Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты При при выключение освещения срабатывает дифф....
Voloxa писал(а):Источник цитаты Вскрытие выключателя показало, что слабенькая пружинка контакта и он "тихонечко тянул" искру.
Вспомним работу советской системы ... люминесцентная лампа+дроссель+стартер. Коли не вспоминается - напомню ... пробой лампы происходит в момент размыкания контактов стартера, так как дроссель тужится от индукционной напруги.ПАВ писал(а):Он тянул иску все-таки в разрыве одного провода, любого, но при чем тут утечка? На что утекало, шо аж УЗО просыпалось?
Андрей_Петрович писал(а):Здравствуйте.... Ситуация такая... Стоит на вводе дифф автомат 30 мА... При включении освещения и вентилятора вентиляции(сидят на одной группе) всё работает.... При при выключение освещения срабатывает дифф.... Вопрос... Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?
кви-45 писал(а):Источник цитатыАндрей_Петрович писал(а):Источник цитаты Почему дифф автомат срабатывает при снятие нагрузки?
Ситуация интересная, поэтому нужна более подробная информация для анализа. Есть вопросы.
-Электропроводка трехпроводная L-N-PE?
- разводка к вентилятору и освещению произведена в распредкоробке, выключатели установлены в фазе?
- УЗО срабатывает только после отключения освещения или и при автономном отключении вентилятора?
- освещение выполнено на базе каких ламп?
Леопольд писал(а):Источник цитаты Замените все по очереди, начиная с ламп. Отключите РЕ.
Замените ухо.
Андрей_Петрович писал(а):Источник цитаты -узо срабатывает при отключение группы где посажено освещение и вентилятор....