Леопольд писал(а):Провод заземления на фасаде дома 2 этажного поднимается на 2 этаж и входит в деревянный дом на уровне потолка 2 этажа через отверстие вместе с силовыми фазой и нулем.
Какой провод посоветуете в качестве заземляющего (сечение, материал, изоляция итд).
Rumato писал(а):Источник цитаты ПуГВ 10 квадратов.
Rumato писал(а):Источник цитаты ТОЭ,
СИПа меньше 16 квадратов не существует.
Система ТТ.
Провод соединяет ЗУ и РЩ.
Все просто.
elalex писал(а):Источник цитаты ПАВ:
Заземление нужно беречь от мороза. Внутри дома теплее, грунт не так промерзает (если промерзает вообще). Идеально - заземление в подвале.
Заземление нужно беречь от мороза.
Rumato писал(а):Источник цитаты Кроме электрокотла
Леопольд писал(а):Источник цитаты
Какой провод посоветуете в качестве заземляющего (сечение, материал, изоляция итд).
кви-45 писал(а):Источник цитатыЛеопольд писал(а):Источник цитаты
Какой провод посоветуете в качестве заземляющего (сечение, материал, изоляция итд).
Д для начала Вам надо дать больше информации:
- Какая система заземления линии электроснабжения откуда вы запитаны TN-C или другая?
Леопольд писал(а):Источник цитаты - Какую систему заземления вы планируете делать у себя дома?
TT
Вернуться в «Заземление и молниезащита»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей