Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 11:40
Arg
Обновил схему:
- Проводка 6мм2 до варочной панели и "запасной" розетка 32А, автоматы 32А.
- Для линий 4мм2 автоматы заменил на 20А.
- Рубильники заменил на 1Р для экономии места.
- Изменил схему подключения через рубильники "в отъезде" и by-pass реле.
- Добавил максимальную мощность нагрузки на линиях.
electrika_podolsk_v5.jpg


Спецификация:
1 2CDS252001R0501 ABB S202-D50 Автоматический выключатель 2P 50A (D) 6kA
1 MOP20-2-C Ограничители импульсных перенапряжений IEK ОПС1-C 2P 20/40kA 400 2P
1 HRN-63/AC 48-276 V Реле контроля однофазного напряжения Elko EP HRN-63/AC 48-276 V
1 EZ9R84263 Schneider Electric Easy9 УЗО 2P 63А тип A 300mA
2 MNV10-1-063 Выключатель нагрузки IEK ВН-32 1Р 63 А
2 MAD22-5-032-C-30 ИЭК АВДT32 Диффавтомат 1P+N 32A (C) 6kA тип A 30mA
2 MAD22-5-020-C-30 ИЭК АВДT32 Диффавтомат 1P+N 20A (C) 6kA тип A 30mA
7 MAD22-5-016-C-30 ИЭК АВДT32 Диффавтомат 1P+N 16A (C) 6kA тип A 30mA
1 MAD22-5-010-C-30 ИЭК АВДT32 Диффавтомат 1P+N 10A (C) 6kA тип A 30mA

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 11:45
Arg
Rokoal писал(а):Источник цитаты Откуда к вам приходит питание на вводной автомат перед счётчиком? Квартира не одна в подъезде? Сколько этажей? Если есть выложите фото щита в подъезде.

20 этажей, на площадке по 4 квартиры. Откуда питание приходит - не понятно, там нет возможности посмотреть. Фото смогу выложить вечером. Но как я уже говорил, там перед счетчиком стоят автомат С50А и диффавтомат С63А\100мА\АС. Я их хочу заменить на автомат и узо, указанные в моей спецификации, и перенести их в распред.щит в квартире, так, чтобы на площадке нельзя было ничего отключить. На площадке останется только счетчик.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 12:02
Rumato
Arg писал(а):Источник цитаты перед счетчиком стоят автомат С50А и диффавтомат С63А\100мА\АС. Я их хочу заменить на автомат и узо, указанные в моей спецификации, и перенести их в распред.щит в квартире, так, чтобы на площадке нельзя было ничего отключить. На площадке останется только счетчик.

Бред сумасшедшего.
1. Перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат, для его безопасной замены.
2. Вводной автомат в квартиру ограничивает выделенную мощность, убрать конечно можно, но потом придет электрик из УК и поставит то что будет под рукой, может и на 25.
3. Вы не имеете право ничего менять в этажном щите, это зона ответственности УК.
Мне кажется что Вы в чем то ошибаетесь, без фото разговор бессмысленный.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 12:18
Arg
Rumato писал(а):Источник цитаты Бред сумасшедшего.

Спасибо и Вам не хворать.
Я в состоянии прочитать то, что написано на электрооборудовании рядом со счетчиком, и приводил это выше. К коммутационному аппарату доступа нет, дверца закрыта, ключа нет ни у меня, ни у соседей. Фото будет вечером, только боюсь, ничего нового оно не даст. Сечения сейчас поеду замерять.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 12:27
Arg
Я вам больше скажу: в квартире отделка от застройщика, так они на все 3 линии (свет, плита, розетки) поставили по автомату и по диффавтомату вместо УЗО! А может это автоматы вместо рубильников стоят? Не понимаю, зачем было выбрано такое решение.
Отделка меня не устроила, начал ремонт, есть возможность заменить электрику.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:00
Rokoal
Arg писал(а):Источник цитаты Я вам больше скажу: в квартире отделка от застройщика, так они на все 3 линии (свет, плита, розетки) поставили по автомату и по диффавтомату вместо УЗО! А может это автоматы вместо рубильников стоят? Не понимаю, зачем было выбрано такое решение.
Отделка меня не устроила, начал ремонт, есть возможность заменить электрику.

