Схема электропроводки в однокомнатной квартире
Добавлено: 15 ноя 2015, 21:52
Приветствую всех.
Я не электрик, поэтому представляю свой план на Ваш суд.
Дано:
- 1-комнатная квартира 43 м2 в новом доме, земля TNS (или C-S, точно не знаю, но жилы в кабеле 3), дом не газифицирован, т.е. плита будет электрическая
- ввод медь 3x6 мм2 до щитка на площадке, далее почему-то до распределительного щитка в квартире идет медь 3х4 мм2
- в щитке на площадке установлены застройщиком - счетчик, автомат С50А и диффавтомат 63А 100мА АС. планирую оставить там только счетчик.
- проводка для освещения уже проложена 1.5 мм2 медь, 1 зона, менять ничего не буду
- техника еще не выбрана, но краткое ознакомление с предложением говорит о следующем: варочная панель до 8кВт, духовка до 3кВт, ПММ, СВЧ, стиралка - до 2кВт каждый, подогрев пола - до 1кВт.
- все остальное можно делать
- жить будут родители
Задача:
- сделать простую и эффективную схему эл.линий и защит - поэтому рисовал "в лоб" - везде диффавтоматы (унификация и упрощение), затем противопожарное УЗО, затем реле контроля напряжения, затем вводный автомат, затем счетчик.
- холодильники, домофон, звонок, роутер и свн на отдельной неотключаемой линии - поэтому вся остальная нагрузка проведена через один рубильник. сюда же будет подключена "не бытовая" розетка "на всякий случай", находиться будет рядом с щитком.
- сечения кабеля в квартире и электротехнику в щитке рассчитывал с запасом. понимаю, что родители вряд ли выберут и 5-6 кВт единомоментно, но все же.
- повторюсь: к перфекционизму не стремлюсь, главное чтобы было просто и защита работала, провода не грелись и т. д.
Спецификация:
C40А/30mA/A диффавтомат тип срабатывания А - АВДТ-32 IEK MAD22-5-040-C-30
C25А/30mA/A диффавтомат тип срабатывания А - АВДТ-32 IEK MAD22-5-025-C-30
C16А/30mA/A диффавтомат тип срабатывания А - АВДТ-32 IEK MAD22-5-016-C-30
Выключатель нагрузки 63А - ВН-32 IEK 2Р 63А (MNV10-2-063)
63А/300mA/A УЗО тип срабатывания А - Schneider Electric Easy9 УЗО 2P 63А тип A 300mA (EZ9R84263)
D63А – 2P вводный автомат - ABB S202 2P 63A (D) 6kA (2CDS252001R0631)
Реле контроля U – 63A - Elko EP HRN-63/AC 48-276 V
Правильно ли выбрал?
Схема
Укажите, пожалуйста, на явные ляпы. Буду рад любому комментарию.
Я не электрик, поэтому представляю свой план на Ваш суд.
Дано:
- 1-комнатная квартира 43 м2 в новом доме, земля TNS (или C-S, точно не знаю, но жилы в кабеле 3), дом не газифицирован, т.е. плита будет электрическая
- ввод медь 3x6 мм2 до щитка на площадке, далее почему-то до распределительного щитка в квартире идет медь 3х4 мм2
- в щитке на площадке установлены застройщиком - счетчик, автомат С50А и диффавтомат 63А 100мА АС. планирую оставить там только счетчик.
- проводка для освещения уже проложена 1.5 мм2 медь, 1 зона, менять ничего не буду
- техника еще не выбрана, но краткое ознакомление с предложением говорит о следующем: варочная панель до 8кВт, духовка до 3кВт, ПММ, СВЧ, стиралка - до 2кВт каждый, подогрев пола - до 1кВт.
- все остальное можно делать
- жить будут родители
Задача:
- сделать простую и эффективную схему эл.линий и защит - поэтому рисовал "в лоб" - везде диффавтоматы (унификация и упрощение), затем противопожарное УЗО, затем реле контроля напряжения, затем вводный автомат, затем счетчик.
- холодильники, домофон, звонок, роутер и свн на отдельной неотключаемой линии - поэтому вся остальная нагрузка проведена через один рубильник. сюда же будет подключена "не бытовая" розетка "на всякий случай", находиться будет рядом с щитком.
- сечения кабеля в квартире и электротехнику в щитке рассчитывал с запасом. понимаю, что родители вряд ли выберут и 5-6 кВт единомоментно, но все же.
- повторюсь: к перфекционизму не стремлюсь, главное чтобы было просто и защита работала, провода не грелись и т. д.
Спецификация:
C40А/30mA/A диффавтомат тип срабатывания А - АВДТ-32 IEK MAD22-5-040-C-30
C25А/30mA/A диффавтомат тип срабатывания А - АВДТ-32 IEK MAD22-5-025-C-30
C16А/30mA/A диффавтомат тип срабатывания А - АВДТ-32 IEK MAD22-5-016-C-30
Выключатель нагрузки 63А - ВН-32 IEK 2Р 63А (MNV10-2-063)
63А/300mA/A УЗО тип срабатывания А - Schneider Electric Easy9 УЗО 2P 63А тип A 300mA (EZ9R84263)
D63А – 2P вводный автомат - ABB S202 2P 63A (D) 6kA (2CDS252001R0631)
Реле контроля U – 63A - Elko EP HRN-63/AC 48-276 V
Правильно ли выбрал?
Схема
Укажите, пожалуйста, на явные ляпы. Буду рад любому комментарию.