Страница 1 из 1
время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250
Добавлено: 20 дек 2018, 10:43
sotmail
коллеги, помогите определиться , на какие токи срабатывания по тепловой перегрузке рассчитывать в случае применения ПН2-250А при эксплуатации?
в случае с автоматами предполагаю,что можно опираться на токи мин. 1,13 , макс 1,45
а на что ориентироваться с плавкой вставкой?
столкнулся с таким:
1) кабель КГ4х120 нагрелся выше 50С, не дотронуться на ПН2-250, а она не работает
2) ARS 630А в ТП 6/0,4 уже дымит, а ПН2- 500А в ней не срабатывает...
время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250
Добавлено: 20 дек 2018, 10:46
tupos
sotmail, вопрос интересный, сам недавно разбирался с этим, привожу некоторые выкладки:
Предохранитель на 31,5 А расплавится при токе 60А за 16 мин
Предохранитель на 50А расплавится при токе 100А за 16 мин
Предохранитель на 80А расплавится при токе 150А за 16 мин
Предохранитель на 500А расплавится при токе 1000А за 16 мин
Не завышайте номинальные токи плавких предохранителей!
время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250
Добавлено: 20 дек 2018, 19:09
elalex
Плавкие предохранители не предназначены для защиты от перегрузок.
В каталогах изготовителей есть все время-токовые характеристики.
время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250
Добавлено: 20 дек 2018, 19:17
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты Плавкие предохранители не предназначены для защиты от перегрузок.
В каталогах изготовителей есть все время-токовые характеристики.
А для чего???
время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250
Добавлено: 20 дек 2018, 19:22
elalex
Для защиты от КЗ.
Минимальный ток срабатывания 2номинала.
время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250
Добавлено: 20 дек 2018, 19:26
ПАВ
А КЗ не есть перегрузка?
время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250
Добавлено: 20 дек 2018, 19:30
elalex
Перегрузка - увеличение тока сверх номинала на его доли. КЗ - увеличение в разы.
время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250
Добавлено: 20 дек 2018, 19:40
ПАВ
elalex писал(а):Источник цитаты Т.е.- перегруз в 1,56 РАЗА- сверх номинала, в 2 РАЗА- КЗ? Не смешно? Давайте более четкие границы, да?
Т.е.- перегруз в 1,56 РАЗА- сверх номинала, в 2 РАЗА- КЗ? Не смешно? Давайте более четкие границы, да?
время-токовые характеристики плавкой вставки, ПН2-250
Добавлено: 20 дек 2018, 20:45
elalex
ГОСТ на электрические термины не даёт определения перегрузки и КЗ лучше, чем у меня.
КЗ определяется там, как событие, при котором напряжение получается ноль или близко к нулю.