Оплавлен контакт заземления в розетке

Выбор, замена, установка, монтаж, схемы подключения бытовых и силовых розеток, диммеров, различных типов выключателей (дистанционные, акустические, хлопковые) и т.п.
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 26 сен 2018, 13:18

Тысячи СВЧ в обычных домах с обычной старой проводкой работают без следов утечки. Единственное, что беспокоит обывателя- щипается корпус иногда. В данном случае не вижу дорожки, не похоже, а только след копоти.
В жизни все не так, как на самом деле...
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение elalex » 26 сен 2018, 13:59

1.Нужно бы фото крышки с обратной стороны.
2.Характер чёрных следов - вытянутый от центра, т.е. это было взрывное КЗ.
3.Обои, торчащие внутрь розетки - это чудесная причина пожара.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 14:41

Коробка под розетку металлическая.
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 19:47

Вид сзади крышки
Вложения
IMG_2018-09-26_204014_1537980388888.jpg
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 19:50

Сделал замеры мультиметром. В сети 210 вольт. На заземление розетки, металлический корпус розетки напряжение не подается. Вилку также замерил ноль вольт
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 19:52

На фотках первых ноль в правом гнезде, т.е. след плавления от заземления в ноль на розетке
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 26 сен 2018, 19:53

Что посоветуете? Заменить розетку и металлический корпус на пластиковый? Или это погоды не сделает?
Аватара пользователя
Rumato
Сообщения: 739
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 22:15
Репутация: 107
Откуда: Щелково МО
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение Rumato » 26 сен 2018, 20:05

С розеткой ничего не делать, раз нет защитного ноля.
Для безопасности установить УЗО и жить дальше.
https://instagram.com/dmytriy_kuskov
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение кви-45 » 26 сен 2018, 21:13

ПАВ писал(а):[post]47914[/post
Вот одна из схем, мало отличная от остальных:


ПАВ, а какое напряжение в схеме на конденсаторах в цепочке С2 - С3
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение кви-45 » 26 сен 2018, 21:39

sr_voronin писал(а):Источник цитаты
Что посоветуете? Заменить розетку и металлический корпус на пластиковый? Или это погоды не сделает?

Все так очень интересно. Я бы сделал следующее:
1- Поменял в розетке фазу и нуль, подключил СВЧ и понаблюдал дорожка подгара изменит направление.

2 - Снял с розетки заземляющий контакт и посмотрел , что получилось.
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение elalex » 26 сен 2018, 22:26

sr_voronin:
1.КЗ было спереди, при вставлении вилки. Т.е. защитный контакт был как-то подключен.
2.Что монтажная коробка металлическая - плохо. У неё острые края.
3.Мультиметр в электрике квартиры практически никогда не нужен. Его показания может правильно интерпретировать только достаточно грамотный профессиональный электрик.
4.Прозванивать цепи нужно только ламповым пробником 220В.
5.Весьма желательно заменить железную коробку на пластиковую, одновременно ввести в нее настоящее заземление. Если нет дифзащиты - поставить. Вообще переделать схему питания квартиры.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 27 сен 2018, 07:30

кви-45 писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):[post]47914[/post
Вот одна из схем, мало отличная от остальных:


ПАВ, а какое напряжение в схеме на конденсаторах в цепочке С2 - С3


Между верхними, естественно, 220, в средней точке, относительно верхней или нижней- половина. Емкости конденсаторов там по пару тысяч пикофарад, вот эта точка и должна сидеть на земле, блокируя вытекание ВЧ-составляющих в сеть.
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 27 сен 2018, 08:02

sr_voronin, а с какой нагрузкой такое случилось, и что с той вилкой?
В жизни все не так, как на самом деле...
ПАВ
Сообщения: 7647
Зарегистрирован: 13 авг 2015, 19:54
Репутация: 923
Откуда: Одесса
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ПАВ » 27 сен 2018, 08:12

elalex писал(а):Источник цитаты 3.Мультиметр в электрике квартиры практически никогда не нужен. Его показания может правильно интерпретировать только достаточно грамотный профессиональный электрик.


