Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты если планируется проектом система TN-S, то делаем так. Нулевой вывод трансформатора заземляем стальной полосой прямо на ЗУ подстанции, отсюда же нулевой проводник N идет в распределительное устройство на нулевую шину N.
ПУЭ-6 п. 1.7.61: Вывод нулевого рабочего проводника от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства должен быть выполнен: при выводе фаз шинами - шиной на изоляторах, при выводе фаз кабелем (проводом) - жилой кабеля (провода)
ПУЭ-7 1.7.134: Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл.2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.
4.1.17. Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции. Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией.
IL2 писал(а):Источник цитаты Непонятно, из каких соображение PEN шина (проводник) должна приходить на PEN в РУ-0,4 кВ на шину на изоляторах.
tupos писал(а):Источник цитаты ВЫВОД: нулевой вывод трансформатора заземляем, с этого же вывода прокладываем PEN проводник на шину PEN, установленную на изоляторах.
IL2 писал(а):Источник цитаты Непонятно, из каких соображение PEN шина (проводник) должна приходить на PEN в РУ-0,4 кВ на шину на изоляторах.
IL2 писал(а):Источник цитаты но тогда скажите пожалуйста, как называется шина, которую мы также видим на фото - ближняя к нам, которая непосредственно соприкасается с корпусом?
IL2 писал(а):Источник цитаты И еще идет в мою пользу окончание пункта ПУЭ 1.7.134 "Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств." Или я все же в чем-то не прав?
1.7.134. Специально предусмотренные PEN-проводники должны соответствовать требованиям 1.7.126 к сечению защитных проводников, а также требованиям гл.2.1 к нулевому рабочему проводнику.
Изоляция PEN-проводников должна быть равноценна изоляции фазных проводников. Не требуется изолировать шину PEN сборных шин низковольтных комплектных устройств.
2.1.35. Нулевые рабочие проводники должны иметь изоляцию, равноценную изоляции фазных проводников. ¶
4.1.17. Защитные (РЕ) проводники и шины могут быть проложены без изоляции. Нулевые рабочие (N) проводники, шины и совмещенные (PEN) проводники прокладываются с изоляцией.
IL2 писал(а):Источник цитаты Но почему тогда во всех ВРУ обычно приходит PEN жила питающего кабеля на шину (Pe
tupos писал(а):Источник цитаты Мое видение: нулевой вывод тр-ра заземляем, затем с нулевой вывод трансформатора соединяем при помощи PEN проводника с шиной PEN, установленной на изоляторах.
tupos писал(а):Источник цитаты Так что шину PEN нужно считать специально предусмотренной и для ТП учитывать требования главы 4 ПУЭ. Таким образом, шина PEN должна быть изолирована от корпуса.
Восток писал(а):Источник цитаты Шина PEN неи изолируется от корпуса , а вот после разделения, шина N , ставится на изоляторы, так как после разделения, ПУЭ1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
tupos писал(а):Источник цитаты Зачем в РУ-0,4 снова его разделять?
Восток писал(а):Источник цитаты И как вы на фидере будите подключать 5 жильный кабель
IL2 писал(а):Источник цитаты Думаю, что так верно.
tupos писал(а):Источник цитаты Пункт ПУЭ подсказать?
Восток писал(а):Источник цитаты А теперь с ГЗШ вы отдельными проводниками заземляете