Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 07:54
Rokoal
о я такой? С какой целью интересуетесь? Отвечу. Работаю на электромонтаже. Стаж не большой. С УЗИП столкнулся первый раз. Не Хочу и не буду делать того в чем не разобрался, делаю это с вашей помощью. Всем спасибо. Это товарищу выдали тех условия на вводной щит на столбе, на границе балансовой принадлежности указано предусмотреть защиту от перенапряжения.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 11:55
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты С какой целью интересуетесь?

1.Типичный ко мне вопрос, и мой типичный ответ - я даю разные советы разным участникам процесса строительства дома.
2.Так вот, все равно не понятна Ваша роль в этом деле. Вы монтажник без проекта дома и пытаетесь сделать проект на колене?
3.Какой еще товарищ, которому выдали тех условия?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 16:47
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты С какой целью интересуетесь?

1.Типичный ко мне вопрос, и мой типичный ответ - я даю разные советы разным участникам процесса строительства дома.
2.Так вот, все равно не понятна Ваша роль в этом деле. Вы монтажник без проекта дома и пытаетесь сделать проект на колене?
3.Какой еще товарищ, которому выдали тех условия?


Я монтажник делаю ВУ на столбе к частному дому которого еще нет, будет строиться, поэтому строй площадка. Есть тех условия. Помогаю своему другу. Вообще это не имеет отношения к моему первоначальному вопросу. Я понятно объяснил или необходимы дополнения?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 17:31
Константин
Rokoal писал(а):Источник цитаты Дайте пожалуйста пояснение.

Сделайте как указанно на Схема подключения.jpg (36.02 КБ)

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 22:19
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Вообще это не имеет отношения к моему первоначальному вопросу.

Каждый сам определяет, что имеет, а что не имеет. Я смотрю очень глубоко, для меня имеет значение даже финансовые возможности заказчика. Часто бывает так, что спрашивают про гайку, а оказывается, что не знают, как строить дом. Ваше дело - сделать ВРУ и все, или потом построить дом? Вы умеете выбирать вводной автомат, систему заземления, составлять схему питания дома?

Rokoal писал(а):Источник цитаты Стаж не большой.

Можно иметь большой стаж и быть дураком.

Rokoal писал(а):Источник цитаты указано предусмотреть защиту от перенапряжения.

То, что мы тут посоветуем Вам - хорошо, но мнение сетей - важнее. Поднатаскайтесь в молниезащите, и с нами, и без нас, но сильно смотрите на сети. Нужно спросить их прямо в лоб - что им нужно?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 22:44
Rokoal
Константин писал(а):Источник цитаты
Rokoal писал(а):Источник цитаты Дайте пожалуйста пояснение.

Сделайте как указанно на Схема подключения.jpg (36.02 КБ)


Спасибо

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 22:53
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты Каждый сам определяет, что имеет, а что не имеет. Я смотрю очень глубоко, для меня имеет значение даже финансовые возможности заказчика. Часто бывает так, что спрашивают про гайку, а оказывается, что не знают, как строить дом. Ваше дело - сделать ВРУ и все, или потом построить дом? Вы умеете выбирать вводной автомат, систему заземления, составлять схему питания дома?

Такое ощущение, что я на экзамене))) Да умею. Теперь вы по делу скажете что-нибудь? Ответьте на вопрос, почему при приеме ВУ инспектор из сетей сделал замечание по поводу подключения УЗИП в трехфазной сети сразу после вводного автомата и сказал подключить их перед вводным автоматом? Ведь УЗИП должны иметь защиту от КЗ? Получается, что если варистор разорвет то ток КЗ будет протекать по дуге, которая образуется между его контактами и будет пожар в ВУ?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 22:54
Rokoal
Это не в моем случае было, я еще ничего не собирал. Рассказывали.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 23:32
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Такое ощущение, что я на экзамене

Боитесь экзаменов? А я их прохожу каждый раз на новом месте работы. Нужно быстро объяснить и доказать заказчику свою компетентность. Этот форум - аргумент в таком деле.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Да умею.

Спорим, что не умеете, по крайней мере в части вводного автомата?


Rokoal писал(а):Источник цитаты почему при приеме ВУ инспектор из сетей сделал замечание по поводу подключения УЗИП в трехфазной сети сразу после вводного автомата и сказал подключить их перед вводным автоматом?

В выборе места включения УЗИП - до или после вводного автомата - есть понятие приоритета, т.е. что считать важнее - бесперебойность питания при КЗ варистора или защиту сети при КЗ варистора.
По-видимому, УЗИП бывают разные - и с внутренним предохранителем, и без него. Если без него, естественно возникают проблемы с защитой от КЗ.
Инспектор посчитал более важным приоритет бесперебойности питания, хотя по идее, это не его собачье дело.
Я дважды делал внутреннюю защиту от перенапряжений, в щиток ставил УЗИП ИЭК 2 класса (не категории), у него внутри предохранитель, это бюджетный вариант.

