elalex писал(а):Источник цитаты Сначала видимую арматуру нужно проверить грубо - ламповым пробником, один конец которого вставлен в фазу после автомата, без УЗО. Если лампа горит - заземление пригодно. Если не горит нужно проверить тонко - лампочкой от фазы через автомат и УЗО 30мА. Если УЗО срабатывает - заземление пригодно.
Voloxa писал(а):Источник цитаты 1. Как выполнены несущие стены? Если монолит бетон, то показаниям прибора можно верить и это нормально, если же выполнены по другому (кирпич, панель и т.п.) опасное напряжение
arsenamebel писал(а):Источник цитаты Получается в этажном щите нету заземления. Общая Al шина - через все этажи - это ноль.
elalex писал(а):Источник цитаты от арматуры в этажном щите даже УЗО не срабатывает?
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Сначала почитайте про аварию обрыва ноля 3-фазной системы, потом
arsenamebel писал(а):Источник цитаты Тут три фазы на двигатель и один провод на корпус станка (защитный ноль). Работать опасно, даже если корпус заземлить. Можно несколько предложений по теории этого вопроса.
elalex писал(а):Источник цитаты Но только жилу заземления прокладывать и не нужно - она уже проложена в составе кабеля питания квартиры.
Константин писал(а):Источник цитаты Как только я зашел туда увидел вот такое чуда заземление куда то в стенку отдельным проводом торчащего из кабель канала от розетки титана. Спросил что это такое. Он сказал я вот сделал заземление на арматуру стенке. По счастливой случайности мужик ни когда к ней не прикасался. В ванной комнате была только душевая кабина (пластиковая). Взяв в руки тестовые приборы убедился что водонагреватель под напряжением в месте со стеной. Выключив его из розетки потенциал со стены исчез. Проведя измерение мегомметром электрику титана убедился, что нарушена изоляция электрической части титана. Есть пробой на корпус внутреннего бака
elalex писал(а):Источник цитаты Если дом кирпичный, простейший вариант - завести в квартиру третий провод от рабочего ноля в этажном щитке, это будет зануление, его развести по всей квартире как защитный проводник. Не сильно правильно, но пока в стояке не будет аварии, можно пользоваться.
Лучший вариант - спустить по наружной стене дома трос заземления, натянуть, внизу до высоты 2-3м заделать в стену, между домом и отмосткой забить один стержень заземления, соединить с ним трос. Все замаскировать, чтобы ничего не было видно. Будет система заземления ТТ, одного штыря хватит. Если будете делать, есть еще пара мыслей по устройству.
Напишите пожалуйста, как подключен этот кабель в подъездном щитке?arsenamebel писал(а):Источник цитаты... Из подьезда завел кабель 3*10 мм в этот щиток на УЗО и дальше на автомат. ..