Rokoal писал(а):Источник цитаты можно без окошка,
Кактус писал(а):Источник цитаты 4esnok, Контакторы в топку: "Контакторы ESB 24 используются для управления одно и трехфазными нагрузками до 24 A."
ПАВ писал(а):Источник цитаты Смотря где и для защиты каких потребителей.
1- зачем холодильнику отдельный АВ? Ему и розетки с 16А достаточно.
2- нагреватели, насосы и проч. - С, розетки- В
Rokoal писал(а):Что с заземлением? По хорошему в щите на столбе разбить PEN на PE и N, тогда в дом 5х6. На котел отдельную группу. Если где- то будет короткое или надо будет заменить УЗО групповое либо реле напряжения либо контактор придётся идти к столбу. Реле на 16А мало ибо вводной автомат на столбе будет держать 36А около часа. Контактор оставте, опять же какие у него допуски по нагрузке. Щит со степенью защиты IP 54, можно без окошка, лучше железный, защита от вандаловзащита стиралки по току утечки не более 10мА
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем на котел отдельную группу? Ему главное- заземление нормальное, а питать и из розетки можно. Ну сколько там, ватт 150 с ЭЦН и вентилятором, если турбо?
4esnok писал(а):Источник цитаты Вот так?
ПАВ писал(а):Источник цитаты Зачем на котел отдельную группу? Ему главное- заземление нормальное, а питать и из розетки можно. Ну сколько там, ватт 150 с ЭЦН и вентилятором, если турбо?