Rokoal писал(а):Источник цитаты Ведь УЗИП должны иметь защиту от КЗ? Получается, что если варистор разорвет то ток КЗ будет протекать по дуге, которая образуется между его контактами и будет пожар в ВУ?

Уже говорил, что нормальный УЗИП должен иметь внутреннюю защиту от КЗ в случае полного пробоя варистора исключительно с помощью внутреннего плавкого предохранителя. Попытки сделать внешнюю защиту стандартным автоматом приводили к привариванию контактов автомата проходящим током молнии. Параметры предохранителя должны быть подобраны исключительно точно - он должен проводить ток молнии без перегорания и сгорать только от КЗ варистора. Пользователь ПАВ уверен, что ему удастся самому сделать такой предохранитель, я лично в этом глубоко сомневаюсь.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 10 ноя 2015, 23:41
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Рассказывали

Моя дочка как-то умудрилась стать помощником директора крутого ресторана республиканского значения, и ей почему-то при полном отсутствии электрического образования поручили руководить модернизацией ГРЩ. Так показывала фото взорвавшегося УЗИП на кабельном вводе.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 00:44
Rokoal
Ну наконец-то я вас разговорил. Даже самому стало интересно про вводной автомат.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 00:57
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Ну наконец-то я вас разговорил.

Вообще-то я профессиональный собеседник. Мне доплачивают или кормят за разговоры на душевные темы.

Rokoal писал(а):Источник цитаты про вводной автомат

У меня в разделе "Электрооборудование" есть тема "Выбор вводного автомата" на 4 страницах. Собрать мои идеи трудновато, но возможно. Что-то имеете против?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 11:25
Rokoal
elalex писал(а):Источник цитаты У меня в разделе "Электрооборудование" есть тема "Выбор вводного автомата" на 4 страницах. Собрать мои идеи трудновато, но возможно. Что-то имеете против?


Против ничего не имею и нового ничего не узнал, все что мне надо знать по выбору ВА я знаю и забивать себе голову покупкой автоматов, которых нет в продаже в городе не собираюсь. С тем, что есть все отлично работает. Проверено годами.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 12:00
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты знаю

Меряете петлю?

Rokoal писал(а):Источник цитаты отлично работает

Как определяете, что отлично?

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 15:36
Rokoal
Замер петли фаза-ноль не делаю, нечем, хотя не мешало бы. Кстати мы отвлеклись от темы. Всем спасибо кто отозвался.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 19:01
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты не делаю

Картина складывается неприглядная.
1.Без измерения петли вводной автомат выбрать правильно нельзя в принципе. Получается, все вводные автоматы, что проектируют проектанты и сделали Вы - это халтура, плохо и опасно сделанная работа.
2.Замер петли можно сделать и без сложных приборов, достаточно вольтметра и чайника.
3.Если не умеете делать главное (выбор автомата), заниматься УЗИП не стоит. Как в свое время писали и про меня, либо тупо выполнять чужие указания, либо без излишней самоуверенности разбираться во всех тонкостях.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 20:29
Rokoal
Я пытаюсь разобраться, а вы вместо того чтобы помочь развели лишних разговоров на несколько страниц. Расскажите как заметить петлю без спец приборов. По поводу халтуры с вами не соглашусь.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 20:32
Огогойко
Rokoal, мой Вам совет - не ведитесь на троллинг.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 20:37
ПАВ
Rokoal писал(а):Источник цитаты Я пытаюсь разобраться, а вы вместо того чтобы помочь развели лишних разговоров на несколько страниц. Расскажите как заметить петлю без спец приборов. По поводу халтуры с вами не соглашусь.

А разве об этом не написано ничего? elalex прав, с той точностью, которой достаточно для большинства случаев, измерить все это совсем не сложно при наличии таки чайника и тестера.

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Добавлено: 11 ноя 2015, 21:06
elalex
Rokoal писал(а):Источник цитаты Расскажите как замерить петлю без спец приборов.

В разделе "Измерения и испытания до 1000В" есть моя тема "Альтернативная лаборатория..." там описано. Если будут вопросы, отвечу.

Rokoal писал(а):Источник цитаты По поводу халтуры с вами не соглашусь.

Если хотите понять свою ошибку, в разделе "Автоматические выключатели..." есть моя тема "Выбор вводного автомата", там описано, почему для выбора нужно знать сопротивление петли. Если будут вопросы, отвечу.

Огогойко писал(а):Источник цитаты Rokoal, мой Вам совет - не ведитесь на троллинг.

Самое большее, что умеют делать некоторые - обвинять меня в троллинге.