Страница 1 из 3
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 25 сен 2018, 09:41
sr_voronin
Добрый день, подскажите кто может. Временно с кухни в зал перенес электрочайник и микроволновку. Подключаю в розетку, в которой есть медный контакт для заземления, но само заземление не подключено к розетке. На корпусе розетки на в месте медного контакта для заземления обнаружил пятно подгорания. Розетку разобрал: в ней без видимых повреждений и плавления. Что делать? Заземление тянуть не могу в розетку, открутить медный контакт для заземления в розетке, чтобы подгорания не было?
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 25 сен 2018, 09:46
Voloxa
Фото разобранной розетки можно?
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 25 сен 2018, 10:09
sr_voronin
С работы пишу. Вечером буду дома, сфотографирую.
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 25 сен 2018, 12:38
ПАВ
Не бывает такого, чтобы неподключенный соединитель грелся. Нет тока, нет тепла.
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 05:22
tupos
Когда-то замыкание было на защитный проводник
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 08:02
ПАВ
Где замыкание и между какими проводами?
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 09:05
tupos
Включили в розетку неисправный прибор
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 09:20
ПАВ
Поплавится один или оба, реже, стиловой контакт, но не тот, по которому ток не течет. А вот если соединить ноль и заземляющий- запросто. Короче- фото поможет разобраться хоть немного.
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 09:24
sr_voronin
Фото
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 09:29
sr_voronin
Фото
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 09:30
sr_voronin
Фото
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 09:32
sr_voronin
Фото
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 09:36
ПАВ
Вилка кабельная 2-х или 3-хконтактная? Тестер есть? Прозвоните заземляющий конт. вилки на штыри, что показывает?
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 09:53
sr_voronin
Вилка трехконтактная. Т.е. вставить вилку на половину в розетку и прозвонить заземляющий контакт вилки? Вечером смогу.....пока на работе
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 10:03
ПАВ
Нет, просто саму вилку- между силовыми что-то покажет или не покажет- от схемы питания зависит, и между земляным и силовыми. Потом напряжение на розетке между силовыми- должно 220 быть и заземлителем. Чудес не бывает.
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 12:36
Rumato
Утечка с какого то прибора, она и с исправного может быть. Вероятней всего с СВЧ, там фильтр сглаживающий стоит. Пока 3 проводник в розетке не появится, ничего не измениться. Пользуйтесь, только осторожно.
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 12:50
Voloxa
А коробка под розетку случаем не металлическая?
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 13:02
ПАВ
Rumato писал(а):Источник цитаты Утечка с какого то прибора, она и с исправного может быть. Вероятней всего с СВЧ, там фильтр сглаживающий стоит. Пока 3 проводник в розетке не появится, ничего не измениться. Пользуйтесь, только осторожно.
Ну нет в розетке третьего провода, куда току с средней точки помехоподавляющего фильтра бежать? Да и фильтр там не такой и страшный- дроссель сдвоенный на кольце и пара конденсаторов. И емкости индуктивности там мизерные и дадены только для защиты сети от СВЧ-излучения, а не наоборот.
Земляной контакт в розетке ни с чем не связан, см. фото, с какого перепугу там появится путь для тока, пусть и СВЧ ? Вот одна из схем, мало отличная от остальных:
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 13:05
кви-45
Я тоже считаю , что розетка здесь не причем. Потенциал появился на вилке при включении СВЧ. Может на вилке была какая-то грязь между контактами и там произошел подгар, кстати на ней ничего не видно? И еще вопрос , между какими контактами розетки произошел подгар
РЕ - фаза или РЕ - нуль.?
Оплавлен контакт заземления в розетке
Добавлено: 26 сен 2018, 13:12
Rumato
ПАВ,
Посмотрите на фото, там явно видна дорожка пути тока, потому что 3 провода нет, ток и пытался убежать направо. Вангую, что справа был ноль.