tupos писал(а):Источник цитаты Три провода под одну шпильку - косяк
Уже было!
Константин писал(а):Источник цитаты Это ВПУ?
Да.
Константин писал(а):Источник цитаты 1.2.2. Потребитель обязан обеспечить:
содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов (далее - НТД);
Превышение влажности более 80% будет нарушение среды эксплуатации прибора учета по паспортным данным завода изготовителя.ПТЭЭП 2.11.4. Установка и эксплуатация средств измерений и учета электрической энергии осуществляется в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и инструкций заводов-изготовителей.
Как то все про счетчик,но с натяжкой можно притянуть к сальникам!
Константин писал(а):Источник цитаты Также если в договоре электроснабжения были прописаны следующие требования:
На данном этапе,договора еще нет.
Константин писал(а):Источник цитаты Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0 °С. Не разрешается устанавливать счетчики в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40 °С, а также в помещениях с агрессивны- ми средами. Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной уста- новки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20 °С.
То будет нарушение договора электроснабжения по одном из пунктов прописанных условий.
Это говорит о том,что ВПУ вообще нельзя использовать,либо устанавливать автоклимат!