Трехфазный щит загородного дома

Проектирование внутреннего электроснабжения квартир, домов, коттеджей и т.п. Нормы, типовые проекты, расчеты, делимся своими проектами.
Аватара пользователя
4esnok
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение 4esnok » 17 ноя 2015, 13:10

Загородный дом, на столбе щит в нем С25А 3P автомат. Там же возможно поставится УЗИП.
Провод до дома 4*6мм под землей. Растояние ~15м.
Расстояние в доме от щита до самой дальней розетки ~18м.

Подскажите плз, все ли верно?
1) Правильно ли подобрано противопож селектив УЗО?
2) Хватит ли мощи у Контактора (или он ваабще не нужен, ибо само РН-111 на 16А)
3) Можно ли заменить 2P автоматы на одинарные и на сколько это критично?
4) Посоветуйте щит (нужен пластик, навесной)
5) Что еще нужно для более удобного монтажа?
Вложения
Электр Щит.jpg
Excel.jpg
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение Rokoal » 17 ноя 2015, 15:24

Что с заземлением? По хорошему в щите на столбе разбить PEN на PE и N, тогда в дом 5х6. На котел отдельную группу. Если где- то будет короткое или надо будет заменить УЗО групповое либо реле напряжения либо контактор придётся идти к столбу. Реле на 16А мало ибо вводной автомат на столбе будет держать 36А около часа. Контактор оставте, опять же какие у него допуски по нагрузке. Щит со степенью защиты IP 54, можно без окошка, лучше железный, защита от вандалов :biggrin: защита стиралки по току утечки не более 10мА
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение Rokoal » 17 ноя 2015, 15:32

Цепь управления контакторами отдельный автомат на 6А достаточно.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение mastervictor » 17 ноя 2015, 15:52

Rokoal писал(а):Источник цитаты можно без окошка,

Сомневаюсь!Но надо смотреть ТУ.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение Rokoal » 17 ноя 2015, 16:00

У проверяющих есть ключ, откроют и посмотрят.
Аватара пользователя
4esnok
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение 4esnok » 17 ноя 2015, 16:35

Вот такая штука на столбе.
А та схема это щиток в доме...заземление свое буду вкапывать-вбивать.
Котел газовый, насосы в системе отопления тоже мало жрут, тэн чисто на подогрев и оч. редко 1,5 кВт.
Вместо РН-111 посоветовали РН-106 (он не требует контакторов)
Вложения
147ecbb3a3.jpg
Аватара пользователя
Кактус
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 17:50
Репутация: 104
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение Кактус » 17 ноя 2015, 16:48

4esnok, Контакторы в топку: "Контакторы ESB 24 используются для управления одно и трехфазными нагрузками до 24 A."
Кактус-devil :diablo: .
Аватара пользователя
4esnok
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение 4esnok » 17 ноя 2015, 16:50

Кактус писал(а):Источник цитаты 4esnok, Контакторы в топку: "Контакторы ESB 24 используются для управления одно и трехфазными нагрузками до 24 A."

Да я уж понял...спасибо
Аватара пользователя
4esnok
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение 4esnok » 17 ноя 2015, 16:52

Еще вопрос про тип автоматов... В или С ставить?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение ПАВ » 17 ноя 2015, 17:02

Смотря где и для защиты каких потребителей.
1- зачем холодильнику отдельный АВ? Ему и розетки с 16А достаточно.
2- нагреватели, насосы и проч. - С, розетки- В
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
4esnok
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Щит 3-х фаз загородного дома

Сообщение 4esnok » 17 ноя 2015, 17:14

ПАВ писал(а):Источник цитаты Смотря где и для защиты каких потребителей.
1- зачем холодильнику отдельный АВ? Ему и розетки с 16А достаточно.
2- нагреватели, насосы и проч. - С, розетки- В

Ок. спасибо.
Аватара пользователя
4esnok
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение 4esnok » 17 ноя 2015, 20:00

Rokoal писал(а):Что с заземлением? По хорошему в щите на столбе разбить PEN на PE и N, тогда в дом 5х6. На котел отдельную группу. Если где- то будет короткое или надо будет заменить УЗО групповое либо реле напряжения либо контактор придётся идти к столбу. Реле на 16А мало ибо вводной автомат на столбе будет держать 36А около часа. Контактор оставте, опять же какие у него допуски по нагрузке. Щит со степенью защиты IP 54, можно без окошка, лучше железный, защита от вандалов :biggrin: защита стиралки по току утечки не более 10мА

d97fa31d06.jpg

Вот так?
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение ПАВ » 17 ноя 2015, 20:11

Зачем на котел отдельную группу? Ему главное- заземление нормальное, а питать и из розетки можно. Ну сколько там, ватт 150 с ЭЦН и вентилятором, если турбо?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
4esnok
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение 4esnok » 17 ноя 2015, 20:12

ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем на котел отдельную группу? Ему главное- заземление нормальное, а питать и из розетки можно. Ну сколько там, ватт 150 с ЭЦН и вентилятором, если турбо?

Ну котел, его 2 насоса в системе и самый главные там потребитель ТЭН (и то редко)
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение ПАВ » 17 ноя 2015, 20:26

А зачем такой симбиоз- газовый котел и ТЭН в 1,5 кВт? Они в паре, или раздельно? Что даст 1,5 кВт для отопления?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
4esnok
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 13:07
Репутация: 0
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение 4esnok » 17 ноя 2015, 20:28

бойлер косвенного нагрева, т.е. от котла греется, но в случае отсутствия газа, или просто для поддержания температуры в нем еще есть тэн...как резерв..на всяк случай...на первое время через него..потому что пока доки и врезка в магистраль...газ не быстрое дело
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение Rokoal » 17 ноя 2015, 20:39

4esnok писал(а):Источник цитаты Вот так?

Шина заземления прямо на корпус щита, если он железный. Контур возле столба, если есть пойдёт штатный флажок на столбе. Зачем две нулевых колодки? Одной достаточно. PEN проводник должен приходить в начале на шину заземления, от туда перемычка на нулевую шину, разбили, теперь у вас рабочий ноль и рабочая земля, с нуля на счётчик и в дом, с шины земли на корпус щита и в дом, также на шину земли приходит заземляющий проводник с флажка.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение Rokoal » 17 ноя 2015, 20:39

И контур заземления возле дома.
Аватара пользователя
Rokoal
Сообщения: 752
Зарегистрирован: 09 ноя 2015, 05:19
Репутация: 71
Откуда: Смоленск-Рудня
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение Rokoal » 17 ноя 2015, 20:44

ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем на котел отдельную группу? Ему главное- заземление нормальное, а питать и из розетки можно. Ну сколько там, ватт 150 с ЭЦН и вентилятором, если турбо?

Для безперебойности работы, если надо будет что то сделать в группе котла его придётся отключать, а если зима? Думаю РЩ дома будет в котельной, отдельная группа на котел не проблема.
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Трехфазный щит загородного дома

Сообщение Андрей Ingener » 18 ноя 2015, 06:53

Ко всему сказанному если не ошибаюсь то сам котел должен управлять насосами?
То имеет смысл поставить ИБП именно на него, чтоб в случае отключении ээ у вас зимой хоть какое-то время дома температура поддерживалась, и на этот случай можно предусмотреть группу для генератора .