Александр писал(а):Источник цитаты когда эти потери начинают влиять на работу электрооборудования( конечно надо делать проект, расчёты...
ПАВ писал(а):Источник цитаты расчеты- вещь тонкая
Александр писал(а):Источник цитаты Имеется ввиду практически( не всегда же теория совпадает с практикой).
mastervictor писал(а):Источник цитаты 226 В!
elalex писал(а):Источник цитаты А какая нагрузка?
ПАВ писал(а):Источник цитаты А сколько же жрет этот ментяра со своим домом?
mastervictor писал(а):Источник цитаты Имеем двух километровую ВЛ-0,4
tupos писал(а):Источник цитаты "Электроэнергия должна передаваться напряжением 1 кВ на 1000 м".
tupos писал(а):Источник цитаты И действительно, сетей свыше 400 м для ВЛ-0,4 кВ я не встречал.
tupos писал(а):Источник цитаты От ГПП отходящие линии 10 кВ - протяженность как раз 10 км...
tupos писал(а):Источник цитаты Точно 2 км?
tupos писал(а):Источник цитаты И действительно, сетей свыше 400 м для ВЛ-0,4 кВ я не встречал.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Разрешенная мощность 15 кВт,вводной на 32А,3 фазы.
ПАВ писал(а):Источник цитаты 140 потенциальных ампер
tupos писал(а):Источник цитаты помню простые слова преподавателя Электрические системы и сети
mastervictor писал(а):Источник цитаты ПУЭ говорит о 500м.
mastervictor писал(а):Источник цитаты Имеются ВЛ-0,4 общей протяженностью 3,6 км!Выполнена проводом АС-16.
elalex писал(а):Источник цитаты падение напряжения 1,24х25=31В, с 220 до 190В.
elalex писал(а):Источник цитаты На пару лампочек хватит.