Вот отсюда подробней. Дифавтомат это и есть УЗО, но помимо защиты от токов утечки также имеет защиту от токов КЗ и тепловую защиту.
Попросил фото потому что не понятно как до счётчика может идти 3х6 тем более в 20 этажном доме. Там надо два стояка на каждом АВВГ 5х50, мои предположения.
Скорей всего у вас 50 А автомат перед счетчиком, а АД 63А после счётчика.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:18
Arg
Получается, что до счетчика С50А ограничительный? Тогда зачем нужен ДА С63А/100мА/ас? Ведь достаточно узо поставить, а стоит ДА. Ив квартире тоже так же.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:20
Rokoal
Для линий 4 мм2 оставте автоматы 25А, в случае перегрузки отклонение 1,5А это не существенно.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:24
Rokoal
Если ставить УЗО его надо защищать автоматом, потому что УЗО не имеет защиты от токов короткого замыкания. В вашем случае это ещё один автомат на 50А и УЗО на 63А.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:26
Rokoal
У ВАС стоит АД противопожарный. Видимо так по проекту.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:27
Rokoal
Дом ещё строится?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:31
Arg
Я-то планирую автомат D50A и УЗо 63/300/А, что отражено на схеме. А вот почему застройщик использует пару ав+да ? Т е вместо противопожарного узо зачем-то дифавтомат.

Дом сдан и заселяется

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:36
Rokoal
Да вот ещё что, оставить только счётчик не получится, это запрещено, перед ним должен стоять АВ для замены не более 10 м от счетчика. Если вы так хотите вам надо от питающего кабеля в подъезде тянут в квартиру на автомат, а после автомата на счётчик, а после счётчика опять в квартиру, это 3 кабеля вводных минимум 3х6, если расстояние от счётчика до автомата в квартире не более 10 метров. Оно Вам надо?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:41
Arg
Ну хорошо. Соглсен, это излишне. Но дифавтомат можно убрать и заменить на указанный, и поставить его в-квартире?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:43
Rokoal
Arg писал(а):Источник цитаты А вот почему застройщик использует пару ав+да ?

АВ стоит перед счётчиком, АД после. Это классическая схема так сказать. Автомат перед счётчиком согласно требований ПУЭ, также после счётчика общая защита для всех групп.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:45
Rokoal
Arg писал(а):Источник цитаты Ну хорошо. Соглсен, это излишне. Но дифавтомат можно убрать и заменить на указанный, и поставить его в-квартире?

Так можно. Есть одно НО, какой кабель идёт от щита до квартиры?

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 13:51
Кактус
Arg,
По Вашей схеме на вводе стоит АВ 50А, а далее АВ нагрузки на 63А, при перегрузке будет срабатывать вводной и обесточивать всё. И не цепляйтесь вы к АВДТ, ну поставили диф, а не узо, значит денег много у застройщика (а может электропроект так намучен или отдел запупок сработал на 5+).

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 15:29
Rumato
Arg,
Еще раз объясняю, ничего делать в этажном щите Вы не имеете права.
и никто Вас туда не пустит и будут абсолютно правы.
Arg писал(а):Источник цитаты Я вам больше скажу: в квартире отделка от застройщика, так они на все 3 линии (свет, плита, розетки) поставили по автомату и по диффавтомату вместо УЗО!

Вы сейчас Америку открыли, я на такие щиты регулярно смотрю.
Arg писал(а):Источник цитаты Не понимаю, зачем было выбрано такое решение.

Это вопрос даже не к застройщику, а к проектировщику.
Arg писал(а):Источник цитаты Отделка меня не устроила, начал ремонт, есть возможность заменить электрику.

Меняйте, но только до квартирного щита. Вот там можете делать что угодно.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 15:51
Arg
Rumato писал(а):Источник цитаты Arg,
Еще раз объясняю, ничего делать в этажном щите Вы не имеете права.
и никто Вас туда не пустит и будут абсолютно правы.

Что делать, когда застройщик "наколбасил"?
Мне уже понятно, что выносить АВ в квартиру нельзя, но заменить-то его на АВ с таким-же номиналом, но с кривой срабатывания D, я могу? А также перенести ДА в квартиру с заменой на УЗО тип А?

Получится следующее:
АВ D50A (площадка) - счетчик (площадка) - УЗО 63\300\А (квартира) - реле с байпасом - рубильник - ДА С32(25,16,10)\30\А линий нагрузок.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире

Добавлено: 16 ноя 2015, 16:10
Rumato
Arg,
Вы совсем глупый что ли? Я извиняюсь конечно, но этот бред читать уже невозможно.
Что значит застройщик наколбасил? Кто это определил? Вы эксперт что ли в электроснабжении?
Еще раз, крупными буквами пишу - НИЧЕГО В ЭТАЖНОМ ЩИТЕ МЕНЯТЬ НЕЛЬЗЯ.
В квартирном щите ставьте что хотите.