Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение chebunka » 11 фев 2017, 10:19

elalex писал(а):Источник цитаты 1.Металлический щиток вне зоны защиты УЗО опасен для жизни. Пластиковый – неопасен.
При металическом до УЗО нужно принимать специальные меры защиты.
2.Есть система ТТ, в ней РЕN нет.

а чем он опасен? его задача принять электричество из под земли от сетевого оператора и через контроль учета вновь через землю отправить в дом до ВРУ.
металлическая стойка, подводка бронированного кабеля в метал.трубе. дальше по огороду бронь на глубине 0,7.
Аватара пользователя
TOPMO3
Сообщения: 4103
Зарегистрирован: 29 фев 2016, 10:37
Репутация: 613
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение TOPMO3 » 11 фев 2017, 12:00

chebunka писал(а):Источник цитаты... паспорт 3 фазы 4 провода.
У Вас в паспорте написано - 4 провода - и Вы не верите ... какие доводы нужны от форумчан ... они не ближе к богам! :pardon:
вот тут электрическая схема. http://www.energomera.ru/documentations/ce6803v_ps.pdf может кто поможет разобраться будет без нуля работать или нет. я, к сажалению, не могу разобраться )
Предположим я скажу, что Х10 - ввод "нулевого" провода ... Вы поверите? :biggrin:
Короче посмотрите таблицу 3 (самая последняя) ... там указано, что трехпроводное подключение, только у счетчиков предназначенных для работы на 100Вх3ф ... (походу надеются, продать какому нить случайно-забредшему японцу). :good:

з.ы. ... на этом форуме, патологически не воспринимают, деление PEN, где то "не в ЩУ" :biggrin:
Посему ... дабы не дразнить ихнее ... рекомендую Вам в дальнейшем, обходить слово "деление" ... просто говорите "ТПЗ" (точка подключения PEN, к повторному заземлению).
Исходя из этого, Ваш вопрос будет звучать ... Надо ли пломбировать, точку подключения нуля к повторному заземлению? :wink:
Смеюсь последний ... тормоз однако!
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 11 фев 2017, 12:59

chebunka писал(а):Источник цитаты 1. N идет на прибор учета. а зачем выход с него делать?

Что бы запитывать шину N от контактов прибора учета. Это полностью соответствует паспортной схеме включения в сеть данного прибора. И лишает возможности откидывать N от прибора учета, что бы остановить его счетный механизм. В такой схеме при подключенной нагрузке к счетчику данное действие вызовит перекос. И любитель по хитрить со схемкой спалит себе энергоприемники работающие от сети 220 в.
chebunka писал(а):Источник цитаты 2. я же специально указал про пломбировку n прибора учета

И? Я вроде и подметил такой вид предложенной пломбировки как интересное решение.
chebunka писал(а):Источник цитаты хитрые схемы это что?? мне нужны точные ответы.

Да вроде изначально описал если не понятно то перефразирую. Это те схемы у которых прибор учета использует только 1 нулевой проводник для питания индегрированной схемы с шины ГЗШ не имеющей блокировку защищающий снятие данного проводника с этой шины. То есть этот проводник открутить или ослабить может кто угодно. Хоть вы хоть ваша бабушка или я или ваш сосед.
Но прежде чем спорить о пустом. Откройте паспорт к данному прибору учета и взгляните на схему включения в сеть данного прибора учета. И перечить ей не могут не одни надзирающие органы тем более частные лица. Если в ней будет изображено подключения N генератор и N нагрузка значит так и нужно выполнять по нормативу к данному прибору учета.
Последний раз редактировалось Константин 11 фев 2017, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 11 фев 2017, 13:14

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Это Ваша "хотелка" или ... ?

TOPMO3, Или если обращаться к Паспортным схемам к автоматическим выключателям то входные клеммы под номерами 1,2,3 это верхние (генератор),а 4,5,6 это нижние(нагрузка). Для примера рассмотрите АВДТ. Ну это если ковырят Бумаги. А так скажу, что "хотелка" правильная. Ибо если брать корпуса ЩУРН то есть щитов учетно распределительных. То их нижняя часть там где установлен аппарат закрыта практически всем корпусом и вставить даже палец еле еле получается. Соответственно обслуживать менять тот же автоматический выключатель под напряжением не представляет возможности так как не возможно даже дотянуться до проводов питающего кабеля чтобы убрать его с клемм аппарата.Тем более делать какой то осмотр. вводного кабеля.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 11 фев 2017, 13:16

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Посему ... дабы не дразнить ихнее ... рекомендую Вам в дальнейшем, обходить слово "деление" ... просто говорите "ТПЗ" (точка подключения PEN, к повторному заземлению).

:biggrin: :biggrin:
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 11 фев 2017, 13:21

TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Ну Вы же сами дали понять человеку, что у него нет выбора ... акромя ТТ.

Говорят выбор есть всегда. Я тоже не когда не вижу препятствий в таких вопросах. Нужны только средства и время.
Между прочем ему на выбор ТТ, TN-C-S. Ну TN-C он уже себе в ВПУ уже сделал сам. Хоть и нельзя её сейчас использовать. ВВОД не примут. Думаю Тупо из за этого.
Последний раз редактировалось Константин 11 фев 2017, 13:41, всего редактировалось 3 раза.
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 11 фев 2017, 13:39

chebunka писал(а):Источник цитаты что за чушь! кто сказал что от столба идет сип?