Ну да, таки надо триста лет стажа для интерпретации при показаниях вольтметра 220 вольт! Человек, как видно, прекрасно справился, не измерял ни амперы, ни омы в режиме вольтметра, а именно вольты. И что там мудрить в данном случае- есть на крайних контактах 220? Есть. Нет между крайними и заземляющим контактом напряжения? Нет. Или лампочка покажет другое, она умнее тестера?
В жизни все не так, как на самом деле...
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 27 сен 2018, 09:19

С вилкой все в порядке. Просмотрел все вилки, какие могли быть включены в данную розетку (микроволновка, чайник, утюг). Следов плавления и копоти нет. Пользовался розеткой в обычном режиме 2-3 недели, момент именно плавления замечен не был сразу, т.к. сверху сразу не заметишь.
Аватара пользователя
ТОЭ
Сообщения: 152
Зарегистрирован: 28 авг 2018, 16:43
Репутация: 23
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение ТОЭ » 27 сен 2018, 10:47

sr_voronin писал(а):Источник цитаты С вилкой все в порядке. Просмотрел все вилки, какие могли быть включены в данную розетку (микроволновка, чайник, утюг). Следов плавления и копоти нет. Пользовался розеткой в обычном режиме 2-3 недели, момент именно плавления замечен не был сразу, т.к. сверху сразу не заметишь.

1.Воткните в эту розетку другой потребитель с такой же вилкой. 2. Воткните микроволновку в другую розетку такой же конструкции. Я грешу на микроволновку.
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение elalex » 27 сен 2018, 12:34

sr_voronin:
1.А Вы в квартире живёте один?
2.А Вы первый жилец этой квартиры?
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
Аватара пользователя
elalex
Сообщения: 7423
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 08:08
Репутация: 591
Откуда: 3alpilip@gmail.com
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение elalex » 27 сен 2018, 12:40

ПАВ:
Мультиметр не покажет разницы между 220В и фазы напрямую, и фазы через конденсатор или изоляцию. А лампочка - более грубый измеритель, покажет разницу.
Одиночный свободный электрик
Опыт ремонтов квартир 20лет
Высшее электрическое образование
Бывший инженер-электрик
Пенсионер
64 года
Пишу для владельцев частного жилья
Запасной E–mail для россиян: alpilip@mail.ru
sr_voronin
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 09:34
Репутация: 0
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение sr_voronin » 27 сен 2018, 12:50

В квартире живу не один. Квартира 1980 г. постройки. Десять лет живем там - проблемы с розеткой не было.До этого были другие жильцы.
Аватара пользователя
кви-45
Сообщения: 714
Зарегистрирован: 25 окт 2015, 20:31
Репутация: 254
Контактная информация:

Оплавлен контакт заземления в розетке

Сообщение кви-45 » 27 сен 2018, 13:08

ПАВ писал(а):Источник цитаты
Между верхними, естественно, 220, в средней точке, относительно верхней или нижней- половина. Емкости конденсаторов там по пару тысяч пикофарад, вот эта точка и должна сидеть на земле, блокируя вытекание ВЧ-составляющих в сеть.

ПАВ, по схеме видно, что средняя точка между С2 и С3 (на которой напряжение = 110В) соединена с контактом РЕ вилки, то-есть при включении вилки в розетку на РЕ контакте розетки также будет 110 В по отношению к нулевому контакту розетки.
Вопросы - а если конденсатор пробит:

- какое напряжение будет на контакте РЕ вилки

- и будет ли работать СВЧ
За электробезопасность необходимо ПЛАТИТЬ,
за ее отсутствие РАСПЛАЧИВАТЬСЯ!

Вернуться в «Розетки и выключатели»