Если я правильно понимаю ... сам счетчик тоже "кушать" хочет ... до одного ватта потребляет - чувствительность от четырех сотых ампера.ТХ счетчика писал(а):Стартовый ток (чувствительность), А 0,040
Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более 1,0 / 7,5
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, В*А 0,1
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было.
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы
Ничего у него не меняется, его слова ...Voloxa писал(а):Источник цитатыКакие пломбы? Если меняется ПУ о каких пломбах идет речь?
Я понимаю так ... счетчик крутит - он выдергивает нуль из автомата (неотключаемый автомат оказался, почему то, после счетчика) ... счетчик упорно крутится, тогда он отключает нуль уже дома, а он гад, дальше крутится (я всё еще про счетчик) ... тогда он меняет автомат ... не знаю какой и всё! Далее он пишет, что изменений ноль ... тут два варианта понимания ... или счетчик перестал крутится (ничего не меняется) или процесс "накрутки" продолжается.Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты... на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0
Рядошные электрики то ли разводящие, то ли руководящие ... но явно без понятия.. Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.
Андрей 1980 писал(а):Источник цитаты Добрый день хотел спросить может быть такое по проекту стоит счётчик Меркурий 230ART-02CLN после подключения был замечен самоход.Счетчик был снят и отдан в магазин так как нагарантии для замены в замене отказали в связи с тем что счётчик должен пройти экспертизу. Счетчик меркурий на сайте описание. После экспертизы диагноз был поставлен что он исправен и предоставлены документы с завода изготовителя об экспертизе. Недоверия этим бумагам счётчик был подключен к трёх фазной сети без потребителей в другом месте все было исправно самохода не было. После чего был подключен на свое место на опору в пластиковый бокс с автоматом, на выходе с автомата ведущего к дому СИП был вытащен нулевой провод отключить в боксе не удалось так как стоят пломбы поэтому ноль был отключен в доме. И счётчик все равно крутил. Был заменён автомат изменений 0 . Вопрос как такое может быть все электрики которых спрашивал только разводят руками.
Перекос фаз + уравнительный ток + заземление после счетчика + токовый шунт на нулевой клемме счетчика = постоянное "накручивание" показания.Gotto писал(а):Источник цитатыв чем была причина?
Вернуться в «Учет электроэнергии»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя