Rokoal писал(а):Источник цитаты Сгорите вместе с планом. Зачем делать самому то в чем ни капельки не разбираешься.
Вводной автомат подобран не верно в РЩ подъезда перед счетчиком максимум 32 А, на вводе в квартиру максимум 25 А так как там у Вас ВВГ 3х4.
На варочную панель автомат подобран не верно, опять же 25 А максимум,
освещение хватит и 10 А
Arg писал(а):Источник цитаты автомат С50А и диффавтомат 63А 100мА АС
Arg писал(а):Источник цитаты 1 зона
Arg писал(а):Источник цитаты варочная панель до 8кВт
Arg писал(а):Источник цитаты упрощение
Arg писал(а):Источник цитаты противопожарное УЗО
Arg писал(а):Источник цитаты вводный автомат
Arg писал(а):Источник цитаты "не бытовая" розетка "на всякий случай"
Arg писал(а):Источник цитаты провода не грелись
Arg писал(а):Источник цитаты 2Р
Arg писал(а):Источник цитаты IEK
Arg писал(а):Источник цитаты ABB S202 2P 63A (D
Arg писал(а):Источник цитаты Elko EP HRN-63/AC 48-276 V
Arg писал(а):Источник цитаты Устройство защиты от импульсных помех
Arg писал(а):Источник цитаты если нет противопоказаний
Arg писал(а):Источник цитаты у меня нулевой провод не отключается рубильником
Никаких автоматов С, дифавтоматов, 100мА и АС в квартире. На лестничной площадке автомат D под сечение кабеля в квартиру.
Одна группа? Пусть тухнет сразу вся квартира, и родители ползают в темноте?
Уверены, что сможете найти y ABB D? Достаточно и 1Р.
1.Из каких соображений выбрано? Есть отзывы? Похоже на бюджетное. Нормальные имеют ширину 3 модуля.
2.Дисплея нет. Внутренний предохранитель есть?
3.Нужно поставить байпас в обход реле на случай его поломки.
Можно взять и ИЭК класса 2.
2.УЗИП не только от молнии
Есть - в светильниках бывают очень тонкие провода, для них автоматы В6-В10.
Почему это Вас так пугает?
Arg писал(а):Источник цитаты
На площадке стоит АВ на 50 Ампер и дифавтомат на 63А. С чего мне в квартире ограничиваться 25А? Завтра буду еще раз проверять сечения. Вчера на глаз мне показалось что провода разные до счетчика и после счетчика...
Arg писал(а):Источник цитаты
Нынче варочные панели в среднем 6-7кВт мощностью, берем 8кВт с запасом, значит это до 8000/220=36А. Т.е. автомат нужен 40А. Согласно таблице, приведенной Админом, медь 4мм2 проводит 7,7кВт или 35А. Полагал, что есть допуски, что можно выйти процентов на 10-20. Но раз так, буду кабель использовать 6мм2. С другой стороны, если в квартиру заходит 4мм2, то какой толк в 6мм2 внутри квартиры до плиты? Я вообще в правильном направлении мыслю?
Вернуться в «Проектирование внутреннего электроснабжения»