Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Стабилизаторы напряжения (вопросы по расчету, выбору, установке, подключению, проблемам эксплуатации и т.п.)
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение elalex » 06 апр 2016, 13:19

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Какой момент я упускаю?

1.Ваши вопросы по теме реле напряжения. Можно было бы спросить и в теме поближе.
2.Есть общий ввод фазы внутри реле. Дальше фаза разветвляется на 2 направления: электронная схема и контакт силового реле. Автомат (или предохрантель) должен стоять на входе электронной схемы, а эта точка снаружи реле недоступна.


TOPMO3 писал(а):Источник цитаты какая разница на "нуле" или "фазе"?

Для блюстителей ПУЭ - принципиальная. Они считают реле электроустановкой, размыкание ноля которой недопустимо.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2016, 14:32

elalex писал(а):Источник цитаты1.Ваши вопросы по теме реле напряжения. Можно было бы спросить и в теме поближе.
Или Вы меня запутали или я такой уж тормоз ... но, я цитировал в этой же теме. :smile:
elalex писал(а):Источник цитаты2.Есть общий ввод фазы внутри реле. Дальше фаза разветвляется на 2 направления: электронная схема и контакт силового реле. Автомат (или предохрантель) должен стоять на входе электронной схемы, а эта точка снаружи реле недоступна.
Мне кажется ... Вы про реле пишите в теме про стабилизатор ... но все равно спасибо. :wink:
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты какая разница на "нуле" или "фазе"?
elalex писал(а):Источник цитатыДля блюстителей ПУЭ - принципиальная. Они считают реле электроустановкой, размыкание ноля которой недопустимо.
Что то не нашел, я такого ... не подскажете, в каком это пункте?
з.ы. Имхо ... звание "блюститель" не определяет уровень знаний ... на них можно не обращать внимания. :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение elalex » 06 апр 2016, 14:38

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что то не нашел

О недопустимости автоматов в ноле?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2016, 14:39

elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Что то не нашел

О недопустимости автоматов в ноле?
Да ... :blush:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение elalex » 06 апр 2016, 14:43

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Да

Вы чего? Как это?
ПУЭ 6.1.36
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2016, 14:52

elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Да

Вы чего? Как это?
ПУЭ 6.1.36
А какое отношение к осветительным сетям имеет стабилизатор?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение mastervictor » 06 апр 2016, 15:03

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Да ...

1.7.145.
7.1.21.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2016, 15:30

mastervictor писал(а):Источник цитаты1.7.145.
7.1.21.
Ну вот ... еще одна тема для дискуссии! :smile:
2.jpg
2.jpg (10.11 КБ) 10192 просмотра

1. elalex пишет о N_проводнике.
2. Вы даете ссылки на пункты по PE и PEN_проводникам.
Будем продолжать или кто то напутал?
Последний раз редактировалось TOPMO3 06 апр 2016, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение elalex » 06 апр 2016, 15:34

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты какое отношение к осветительным сетям имеет стабилизатор

1.Стабилизатор обычно питает и осветительные сети.
2.ПУЭ считает осветительными сетями все, от которых могут питаться светильники, в том числе и имеющие розетки (6.1.5. Групповая сеть — сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.)
3.Все сети в квартире с точки зрения ПУЭ - осветительные. Не путать с линиями розеток и линиями освещения в наших объяснениях!
Последний раз редактировалось elalex 06 апр 2016, 15:56, всего редактировалось 2 раза.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2016, 15:45

elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты какое отношение к осветительным сетям имеет стабилизатор

Стабилизатор обычно питает и осветительные сети.
Это не ответ ... ПУЭ ... по причине "обычно" и на основании возможного питания чего нить - ничего не запрещает ... или эти случаи, написаны в исключениях.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение mastervictor » 06 апр 2016, 16:07

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Будем продолжать или кто то напутал?

Я ступил! :sorry:
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2016, 16:14

elalex писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты какое отношение к осветительным сетям имеет стабилизатор

1.Стабилизатор обычно питает и осветительные сети.
2.ПУЭ считает осветительными сетями все, от которых могут питаться светильники, в том числе и имеющие розетки (6.1.5. Групповая сеть — сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.)
3.Все сети в квартире с точки зрения ПУЭ - осветительные. Не путать с линиями розеток и линиями освещения в наших объяснениях!

Бррр ... с ходу не впиталось ... попытаюсь усвоить/понять откуда что.
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение TOPMO3 » 06 апр 2016, 17:08

Хоть век живи ... все равно помрешь ... :biggrin: Такую фигню ... что вся электрика в квартирах и дома (частных) иногда обзывают осветительной, принимал как упрощенкой-народной (типа: "в дом свет провел" или "отключили свет" и т. п.) ... а оказалось вон как!
elalex писал(а):Источник цитатыВсе сети в квартире с точки зрения ПУЭ - осветительные.
6.1.5. Групповая сеть — сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
чесслово не знал! :good: (хотя прекрасно знал что выключатель только на "фазу", а откуда хвост, не задумывался)
elalex писал(а):Источник цитаты Не путать с линиями розеток и линиями освещения в наших объяснениях!
Теперя боюся ... в чем подвох? Сами сказали ... всё "осветительное" ... что можно путать?
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение elalex » 07 апр 2016, 07:24

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты в чем подвох? Сами сказали ... всё "осветительное" ... что можно путать?

Не всякая осветительная сеть (в понимании ПУЭ) питает освещение. В нашем понимании освещение питают группы освещения, а не розеточные группы.
Лучше про понимание ПУЭ узнать и забыть.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4176
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 626
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Поможет ли стабилизатор при пониженном напряжении?

Сообщение TOPMO3 » 07 апр 2016, 09:36

elalex писал(а):Источник цитатыНе всякая осветительная сеть (в понимании ПУЭ) питает освещение. В нашем понимании освещение питают группы освещения, а не розеточные группы.
Лучше про понимание ПУЭ узнать и забыть.
Соглашусь ... просто написали бы где то в начале, в общих требованиях по снабжению, к примеру:
Коммутацию производить только на "фазах" или одновременно с ними