Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Вопросы по проведению электрических измерений и испытаний в электроустановках до 1000 (В), методики, программы, приборы, схемы и т.п.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 29 ноя 2015, 15:27

tupos писал(а):Источник цитаты Ок. А до проводов-то как добраться?

Можно с вышки,если это опора,можно с лестницы,если это изоляторы ввода в дом.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение antonbessonov » 03 авг 2017, 10:16

Что должно подвергаться измерениям петли фаза-нуль в зданиях? Мы измеряем в каждой розетке. Предполагаю, что ещё нужно дальний светильник, находящийся в групповой линии, проверять. Т.е. его питающий кабель. А как быть с оборудованием, подключённым напрямую? Разбирать, питающие провода отсоединять и измерять?
P.S. При измерении в розетках сначала измеряли только в дальней розетке (в групповой розеточной линии), но оказалось, что кроме расстояния на показания влияет качество контакта в распред-коробке, или в самой розетке; и при плохом контакте сопротивление в ближней розетке может быть больше, чем в дальней.
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение A.Li » 03 авг 2017, 11:37

antonbessonov писал(а):Источник цитаты измерениям петли фаза-нуль в зданиях

Для выбора АВ по высчитанному току КЗ ( I КЗ = 220В / ОМ линии ) ?
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Мы измеряем в каждой розетке

Дорогим измерителем сопротивления ?
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение antonbessonov » 03 авг 2017, 13:01

Для проверки существующего АВ. Сработает или нет. MRP-200 "Sonel".
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 03 авг 2017, 14:35

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Мы измеряем в каждой розетке.

У меня дэжавю?
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
antonbessonov
Сообщения: 270
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 15:36
Репутация: 21
Откуда: Владимирская обл.
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение antonbessonov » 03 авг 2017, 14:37

Какое дэжавю?
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 04 авг 2017, 08:49

Кто то уже недавно тож мерил в каждой розетке.
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение ПАВ » 04 авг 2017, 08:56

Виктор, в тяпницу рекомендуется начать измерения с этого места http://img1.joyreactor.cc/pics/post/%D0 ... 87251.jpeg
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение mastervictor » 04 авг 2017, 09:52

Не дурно!Хорошее место!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
A.Li
Сообщения: 1766
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 09:02
Репутация: 69
Откуда: Омская обл.
Контактная информация:

Измерение полного сопротивления цепи "фаза-нуль" на ВЛ-0,4 кВ

Сообщение A.Li » 04 авг 2017, 11:53

ПАВ писал(а):Источник цитаты Виктор, в тяпницу рекомендуется начать измерения с этого места http://img1.joyreactor.cc/pics/post/%D0 ... 87251.jpeg

А чо тока в тяпницу то ???

Вернуться в «Измерения и испытания до 1000 (В)»

Кто сейчас на конференции