Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства

Схемы подключения однофазных и трехфазных счетчиков, их проверка, правила установки, показания, тарифы и т.п.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 30 мар 2016, 10:54

tupos писал(а):Источник цитаты Три провода под одну шпильку - косяк

Уже было!
Константин писал(а):Источник цитаты Это ВПУ?

Да.
Константин писал(а):Источник цитаты 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);
Превышение влажности более 80% будет нарушение среды эксплуатации прибора учета по паспортным данным завода изготовителя.ПТЭЭП 2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.

Как то все про счетчик,но с натяжкой можно притянуть к сальникам! :wink:
Константин писал(а):Источник цитаты Также если в договоре электроснабжения были прописаны следующие требования:

На данном этапе,договора еще нет.
Константин писал(а):Источник цитаты Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивны- ми средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной уста- новки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
То будет нарушение договора электроснабжения по одном из пунктов прописанных условий.

Это говорит о том,что ВПУ вообще нельзя использовать,либо устанавливать автоклимат!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 30 мар 2016, 11:00

Андрей Ingener писал(а):Источник цитаты Я бы шинки расположил снизу на изоляторах , да и можно при сборке кабель- канал перфорированный использовать, но это так лирика

Сборка не моя,я принимаю! :wink:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 30 мар 2016, 11:12

Вообщем мои замечания,озвученные потребителю:
Заменить заземляющий проводник(тот что идет от шинки,пломбируемой до шпильки) с 4 на 10 кв мм-ГОСТ Р 50571.5.54-2011 543 Защитные проводники.Таблица 54.3 - Минимальное сечение защитных проводников.
И посадить этот проводник на ГЗШ-интуиктивно,что подтверждает-
Инструкция по устройству защитного заземления и уравнивания потенциалов в электроустановках И1.03-08
4.2.8 К одному заземляющему болту (винту) запрещается присоединять более двух кабельных наконечников.

ГОСТ 10434-82, 2.1.12. К каждому болту (винту) плоского вывода или к штыревому выводу рекомендуется присоединять не более двух проводников,

-СПС Востоку и tuposу!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 30 мар 2016, 16:52

mastervictor писал(а):Источник цитаты Как то все про счетчик,но с натяжкой можно притянуть к сальникам!

Так ставь его, и все будет вери гуд. :good:
mastervictor писал(а):Источник цитаты Это говорит о том,что ВПУ вообще нельзя использовать,либо устанавливать автоклимат!

Ага. Но такие пункты пишут в договорах Энергосбыта. Если нет то смело ставим по ТУ электросетей.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 31 мар 2016, 11:20

Нарушение:
п.1.7.145. (коммутация нуля)
п.1.7.135. (отсутствие N-шины)
Опустим пока степень защиты самого ящика,и укладку СИПа.
Вложения
5f7fae5c9297795ea9dda077fbd9bb3b8dee2f2b5fd2b39e71cfc56ac0f209e9.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 31 мар 2016, 16:58

mastervictor писал(а):Источник цитаты Нарушение:
п.1.7.145. (коммутация нуля)
п.1.7.135. (отсутствие N-шины)

На Вводном 1Р аппарате находится PEN?
По 135 пункту, шины то есть собрали не так. На кросе ГЗШ, а вот на шине с изолятором на DIN рейку(синий изолятор) надо было подключить N.
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин Павлович » 31 мар 2016, 17:08

у нас бы не приняли такой щит, потому как отходящий кабель выведен через щит, нарушая его целостность...
Аватара пользователя
Константин Павлович
Сообщения: 170
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 15:50
Репутация: 7
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин Павлович » 31 мар 2016, 17:11

Константин писал(а):Источник цитаты На Вводном 1Р аппарате находится PEN

не, там вроде фазный провод. после в счетчик, после не понятно
...нулевая шина в корпусе вроде которая? в этом блоке вроде две раздельных шины. можно и ноль и РЕ делать. дорогая, собака, только
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 31 мар 2016, 17:51

Константин Павлович писал(а):Источник цитаты не, там вроде фазный провод. после в счетчик, после не понятно

После ГЗШ в прибор учета заходит N. По сути после прибора учета должно идти на 2Р аппарат защиты. И тут нет запрещающих правил коммутировать L и N. Да же на оборот.
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты нулевая шина в корпусе вроде которая?

