Провод заземления на фасаде дома

Вопросы, связанные с устройством и монтажом заземления и зануления. Системы заземления и системы уравнивания потенциалов (СУП), молниезащита, грозозащита и т.п.
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение Леопольд » 26 сен 2018, 08:45

Провод заземления на фасаде дома 2 этажного поднимается на 2 этаж и входит в деревянный дом на уровне потолка 2 этажа через отверстие вместе с силовыми фазой и нулем.
Какой провод посоветуете в качестве заземляющего (сечение, материал, изоляция итд).
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение Леопольд » 26 сен 2018, 08:48

Снизу будет крепиться к железному уголку болтом и гайкой. Вверху к шине заземления в металлическом щитке.
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение ТОЭ » 26 сен 2018, 11:22

Леопольд писал(а):Провод заземления на фасаде дома 2 этажного поднимается на 2 этаж и входит в деревянный дом на уровне потолка 2 этажа через отверстие вместе с силовыми фазой и нулем.
Какой провод посоветуете в качестве заземляющего (сечение, материал, изоляция итд).

Ваши пункты в ПУЭ 7 п.1.7.121 - 1.7.130
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение elalex » 26 сен 2018, 11:41

Леопольд:
А как это заземление оказалось снаружи дома?
Какое оно?
Какая система заземления?
Последний раз редактировалось elalex 26 сен 2018, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 12:48

Леопольд,
ПуГВ 10 квадратов.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 13:28

elalex писал(а):Источник цитаты Леопольд:
А как это заземление оказалось снаружи дома?
Какое оно?


А какая разница- снаружи, внутри?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение ТОЭ » 26 сен 2018, 13:37

Rumato писал(а):Источник цитаты ПуГВ 10 квадратов.

Тогда и силовой кабель должен быть не более 10 мм кв. медь или 16 алюминий. И что Вы называете заземлением, какая его конструкция?
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение elalex » 26 сен 2018, 13:50

ПАВ:
Заземление нужно беречь от мороза. Внутри дома теплее, грунт не так промерзает (если промерзает вообще). Идеально - заземление в подвале.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 14:00

ТОЭ,
СИПа меньше 16 квадратов не существует.
Система ТТ.
Провод соединяет ЗУ и РЩ.
Все просто.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение ТОЭ » 26 сен 2018, 14:44

Rumato писал(а):Источник цитаты ТОЭ,
СИПа меньше 16 квадратов не существует.
Система ТТ.
Провод соединяет ЗУ и РЩ.
Все просто.

Тогда вся защита возлагается на УЗО
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 15:23

elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ:
Заземление нужно беречь от мороза. Внутри дома теплее, грунт не так промерзает (если промерзает вообще). Идеально - заземление в подвале.


Если не ошибаюсь, дом на сваях, не?
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 16:14

ТОЭ,
В соответствии со здравым смыслом, УЗО ставим на все. :good:
Кроме электрокотла :blush:
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 16:16

Заземление нужно беречь от мороза.

:lol: :lol: :lol:
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение ТОЭ » 26 сен 2018, 16:22

Rumato писал(а):Источник цитаты Кроме электрокотла

А, что он пластиковый?
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 17:03

ТОЭ,
Полностью металлический. Это мой личный бзик. Я живу в частном доме с электрокотлом, поэтому для меня сработка УЗО на отоплении очень критична.
П.С. ППР каждое лето.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение кви-45 » 26 сен 2018, 19:05

Леопольд писал(а):Источник цитаты
Какой провод посоветуете в качестве заземляющего (сечение, материал, изоляция итд).

Д для начала Вам надо дать больше информации:
- Какая система заземления общей линии электроснабжения откуда вы запитаны TN-C или другая?

- Какую систему заземления вы планируете делать у себя дома?
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
Леопольд
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 14:35
Репутация: 74
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение Леопольд » 26 сен 2018, 19:10

кви-45 писал(а):Источник цитаты
Леопольд писал(а):Источник цитаты
Какой провод посоветуете в качестве заземляющего (сечение, материал, изоляция итд).

Д для начала Вам надо дать больше информации:
- Какая система заземления линии электроснабжения откуда вы запитаны TN-C или другая?



TN-C

- Какую систему заземления вы планируете делать у себя дома?

TT
Кандидат в младшие помощники начинающего ученика электрика
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение elalex » 26 сен 2018, 19:15

1.Для ТТ внутри дома достаточен заземляющий проводник (от заземлителя до распредщита) ПВ-1 2,5 или ВВП-1 2х1,5.
Если сможете защитить механически (скажем, гофрой), то можно и ПВ-1 1,5.
Если заземление останется снаружи и его сопротивление окажется достаточно малым - лучше бы померять ток замыкания на него, и подбирать сечение под этот ток.
2.Если корпус(а) распредщитка металлические, нужно поговорить о его заземлении.
Про это я уже писал. Может оказаться подходящим заземление корпуса щитка TN-C, а заземление остального дома ТТ. Т.е., как ни странно, 2 типа заземления в пределах одного щитка. То же самое касается вводного щитка на участок.
Другими словами, нужно прекратить оперировать термином "система заземления дома".
2.Я так понял, что напрасно считал Вас своим идейным сторонником. Как коснулось Вашего дома - Вы стали спрашивать совета других, т.е. моих идейных противников. Дело хозяйское, я не обижаюсь.
3.Вокруг Вашего случая идут чвары, люди задают вопросы, а Вы - молчок? Это как понимать? Вам интересно знать ответ на вопрос или вбросить шайбу в игру?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Провод заземления на фасаде дома

Сообщение кви-45 » 26 сен 2018, 21:04

Леопольд писал(а):Источник цитаты - Какую систему заземления вы планируете делать у себя дома?
TT


Тогда вам надо:
- В соответствии с таб.1.7.4. ПУЭ выбрать материалзаземлителя
-В соответствии п. 1.7.113 и требованием п. 1.7.126. выберите заземляющий проводник от заземлителя до шины РЕ в эл. щитке , его сечение д.быть равным сечению фазы.
При этом по п. 1.7.159. должно соблюдаться условие Ra*Ia< 50В
Ia – ток срабатывания УЗО
Ra - сопротивление заземляющего проводника и заземлителя
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!

Вернуться в «Заземление и молниезащита»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей