Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение mastervictor » 20 мар 2017, 20:32

Кто нибудь имел с ними дело?
Цена подкупает!
http://www.energomera.ru/ru/products/nva/oin
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение Константин » 21 мар 2017, 17:02

mastervictor писал(а):Источник цитаты Кто нибудь имел с ними дело?
Цена подкупает!

Ничего Энергомеровкого и брать не хочу. Хватило шлаковых счетчиков.
Papelac
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 мар 2017, 17:13
Репутация: 0
Откуда: Минск
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение Papelac » 21 мар 2017, 17:43

elalex, Доброго вечера. На даче сделал со столба запитку, поставил счётчик СА4-У 3х фазный 40 амперный , новый в магазине купил, а он не крутит. Где-то надо перемычки ставить? Там есть между входом и выходом свободная клема снизу на каждую фазу. Что и как надо сделать, подскажите пожалуйста.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение ПАВ » 21 мар 2017, 17:55

mastervictor писал(а):Источник цитаты Кто нибудь имел с ними дело?
Цена подкупает!
http://www.energomera.ru/ru/products/nva/oin

А чем он лучше других? Тот же одноразовый, много раз обсужденный прибамбас.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение elalex » 22 мар 2017, 01:27

Papelac, спасибо за доверие, но:
1.3-фазные счетчики подключаю раз в 5 лет, последний раз 20 лет назад, и не припомню там никаких странных лишних клемм. И схема всегда есть. Навряд ли есть клемма закорачивания токовой цепи, как в контрольной колодке при трансформаторах тока. Хотя с моих времён могли и изменить типичную клеммную колодку.
2.На форуме есть люди, которые занимаются такими счетчиками гораздо чаще.
3.Дайте фото клеммника.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение elalex » 22 мар 2017, 01:40

ПАВ, да, у Энергомеры такие же УЗИП, как у Вас - без собственных предохранителей с индикацией срабатывания! Т.е. если варистор перегорит незаметно (сработает далекая защита впереди) - не узнаешь, что перегорел. Если далекая защита слишком грубая - взорвётся.
Т.е. у Энергомеры такое же дерьмо, как и у Вас.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 08:17

Растолкуйте неэлектрику как электрик 20-го дана понятие "перегорит варистор" и "перегорит незаметно" ! Это- раз. Второе- вы их, перегоревших, много видели? Не от перенапряжения, а просто так.
Третье- вы забыли Энергомеру обозвать пАдлецами и негодяями, непорядок!
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение mastervictor » 22 мар 2017, 11:28

ПАВ писал(а):Источник цитаты много раз обсужденный прибамбас.

Значит я где то проглядел!
Вот есть на Али,хочу взять оптом,отличия вроде не большие!
https://ru.aliexpress.com/item/SPD-30-6 ... 7f8b&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/SPD-20-4 ... 3d3f&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/SPD-1P-1 ... 7f8b&tpp=1
На каком остановиться?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 12:08

Виктор, а поступил проще- купил отдельно варисторы и газовые разрядники, по сути- содержимое китайских, есть они в любом приличном радиомагазине, стоят копейки, монтировать, менять не сложно, если применить двухрядную клеммную колодку, стоят копейки. Но это, гром электриков 20 дана на мою седину!, мое личное решение. ПРОВЕРЕННОЕ.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение elalex » 22 мар 2017, 12:31

ПАВ:
1.Вариатор перегорит - означает закоротит. Возможно, сначала закоротит, потом разомкнется. Я ими не занимался. Думаю, и Вы тоже не занимались испорченным варисторами заводских УЗИП. Если занимались - расскажите.
2.Незаметно - означает, что при этом КЗ сработает автомат в 10м от варистора, и не разберутся, почему сработал автомат.
3.В УЗИП на варисторы постоянно действуют перенапряжения, и они выходят со строя либо от большого количества малых, либо от одного большого импульса.
4.Я рад, что Вы восприняли мою мысль о всеобщности сумасшествия и негодяйства, и помогаете мне в распространении этой мысли.
Надеюсь, mastervictor поверит нам обоим и не будет связываться с УЗИП Энергомера.
5.Электрик 2 мира - это не почетное звание и не показатель мастерства, а указатель специфики работы и отличия от других электриков. Это примерно как : одни электрики по квартирам, а другие - электрики по автомобилям.
И нечего впадать в детство и кривляться. А то можно подумать, что у Вас развивается старческий маразм. Не давайте повода думать.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 13:19

elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ:
1.Вариатор перегорит - означает закоротит. Возможно, сначала закоротит, потом разомкнется. Я ими не занимался. Думаю, и Вы тоже не занимались испорченным варисторами заводских УЗИП. Если занимались - расскажите.

Не занимались, но спорите.

2.Незаметно - означает, что при этом КЗ сработает автомат в 10м от варистора, и не разберутся, почему сработал автомат.

Пусть лучше лишний раз сработает, чем пропустит, но какой умник ставит УЗИП/варистоы не во ВРУ ?

