Сообщение Arg » 22 ноя 2015, 23:01
В УК мне ответили: "нам все равно, что вы делаете после счетчика". Мы в какой стране живем? Соседу по площадке поставили 100А АВ б\у на 10мм2 перед счетчиком! Он знать не знал, пока я (кстати, благодаря вашим ценным советам) ему пальцем не ткнул сначала на его ввод, а потом на статью Админа. Пришел дежурный электрик, хмыкнул "наверное у них 63(!!!!) закончились, поставил ему 63 и ушел". Лично при этом присутствовал! А в проводке от застройщика в моем квартирном РЩ были перепутаны местами 4мм под плиту с 2,5мм на розетки! г. Подольск, ул 43-й Армии. Милости просим.
Именно поэтому тут и спрашиваю, не что мне разрешат или нет, а как правильно. И согласовывать я буду не то что УК вздумается, а то что будет верным по нормам и ПУЭ. Им там все равно, что согласовывать, денег попросят и все. А так как я не специалист, вот и спрашиваю у людей знающих. Нанял электрика за деньги, за сборку и подключение щитка 5500 руб., пришел мужик, с чемоданом с инструментом, с мультиметром, я ему протягиваю ДА тип А, говорю: "вот Вам тип А", он; "что тип А?", отвечаю "УЗО, дифы", отвечает, "А, ну хорошо, давайте", я насторожено "а тут тип А подойдет или лучше тип АС?", а он мне "без разницы, главное у вас же вот написано 30мА на узо, значит нормально". Плакать хочется.