Да нет тут в схеме её вообще. Не правильно собрали.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 11:18

Константин писал(а):Источник цитаты На Вводном 1Р аппарате находится PEN?

L
Константин писал(а):Источник цитаты По 135 пункту, шины то есть собрали не так. На кросе ГЗШ, а вот на шине с изолятором на DIN рейку(синий изолятор) надо было подключить N.

Здесь нет N шины!Со счетчика надо на N шину,и заменить 2-х динный,на 1!
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты потому как отходящий кабель выведен через щит

Его тут нет!
Константин Павлович писал(а):Источник цитаты нарушая его целостность...

:hmm:
Константин писал(а):Источник цитаты И тут нет запрещающих правил коммутировать L и N.

1.7.145. ............... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе..............
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение elalex » 01 апр 2016, 11:38

mastervictor писал(а):Источник цитаты интуиктивно

Какое интересное слово! Что означает?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 01 апр 2016, 17:08

mastervictor писал(а):Источник цитаты Здесь нет N шины!Со счетчика надо на N шину,и заменить 2-х динный,на 1!

Так я то о чем? :yes:
Константин писал(а):Источник цитаты то есть собрали не так
Константин писал(а):Источник цитаты Да нет тут в схеме её вообще. Не правильно собрали.

А вот так должно быть.
Константин писал(а):Источник цитаты На кросе ГЗШ, а вот на шине с изолятором на DIN рейку(синий изолятор) надо было подключить N.

Перефразирую по другому. На кросс модуле выполнить нужно было разделение PEN на N и PE . В прибор учета уже должен был идти N выход с прибора учета на шину N для подключения нагрузки. А там уже по оперативной автоматике хоть на 2 Р хоть на 1Р.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 18:31

Константин писал(а):Источник цитаты На кросс модуле выполнить нужно было разделение PEN на N и PE .

Так и сделано.
Константин писал(а):Источник цитаты В прибор учета уже должен был идти N выход с прибора учета на шину N для подключения нагрузки.

Так и есть,со счетчика на АВ пришло!Я заброковал.(шина на синем изоляторе-РЕ шина)
Константин писал(а):Источник цитаты А там уже по оперативной автоматике хоть на 2 Р хоть на 1Р.

Не соглашусь!
1.7.145. ............... Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе..............

Только на вводе можно!
Вот они переделали!
Вложения
88e957120b448b0806e1d50623afd1f0f8c6cfa2e8f8c81cea41cb65acf04cbd.jpg
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 01 апр 2016, 18:56

mastervictor писал(а):Источник цитаты Не соглашусь!

mastervictor писал(а):Источник цитаты Только на вводе можно!

Ошибся ты.Пункт 6.6.28. “В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.”

Также: Пункт 3.1.18. Расцепители в нулевых проводниках допускается устанавливать лишь при условии, что при их срабатывании отключаются от сети одновременно все проводники, находящиеся под напряжением.
Последний раз редактировалось Константин 01 апр 2016, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 19:00

Константин писал(а):Источник цитаты Ошибся ты.Пункт 6.6.28.

Точно?ПУЭ?
Изучим!!!!!!!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 19:01

Константин писал(а):Источник цитаты или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

Пенсии не надо это видеть!Такие противоречия!
Вложения
фейспалм.jpg
фейспалм.jpg (3.57 КБ) 965 просмотров
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 01 апр 2016, 19:03

mastervictor писал(а):Источник цитаты Пенсии не надо это видеть!Такие противоречия!

Не я их писал. Скажу на по практике. Лучше иметь полную развязку от сети чем частичную.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение mastervictor » 01 апр 2016, 19:07

Константин писал(а):Источник цитаты Ошибся ты.

Сори,я только учусь,хоть и на старости лет!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение Константин » 01 апр 2016, 19:22

mastervictor писал(а):Источник цитаты Сори,я только учусь,хоть и на старости лет!

:wink: век живи,век учись ,все равно... ну сам знаешь :biggrin:
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Замечания при приеме в эксплуатацию вводного распределительного устройства (ВРУ)

Сообщение elalex » 02 апр 2016, 16:20

mastervictor писал(а):Источник цитаты Такие противоречия!

Никаких противоречий, все правильно. Я выбрасываю 1-полюсные автоматы из нолей.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru

Вернуться в «Учет электроэнергии»

Кто сейчас на конференции