Да разница. Не Само несущий Изолированный Провод, а Кабель марки АВВГ или ВВГ.
chebunka писал(а):Источник цитаты нахрена мне делить пен до ввода в дом??

Что то мне подсказывает, что Дома пока нет.
chebunka писал(а):Источник цитаты смею заметить, что щу это не вводной щит. а устройство учета не коммутационное устройство.

А по бумагам это что?? :wink: Как в проекте это числиться? :wink:
вводное устройство - совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или его обособленную часть;вводом от ВЛ назывется электропроводка, соединяющая ответвление от ВЛ с внутренней электропроводкой, считая от зажимов, установленных на наружной поверхности здания или сооружения, до зажимов вводного устройства.
Соответственно ЩУ это и есть вводное устройство.
chebunka писал(а):Источник цитаты нахрена мне делить пен до ввода в дом??

Из за того что TN-C щас запрещено ставить. Потому и приходится.
Поскольку по ВЛ тенется не 5ти жилка TN-S то повторно заземлять и делить PEN приходится в каждом спуске с магистрали для использования TN-C-S.
:smile: Да еще не забудь повторно заземлить:ПУЭ
1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение mastervictor » 11 фев 2017, 17:56

Это ментание биссера.....!
chebunka, сам все знает!И ни кого не слушает!
Зачем только сюда зашел,мне не понятно!
Такому человеку не помочь!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение elalex » 11 фев 2017, 18:39

chebunka:
На металлический вводной щиток может попасть фаза и до, и после вводного автомата, и при ТТ это можeт продолжаться долго.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение ПАВ » 11 фев 2017, 18:53

Вероятность равна 0...1, причина неизвестна- вот так- взяла и попала?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение mastervictor » 12 фев 2017, 09:09

Вчера,в 20.30 выезжал на КТП,отгорела фаза,с верхних губок АВ,чудом не легла на корпус!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение ПАВ » 12 фев 2017, 09:21

Виктор, так вроде разное это- КТП и РЩ в доме, не? Да и земля там есть, или тоже отгорела?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 12 фев 2017, 13:53

Что в секции КТПН электроустановка,что у абонента на опоре это электроустановка. Там и там течет ток к потребителю.
elalex писал(а):Источник цитаты На металлический вводной щиток может попасть фаза и до, и после вводного автомата, и при ТТ это можeт продолжаться долго.

Она везде может попасть. Для этого и применяются защитные меры прекрасно описанные в Нормативах.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение elalex » 12 фев 2017, 15:29

Не вeзде. Например, в пластиковом щите.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 12 фев 2017, 15:56

И там тоже. Единственное ,что при такой аварии не получишь удар током при прикосновении к корпусу щитка ибо пластик это диэлектрик. Но по степени защиты хуже металла. Годится только для установок в нутри помещения.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение elalex » 12 фев 2017, 16:11

Это только дерьмовые пластиковые щиты годятся для установки только внутри помещений.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Константин
Сообщения: 3464
Зарегистрирован: 16 сен 2015, 10:19
Репутация: 851
Откуда: Новосибирская область
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение Константин » 12 фев 2017, 17:17

elalex писал(а):Источник цитаты Это только дерьмовые пластиковые щиты годятся для установки только внутри помещений.

Найди мне хоть один пластиковый пыле влагозащищенный который с покойно выдерживает ультрафиолетовое излучения и не раскалывается при ударах на морозе. Мой средний температурный режим -33 град Цельсия.
Аватара пользователя
chebunka
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение chebunka » 12 фев 2017, 17:18

mastervictor писал(а):Источник цитаты Это ментание биссера.....!
chebunka, сам все знает!И ни кого не слушает!
Зачем только сюда зашел,мне не понятно!
Такому человеку не помочь!

я задал вопрос, на который до сих пор не получил ответ. а в остальном да, все знаю. не велика проблема обучиться.
Аватара пользователя
chebunka
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение chebunka » 12 фев 2017, 17:22

mastervictor писал(а):Источник цитаты Вчера,в 20.30 выезжал на КТП,отгорела фаза,с верхних губок АВ,чудом не легла на корпус!

почему жила должна отгорать?
Аватара пользователя
chebunka
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 10 фев 2017, 15:36
Репутация: 0
Контактная информация:

Нужно ли опломбировать шину N и РЕ?

Сообщение chebunka » 12 фев 2017, 17:33

Константин писал(а):
chebunka писал(а):Источник цитаты 1. N идет на прибор учета. а зачем выход с него делать?

Но прежде чем спорить о пустом. Откройте паспорт к данному прибору учета и взгляните на схему включения в сеть данного прибора учета. И перечить ей не могут не одни надзирающие органы тем более частные лица. Если в ней будет изображено подключения N генератор и N нагрузка значит так и нужно выполнять по нормативу к данному прибору учета.

я в самом первом своем посте вложил схему подсоединения прибора учета.

Вернуться в «Учет электроэнергии»