Заземление цепей управления станка

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
Александр
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 14:40
Репутация: 10
Контактная информация:

Заземление цепей управления станка

Сообщение Александр » 05 окт 2015, 13:35

Здравствуйте. Скажите, а 110В заземлять не надо?
шильдик станка
120150924_120512.jpg
Аватара пользователя
mastervictor
Сообщения: 4494
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 08:50
Репутация: 508
Откуда: Краснодар(почти)
Контактная информация:

заземления в станке

Сообщение mastervictor » 05 окт 2015, 14:28

Больше 24 В-это опасно,надо заземлять!
И судя по шильдику,там не одно место идет под заземление!
Нет ничего невозможного,необходимо две вещи,время и деньги!(Я :hi: )
Я отношусь к людям так,как они относятся ко мне!(Я :hi: )
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

заземления в станке

Сообщение ПАВ » 05 окт 2015, 19:22

Тем не менее, 110 заземлять не надо, т.к. оно гальванически развязано с сетью. А 24, что наверняка идет на лампу освещения таки заземлено. Думаете, разработчики были не в курсе, где и что землить? Это напряжение-110 обеспечивает питание реле или пускателей, ремперсонал должен знать- что и как, а работяге там, в ШУ делать нечего.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Андрей Ingener
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 19 авг 2015, 08:02
Репутация: 38
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

заземления в станке

Сообщение Андрей Ingener » 05 окт 2015, 19:41

так у вас там транс понижающий на катушки пускателей , реле и похоже сигналка, вот его и заземляйте, также как шу и двигатели, а то что вы нарисовали это ноль с транса выходит на схему управления, его то землить точно не надо

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей