Страница 1 из 2

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 18 сен 2018, 17:32
Леопольд
Завожу Электричество в дом (Деревянный 2этажный) и оказываюсь в холле 2 Этажа. Здесь ставлю первый вспомогательный минищиток с АВ 63. Далее веду кабель вниз иставлю опять АВ 63 2п от него основной РЩ, откоторого запитан 1 и 2 этажи.
Если возникла острая необходимость-ть то бегу к ближайшему АВ и вырубаю эл-во.
Так будет правильно?

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 18 сен 2018, 17:39
elalex
Лично я - пас. За 2,5 года пребывания на форуме можно было что-то и усвоить.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 18 сен 2018, 18:22
Rumato
Леопольд,
Так уважительно... с большой буквы...
Вы лучше начните с выделеной мощности, количества фаз. Плавно переместитесьза стол, возьмите в руки карандаш и нарисуйте домик, а потом, как Вы себе представляете ввод в дом.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 18 сен 2018, 20:42
Леопольд
Rumato! Спасибо за заботу. К сожалению ответ не по существу. Совершенно простой вопрос вызвал неадекватную реакцию. Включено 2р входных АВ последовательно. На мой взгляд удобно и надежность повышается. Кроме того удобней модернизировать и изменять схему,

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 18 сен 2018, 21:16
Rumato
Леопольд,
Где Вы увидели неадекватную реакцию???
Поставьте столько автоматов, сколько считаете нужным. Никаких проблем в этом нет. Просто электрика это прежде всего схемы. Вот я и попросил графически изобразить, то что должно получится. По Вашему описанию я ничего не понял.
Засим умолкаю :pardon:

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 19 сен 2018, 07:56
ПАВ
АВ включены последовательно- зачем? Если после первого отводится часть нагрузки, смысл в аналогичном по току втором? Или выбивать, так все нагрузки? Вы АВ прогружали, ВТХ сравнивали, уверены, что первый сработает раньше второго?

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 19 сен 2018, 08:11
Леопольд
Смысл в том, что если в доме начинается пожар, то бегу к БЛИЖАЙШЕМУ вводному автомату, который стоит рядом с ЭЩ (не надо искать, ЭЩ заклинило И так далее). Например просыпаюсь на 2 этаже, а первый весь в дыму - бегу к тому, что на 2 (он первый по пути «вытекания» в дом , затем выпрыгиваю в окно ...

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 19 сен 2018, 08:36
ПАВ
Если пожар начнется, вы побежите не к рубильнику, а на улицу! Впрочем, вам видней. И сложней.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 19 сен 2018, 09:12
ТОЭ
Леопольд писал(а):Источник цитаты Например просыпаюсь на 2 этаже, а первый весь в дыму - бегу к тому, что на 2 (он первый по пути «вытекания» в дом , затем выпрыгиваю в окно

У Вас есть дар юмориста. Я лично посмеялся, как после хорошего анекдота! Дом, наверное, дорогой и так легкомысленно относится к его электрификации не стоит. Выше правильно сказали, нужна принц. схема, нагрузки, способ прокладки, согласование защиты и кабеля... Просто поставить 2 автомата 63А на разных этажах на случай пожара - не достаточно. Для 63А нужен кабель не менее 16 мм кв. :pleasantry:

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 19 сен 2018, 10:20
elalex
Что простительно Леопольду - непростительно проектанту.
Леопольд ляпнул про 63А с потолка, но проектант не имеет морального права поддерживать такой ляп. Последние 2 предложения - лишние.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 19 сен 2018, 12:49
Леопольд
В данный момент меня интересует участок цепи: счётчик Матрица в разрыве проводов у верхушки столба до входного АВ.
В контексте этой задачи - чем плох вариант, изложенный в самом начале? Понятие максимальной отпускаемой мощности на данный момент отсутствует.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 19 сен 2018, 12:54
Леопольд
На уровне сплетен, слышал, что кому-то отрубали элво на уровне 8 квт, должникам 200 вт. Поэтому исходу из уст Правительством 15 кВт.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 19 сен 2018, 16:19
elalex
1.Вот так, в страшных муках, выясняется ситуация.
2.Делайте по стандартному пути - рисуйте первый вариант комплекта чертежей: план участка, план дома, 1-линейная схема питания, делайте измерения петель Фаза-ноль и расчёты токов КЗ.
А не какие-то автоматы 63А и дурацкие выпрыгивания в окно.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 24 сен 2018, 07:44
Леопольд
Попробую снова. Без рассмотрения вопроса экстренного отключения.
В двухэтажный деревянный дом на уровне потолка заходит сип. Счётчик остался сзади на столбе на улице.
Имею назойливое желание раздвоить поступаемую ээ одна часть (0,4) остаётся на второмэтаже , другая (0,6 мощности) идёт кабелем вниз до щитка 1 этажа. Далее все как обычно - наверху щиток, внизу свой щиток.
Перед каждым щитком планирую поставить АВ этажного отключения. (Так будет проще для членов семьи).
Допустимо ли такое решение? Если нетто почему?

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 24 сен 2018, 08:53
ТОЭ
Леопольд писал(а):Источник цитаты Попробую снова. Без рассмотрения вопроса экстренного отключения.
В двухэтажный деревянный дом на уровне потолка заходит сип. Счётчик остался сзади на столбе на улице.
Имею назойливое желание раздвоить поступаемую ээ одна часть (0,4) остаётся на второмэтаже , другая (0,6 мощности) идёт кабелем вниз до щитка 1 этажа. Далее все как обычно - наверху щиток, внизу свой щиток.
Перед каждым щитком планирую поставить АВ этажного отключения. (Так будет проще для членов семьи).
Допустимо ли такое решение? Если нетто почему?

Разводку можете делать как вам удобно. Ток автомата и электропроводка должены выбираться в соответствии с нагрузкой. Поверхности у вас все сгораемые, поэтому щитки и прокладка кабеля должны быть несгораемые.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 24 сен 2018, 12:02
elalex
Леопольд: Вар.2
1.Да, для маньяков вполне допустимо заводить молнию в дом и ставить вводные автоматы в щитках.
Чего это члены семьи должны трогать предполагаемые вводные автоматы? Вы что - все меланхолики?
При разделении распредщитка на 2 этажа имеет смысл ставить на каждом вводные выключатели нагрузок.
2.Разводить входящий кабель последовательно одним сечением на 2 этажа нерационально с 2 точек зрения:
- сечения кабеля на крайний (по ходу питания) этаж: оно должно быть таким же, как и входящий в дом
-УЗО: либо на обоих этажах придётся ставить одинаковые комплекты УЗО, либо будет один комплект УЗО на весь дом.
3.Зато с точки зрения расхода групповых кабелей лучше: распредщиток лучше ставить поближе к центру электрических нагрузок каждого этажа. Т.е. не у входа на этаж. Нет плана - лучше сказать не могу.
4.Комплекты УЗИПы и реле напряжения можно поставить одни на весь дом в щитке, ближайшем ко вводу в дом.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 24 сен 2018, 16:46
Леопольд
ТОЭ - несгораемая проводка это ввннг?

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 24 сен 2018, 16:52
elalex
ТОЭ описался (не в туалетном смысле). Несгораемых не бывает, горит даже железо.

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 24 сен 2018, 17:50
Леопольд
Можно ли сип и ввгнг сунуть в одно гнездо АВ хотя бы на 1 год 16 и 6 соотв?

Завожу Электричество в дом

Добавлено: 24 сен 2018, 18:18
elalex
А что, сразу сделать по-человечески нельзя? Что мешает?