3.В УЗИП на варисторы постоянно действуют перенапряжения, и они выходят со строя либо от большого количества малых, либо от одного большого импульса.

Варистор всегда выбирается на напряжение, при котором номинальные напряжения его не открывают, иначе- ложные срабатывания, о чем уже тоже писал. Всегда с запасом, тогда варистор не потребляет ничего.

4.Я рад, что Вы восприняли мою мысль о всеобщности сумасшествия и негодяйства, и помогаете мне в распространении этой мысли.

Пока что вижу одного такого- вас, больше никто такой терминологией не наделен.

Надеюсь, mastervictor поверит нам обоим и не будет связываться с УЗИП Энергомера.


Не знаю за Энергомеру, не видел открытое УЗИП ЭМ. Видел АВВ и другие. Нет повода отдавать 20... у.е. за одноразовое изделие, особенно с тем исполнением последовательной с варистором плавкой вставки- луженый проводник диаметром 0,5 мм на лирику не настраивает.
С варисторами имею дело давно и много видел сработавших- сделавших короткое и заставивших стрельнуть предохранитель ДО ВАРИСТОРА и остальной части схемы. Ни разу не видел "уставшего" от длительной работы варистора в ИмпБП компьютеров или подобных БП, которых прошло через руки не одна сотня. Причина та же- правильный выбор- если сеть 220, то варистор, как правило, не ниже номинальных 275 вольт.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 13:25

Еще раз, вот правильное решение проблемы защиты- предохранители последовательно с нагрузкой, варисторы после них, а не последовательно и относительно земли, и линия/нейтраль:
Вложения
filtr-var.png
filtr-var.png (9.64 КБ) 5142 просмотра
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение elalex » 22 мар 2017, 13:34

ПАВ, Так стрельнувшие варисторы - это и есть уставшие. Бывают другие причины стреляния варисторов?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение mastervictor » 22 мар 2017, 13:36

ПАВ писал(а):Источник цитаты а поступил проще- купил отдельно варисторы и газовые разрядники,

Да зачем я буду изобретать лисопед клиенту?
Я показываю ему пункт ПУЭ,что их надо ставить,и товарный чек,сколько он мне должен! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 14:38

elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ, Так стрельнувшие варисторы - это и есть уставшие. Бывают другие причины стреляния варисторов?


Стрельнувший варистор есть граната, которая взорвалась, это его работа такая умереть ОТ ПЕРЕГРУЗА, а не длительного бдения. Не стреляют они годами, есть платы, проработавшие по 30 лет и ничего не стрельнуло- сеть такая попалась и молний не было.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение ПАВ » 22 мар 2017, 14:38

mastervictor писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты а поступил проще- купил отдельно варисторы и газовые разрядники,

Да зачем я буду изобретать лисопед клиенту?
Я показываю ему пункт ПУЭ,что их надо ставить,и товарный чек,сколько он мне должен! :wink:

Да я рази против? Думал- для семьи, для дома...
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение Константин » 22 мар 2017, 14:57

mastervictor писал(а):Источник цитаты Вот есть на Али,хочу взять оптом,отличия вроде не большие!

Я купил себе партейку.
IMG_20170315_222408.jpg
IMG_20170315_222307.jpg
IMG_20170315_222422.jpg

Поставил на учет у себя. Пока работает нареканий нет.
С ними были все документы.Все правда поголовно на китайском. Паспорт изделия. Формуляр ОТК и формуляр испытаний как ни странно.Это очень меня удивило так как с ЭКФ,ИЕК,ТДМ и др бюджетных китайской продукции нет подобных документов.
Хотелось бы произвести местные испытания купленных УЗИП да нет пока возможности отдать в электролабораторию.
Последний раз редактировалось Константин 22 мар 2017, 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение Константин » 22 мар 2017, 15:00

ПАВ писал(а):Источник цитаты газовые разрядники

Где их купить то можно?
ПАВ писал(а):Источник цитаты а поступил проще- купил отдельно варисторы и газовые разрядники,

Показал бы в личку как сделал у себя. Взглянуть охото.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение Константин » 22 мар 2017, 15:06

elalex писал(а):Источник цитаты Электрик 2 мира - это не почетное звание и не показатель мастерства, а указатель специфики работы и отличия от других электриков. Это примерно как : одни электрики по квартирам, а другие - электрики по автомобилям.

Проще не пробовали общаться? Всему перечисленному есть свои профессиональные квалификационные обозначения(названия).А вот может и вам перестанут тыкать пальцем. Это взаимность elalex, .
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Схема подключения ограничителей импульсных напряжений ОИН-1

Сообщение mastervictor » 22 мар 2017, 15:07

Константин писал(а):Источник цитаты Я купил себе партейку.

Кинь ссылку своего продавана!
Константин писал(а):Источник цитаты Показал бы в личку как сделал у себя. Взглянуть охото.

+1
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя