Страница 1 из 1

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 05 янв 2019, 20:34
Андрей 1980
Добрый день хотел спросить может быть такое по проекту стоит счётчик Меркурий 230ART-02CLN после подключения был замечен самоход.Счетчик был снят и отдан в магазин так как нагарантии для замены в замене отказали в связи с тем что счётчик должен пройти экспертизу. После экспертизы диагноз был поставлен что он исправен и предоставлены документы с завода изготовителя об экспертизе. Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было. После чего был подключен на свое место на опору в пластиковый бокс с автоматом, на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0 . Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 06 янв 2019, 18:43
TOPMO3
ТХ счетчика писал(а):Стартовый ток (чувствительность), А 0,040
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 1,0 / 7,5
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, В*А 0,1
Если я правильно понимаю ... сам счетчик тоже "кушать" хочет ... до одного ватта потребляет - чувствительность от четырех сотых ампера. :pardon:

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 06 янв 2019, 19:10
ПАВ
Он то хочет, но показывать это в образе/виде самохода права не имеет- питание для своих потрохов он берет до датчика тока, а не после. Иначе нафек кому он нужен? И обывателя внутр. потребности СЭ колыхать не должны, в тарифе поставщиков все это заложено все на 100 лет вперед, в т.ч. и потребление всех СЭ страны. И чувствительность тут ни при чем- она касается потребления потребителем, а не собственных. Пусть хоть и с 0,01 ампера начиная, но пока его нет- СЭ не считает, и все тут.

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 07 янв 2019, 07:27
Леопольд
Не совсем уверен, но иногда помогает перемена фаз.

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 07 янв 2019, 10:14
ПАВ
И что, СЭ при этом будет молчать, если поменять чередование фаз? Даже более простые об этом вопят с помощью индикации.

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 07 янв 2019, 11:29
ПАВ
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было.


Резюме- ищите причину на столбе и далее. Ну и с началом предложения не совсем понятно- недоверия этим бумагам НЕТ, или НЕ доверяя этим бумагам и далее по тексту, как???

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 09 янв 2019, 14:17
Voloxa
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы

Какие пломбы? Если меняется ПУ о каких пломбах идет речь?

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 09 янв 2019, 16:34
TOPMO3
Voloxa писал(а):Источник цитатыКакие пломбы? Если меняется ПУ о каких пломбах идет речь?
Ничего у него не меняется, его слова ...
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты... на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0
Я понимаю так ... счетчик крутит - он выдергивает нуль из автомата (неотключаемый автомат оказался, почему то, после счетчика) ... счетчик упорно крутится, тогда он отключает нуль уже дома, а он гад, дальше крутится (я всё еще про счетчик) ... тогда он меняет автомат ... не знаю какой и всё! Далее он пишет, что изменений ноль ... тут два варианта понимания ... или счетчик перестал крутится (ничего не меняется) или процесс "накрутки" продолжается.
. Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.
Рядошные электрики то ли разводящие, то ли руководящие ... но явно без понятия. :negative:

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 07 авг 2020, 12:53
Gotto
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты Добрый день хотел спросить может быть такое по проекту стоит счётчик Меркурий 230ART-02CLN после подключения был замечен самоход.Счетчик был снят и отдан в магазин так как нагарантии для замены в замене отказали в связи с тем что счётчик должен пройти экспертизу. Счетчик меркурий на сайте описание. После экспертизы диагноз был поставлен что он исправен и предоставлены документы с завода изготовителя об экспертизе. Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было. После чего был подключен на свое место на опору в пластиковый бокс с автоматом, на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0 . Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.


в чем была причина?

Самоход у Меркурия 230ART

Добавлено: 10 авг 2020, 20:35
TOPMO3
Gotto писал(а):Источник цитатыв чем была причина?
Перекос фаз + уравнительный ток + заземление после счетчика + токовый шунт на нулевой клемме счетчика = постоянное "накручивание" показания. :biggrin: