и питание подается по второму кабелю, если это так и на ТП есть АВР, то они правы хотя можно оставить как у вас сделано. Здесь другое не хорошо это , когда один кабель под напряжением , но без нагрузки.